Ciao a tutti,
vorrei sapere quali sono i vincoli nel posizionare a parete punti luce
(interruttori o prese) rispetto a punti acqua (rubinetto).
Sto ristrutturando casa e elettricista ed idraulico si sono
"scontrati" mettendomi un rubinetto ad altezza circa 90cm sopra un
punto di corrente (una presa) e a fianco di un punto interruttore.
Loro dicono che va bene: io mi preoccupo. Voi ?
Grazie mille.

Matteo C. @ work

unread,
Jul 5, 2004, 10:00:00 AM7/5/04
to
"ugo0ugo" ha scritto ...

> Ciao a tutti,
> vorrei sapere quali sono i vincoli nel posizionare a parete punti luce
> (interruttori o prese) rispetto a punti acqua (rubinetto).

La distanza in linea d'aria deve essere minimo 60 cm, a destra, a sinistra o
sopra [corrente elettrica sopra acqua].
Sotto l'acqua non ci va niente.

Ciao
--
Matteo [al lavoro]
Prov. MI Ovest - 120 m slm
Il sito di it.hobby.giardinaggio: http://www.i-h-g.it


Meneldil

unread,
Jul 5, 2004, 10:04:57 AM7/5/04
to

"ugo0ugo" <ugo...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:c61ceec6.04070...@posting.google.com...

Da http://www.electroportal.net/vis_coll.asp?idcoll=248

Domanda:
Vorrei conoscere le distanze minime da rispettare in un bagno o in una
cucina, o più in generale da qualsiasi zona in cui ci sia una vasca o un
semplice rubinetto.

Risposta:
Nei locali per bagno o doccia si classificano 4 zone particolari (CEI 64-8
701.32)

Zona 0

volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia

Zona 1

volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta all vasca da bagno
o al piatto docciao, in assenza del piatto doccia, dalla superficie
verticale posta a 0,6 m dal soffione della doccia, dal pavimento e dal piano
orizontale situato a 2,25 m al di sopra del pavimento; se, tuttavia, il
fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al
di sopra del pavimento, il piano orizontale viene situato a 2,25 m al di
sopra di questo fondo;

Zona 2

volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1; dalla superficie
verticale situata a 0,60 m dalla superficie precedente e parallela ad essa;
dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il pavimento;

Zona 3

volume delimitato dalla superficie verticale esterna della zona 2; dalla
superficie verticale situata a 2,40 m dalla superficie precedente e
parallela ad essa; dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il
pavimento.

I componenti devono avere almeno i seguenti gradi di protezione: (CEI 64-8
701.512.2) nella zona 1 IPX4 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità ove sia
previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; nella zona 2 IPX4 o IPX5
se bagni pubblici o per comunità ove sia previsto per la pulizia l'impiego
di getti d'acqua; nella zona 3 IPX1 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità
ove sia previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; Un ottimo link
che illustra tutto graficamente è questo

Saluti Meneldil

Massimo Marinelli

unread,
Jul 5, 2004, 12:28:59 PM7/5/04
to
ugo0ugo wrote:
> Ciao a tutti,
> vorrei sapere quali sono i vincoli nel posizionare a parete punti luce
> (interruttori o prese) rispetto a punti acqua (rubinetto).
> Sto ristrutturando casa e elettricista ed idraulico si sono
> "scontrati" mettendomi un rubinetto ad altezza circa 90cm sopra un
> punto di corrente (una presa) e a fianco di un punto interruttore.

Le norme stabiliscono solo delle distanze da punti di comando, prese di
corrente ed apparecchi utilizzatori da vasche, piatti doccia, saune e
piscine, in quanto il pericolo non e` rappresentato dalla caduta di
gocce d'acqua sulla presa o l'interruttore, ma dal fatto che un corpo
umano immerso nella vasca o a bagno nel piatto doccia ha una resistena
molto minore di un corrispondente corpo calzato ed all'asciutto, quindi
e` molto piu` probabile subire brutte conseguenze in caso di folgorazione.

> Loro dicono che va bene: io mi preoccupo. Voi ?

Anche io..... e` vero che le norme non lo vietano espressamente, ma e`
altrettanto vero che non ne serve molto di buon senso, per capire che
una presa, con una spina infilata ed un rubinetto che le sovrasta e` una
cosa da evitare assolutamente.

Quello che mi stupisce e` la facilita` con la quale di questi due
professionisti asseriscono che va bene cosi`...... forse ognuno pensa
che la colpa possa essere facilmente addossata all'altro.

Conclusioni: Indipendentemente dalle norme e` un tuo diritto pretendere
lo spostamento della presa o del rubinetto, NON pagare nessuno di questi
"valenti artigiani", finche` non hanno rimosso il pericolo e non
servirti mai piu` dei loro servigi.

ciao max