"anver" ha scritto
> ma l'aumento di un 0.8 potrebbe invece essere normale?
> potrebbe il vaso funzionare pero' è piccolo e quindi non 'assorbiere'
> tutto
> il volume che aumenta?
Mi sembra un po' alto, ma potrebbe essere normale. Può dirtelo solo il
progettista dell'impianto.
Quello che è importante è che A CALDO (alla massima temperatura
dell'impianto) sia inferiore alla pressione di taratura della valvola di
sicurezza, altrimenti l'impianto scarica acqua, A FREDDO (temperatura a cui
hai impostato l' "antigelo", nel caso tu spenga l'impianto per andarti a
fare una settimana bianca) abbia una pressione tale da garantire una
pressione relativa positiva in ogni punto dell'impianto.
Nel caso di Eolo28, la valvola di sicurezza DOVREBBE essere tarata a 3,5
bar, visto che il manuale concede 3 bar max di esercizio.
Per la pressione a freddo, con quella caldaia lì, se non ci sono altri
circolatori esterni, e se hai il punto più alto dell'impianto (cioè il cielo
del termosifone più alto) ad una quota +6 metri (ricorda che le quote vanno
misurate non da pavimenti, soffitti, caldaia o altro, ma dalla POSIZIONE DEL
MANOMETRO che sarà sempre a quota 0) deve essere garantito un minimo teorico
di 0.75 bar, se fai 1 bar vai tranquillo.
Se non li garantisci, potresti aspirare aria in qualche punto, e non è
bello.
> sapendo quantità d'acqua (es 120 litri), temperatura acqua 70 gradi,
> individuare dimensione vaso?
>
Se fai il 10% del volume di acqua in circolo, non sbagli quasi mai.
Raramente i costruttori di caldaie lo rispettano, perchè cercano sempre di
risparmiare, non tanto sul costo quanto sullo spazio, e confidano sui
polmoni parassiti che ci sono inevitabilmente in ogni radiatore.
Se vuoi divertirti:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01079/01079.pdf
>> Se ho capito bene, tra posizione del manometro e punto più alto
>> dell'impianto ( lo sviluppo dell'impianto "sotto" il livello del
>> manometro
>> non conta) non dovrebbero esserci più di 3 o 4 metri e 0,6 bar sono
>> sufficienti.
>
> cioè se termosifone piu' alto è a quota es 6 metri la caldaia funziona
> fihnno a quando ho pressione a freddo di 6x1,5 circa?
> es a 7.5 bar?
Non hai capito bene.
Significa che nelle condizioni da me ipotizzate, per far bunzionare bene la
Eolo 28 devi garantire una pressione teorica a freddo maggiore di 0, 6 bar.
Il conto, che si fa in un amen a mente, è:
0,1 bar per ogni metro di altezza d'acqua + 0,05 bar per ogni metro di
prevalenza della pompa + arrotondamento
Quindi: 0,4 bar + 0,165 bar + arrotondamento = 0,6 bar