> marco75 (ex marco) ha scritto:
>> "Portatile" <
spamm...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
>> news:49fee282$0$1113$4faf...@reader2.news.tin.it...
>>> marco75 (ex marco) ha scritto:
>>>> "Portatile" <
spamm...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
>>>> news:49feda2a$0$1117$4faf...@reader2.news.tin.it...
>>>>> ciao a tutti!
>>>>> ho una caldaia murale a metano Ferroli Domina F24, il riscaldamento
>>>>> termo funziona regolarmente ma se richiedo acqua calda sanitaria non
>>>>> parte (l'acqua arriva con buona pressione e portata ma fredda) se la
>>>>> fiamma � accesa per scaldare l'acua dei termo anche la sanitaria viene
>>>>> calda.
>>>>> grazie a tutti per i consigli sui motivi del difetto e per gli
>>>>> eventuali aiuti su cosa contrare e come procedere.
>>>>> ciao, Jack
>>>>
>>>> Il problema � la famosa valvola 3\2 sporca o ossidata, se riesci a fare
>>>> alcune foto della caldaia dove si vede anche l' interno ( se riesci
>>>> smonta la carcassa) ti posso spiegare come fare l aprova del 9 in 2
>>>> minuti.
>>>> Tieni conto che se hai le capacit� puoi risistemare il tutto in 1
>>>> oretta di lavoro senza spendere niente ( al di la di alcuni centesimi
>>>> per le guarnizioni) se chiami un tecnico spenderai circa 200-300 �.
>>>> Inoltre visto che ci sei puoi anche procedere alla cecalcificazione
>>>> dello scambiatore.
>>>> Ovviamente non so se un "privato" pu� mettere le mani nella propria
>>>> caldaia e in ogni caso qualche rischio c'� per cui valuta se ritieni di
>>>> avere le capacit� necessarie e se puoi\vuoi fare il lavoro fai da te.
>>>> Ciao
>>> ciao, e grazie per la velocit�. al momento non riesco a mandare foto, se
>>> non riesco a capire le mander� dopo. ho aperto la caldaia, ci sono i 5
>>> ingressi/uscite muniti di rubinetti: da sinistra verso destra:
>>> 1) mandata impianto
>>> 2) uscita acqua sanitaria
>>> 3) entrata gas
>>> 4) entrata acqua sanitaria
>>> 5) ritorno impianto
>>> fra l'1) e il 2) c'� il rubinetto di riempimento impianto
>>> tra l'enrata acqua sanitaria e lo scambiatore c'� quello che sulle
>>> istruzioni � chiamato Flussometro (ha uno spinotto con 3 fili che vanno
>>> alla scheda eletronica)
>>> pensi di riuscire a spiegarmi qualcosa?
>>> grazie ancora, ciao, Jack
>>
>>
>>
>>
>>
>> Esatto dietro il flussometro dovrebbe esserci un piccolo pernetto che
>> aziona un contatto elettrico, quella � la valvola 3\2, quando c'�
>> richiesta di acqua calda dovrebbe uscire un pernetto e azionare l'
>> interruttore che a sua volta fa partire il bruciatore.
>> Se ci� non avviene � possibile azionare l' interruttore manualmente con
>> un cacciavite, se il bruciatore parte allora probabilmente il problema �
>> nella valvola, probabilmente � sufficiente smontarla e rimuovere il
>> calcare accumulato con della carta vetrata fine e lubrificarla con un
>> goccio di grasso, raramente � possibile che ci sia la membrana che
>> comanda il tutto forata, in tal caso basta sostituirla.
>> Se chiami un tecnico questo si limita a sostituire la valvola completa e
>> con la mano d' opera difficilmente te la cavi con meno di 200-300�.
>> Tienici aggiornati
> OK, fatto:
> dentro il flussometro c'� una ventolina in plastica che gira al passaggio
> dell'acqua e comanda il sensore (non mi � molto chiaro come avviene la
> chiusura elettrica). Questa
> ventolina era piena di sabbiolina (nonostante il filtro molto fitto),
> pulito il tutto ora funziona perfettamente e posso farmi una bella doccia
> calda....
> grazie marco75, ottimo aiuto.
> alla prossima, ciao a tutti,
> Jack
Io pensavo che dentro ci fosse un pistoncino non una ventolina comunque l'
importante � che hai risolto :-)
Ciao