> posto l'interruttore del salvavita ma in casa non c'� corrente, ed il
> contatore Enel non � staccato. Se premo il tasto "test" del salvavita
> per�, non succede niente.
Non e' che tra il contatore ed il salvavita, c'e' qualcosa d'altro ? Un
altro magnetotermico o salvavita ?
Sei in una casa singola o condominio ?
Sai usare e possiedi un tester ?
--
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI news.aioe.org ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149 Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: http://www.oldcomputers.it
================================================================
Sicuro che vicino al contatore non ci sia un quadretto con un'altra
protezione da ripristinare?
Se ti facciamo fare qualche prova rischi di farti male o hai un po' di
pratica?
Abbiamo a disposizione un tester? oppure un portalampada "volante" o una
lampada a cui poter tagliare la spina?
Comunque prova a spegnere e riaccendere tutte le protezioni (contatore,
magnetotermico, differenziale alias "salvavita"), vuoi mai che ci sia un
polo difettoso
--
Giorgio
>>>>>>>>>
E' normale che in mancanza di corrente il tasto TEST non funzioni, il
problema � da cercare altrove, magari c'� una scatola fusibili o un altro
termico.
Resta sempre valida la domanda di Alberto sul tester.
Ciao
Ciao
Scusami. Solo dopo l'invio ho visto che avevi gi� posto le stesse domande.
--
Giorgio
> Non e' che tra il contatore ed il salvavita, c'e' qualcosa d'altro ? Un
> altro magnetotermico o salvavita ?
No, c'è solo il salvavita, che resta su, non scatta :/
> Sei in una casa singola o condominio ?
Condominio, il contatore è giù in cantina e funziona correttamente
(luci accese).
> Sai usare e possiedi un tester ?
Si.
Grazie a tutti per le risposte :)
Non ho capito perché google groups mi cambia nick. keplero e chameleon
sono la stessa persona ovviamente.
>> Sai usare e possiedi un tester ?
>
> Si.
Bene, allora misura la tensione all'ingresso del salvavita (generalmente
in alto, ma controlla anche in basso, non si sa mai che sia montato al
contrario).
> Non ho capito perch� google groups mi cambia nick. keplero e chameleon
> sono la stessa persona ovviamente.
A me non e' mai capitato , in tanti anni di internet e bbs ... strano :))
Essendo un contatore elettronico i morsetti in uscita sono in tensione (nei
vecchi modelli invece le viti erano isolate).
Puoi provare con il tester se su quelli c'� tensione.
Fai la stessa prova nel quadro di casa su entrambi i lati del differenziale
(il test potrebbe non funzionare perch� guasto).
Se non arriva tensione al differenziale, controlla i fili in uscita dal
contatore e quelli entranti nel differenziale. Pu� essere che fosse stato
erroneamente inserito anche una parte di filo con l'isolante, poi scioltasi
per la corrente di guasto. Stessa verifica da fare eventualmente anche sui
magnetotermici. Controlla anche il serraggio dei morsetti (tutti)
Se trovi tensione anche sul differenziale, ripeti la prova sui
magnetotermici a fianco.
Se anche su quelli trovi tensione sia a monte che a valle, allora la
corrente di cortocircuito potrebbe aver fatto interrompere un filo
nell'impianto o una giunzione.
Allora la cosa si complicherebbe. Imho oltre il fai da te.
Se non te la senti o se la cosa si fa lunga, chiama un elettricista. E' un
orario ancora accettabile per trovare qualche artigiano con il cellulare
acceso. Non chiamare il primo che capita, scelto a caso dalle pagine gialle
(pena costo assurdo).
Nota: considera sempre l'impianto come se fosse in tensione. Quindi
attenzione a dove metti le mani.
--
Giorgio
> Nota: considera sempre l'impianto come se fosse in tensione. Quindi
> attenzione a dove metti le mani.
>
Quoto alla grande, ottimo consiglio.
Caio
> Buonasera a tutti,
> a causa di una presa difettosa, si � creato un corto-circuito ed �
> scattato il salvavita. Ho eliminato il corto-circuito ed ho rimesso a
> posto l'interruttore del salvavita ma in casa non c'� corrente, ed il
> contatore Enel non � staccato. Se premo il tasto "test" del salvavita
> per�, non succede niente.
> Qual'� il problema?
Cambiare il salvavita!
--
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> Cambiare il salvavita!
Ma se non sappiamo ancora se a monte c'e' tensione o meno ...
Alex
> felix... ha scritto:
> > Cambiare il salvavita!
> Ma se non sappiamo ancora se a monte c'e' tensione o meno ...
Ho avuto problemi, in cucina, per tre anni alla fine, ed � cosa di
qualche giorno fa tutto si � risolto cambiando quell' interruttore male-
detto che apparentemente sembrava funzionare.
ciaofelix:-)
> Ho avuto problemi, in cucina, per tre anni alla fine, ed � cosa di
> qualche giorno fa tutto si � risolto cambiando quell' interruttore male-
> detto che apparentemente sembrava funzionare.
Tu hai avuto problemi :)) e tu hai risolto :)
E' una possibilita', non puoi farglielo cambiare senza che prima abbia
misurato.
Dai :)