On 01/12/2016 00:51, Fabbrogiovanni wrote:
>>> Io aumenterei le colonne.
>
>> Bravo tu.... anche io... di fronte ho un radiatore a 16 colonne,
>> profondo 130, lungo più di un metro.... la mandata è a 85... ma la
>> stanza è fredda. ...e in quella nicchia uno più largo o più alto non
>> ci sta. se voglio migliorare al situazione debbo aumentare la
>> profondità del radiatore...
>
>
> Se vogliamo andare d'accordo dobbiamo prima metterci d'accordo sulla
> lingua da usare, e quali sono le mele e quali sono le pere:-)
>
> Le COLONNE (di solito sono 2, o 3 o 4) sono quelle che interessano la
> profondità.
> Invece gli ELEMENTI, che puoi unire uno all'altro all'infinito, ci danno
> la lunghezza del termosifone.
>
> Quindi, correggimi se sbaglio, tu hai un termosifone da 16 ELEMENTI.
> Lungo (o largo, dipende da che parte lo guardi) più di 1 metro, e di
> spessore 130 mm.
>
> Tornando alla mia frase precedente, aumentando le colonne aumenta lo
> spessore, a parità di lunghezza del termo.
hai ragione, avevo preso una cantonata...
>
>> Certo. Basta pagare. Ma mi costa di più l'idraulico che smonta e
>> rimonta o il radiatore pronto? il senso della domanda era questo...
>
>> Insomma se smonto questo radiatore e lo sostituisco con uno più
>> performante le colonne recuperate mi conviene riciclarle nella stanza
>> accanto? Li non c'è nicchia, il radiatore può essere anche tre metri...
>
> Non conoscendo i termosifoni a cui mettere mano, ma andando a intuito:
> sono vecchi e la parte più impegnativa, come tempo e soldi, sarà di
> disassemblare, pulire e spazzolare.
> Fatto questo (e lo potresti fare tu) riunire gli elementi con nuovi
> manicotti è un lampo.
I radiatori sono in ghisa, specificatamente, o sono Idealclima modello
Tema, o i suoi fratelli gemelli, non so dove cercare il marchio, ma
misure e design corrispondono...
Il problema sono le dimensioni... il radiatore che stiamo usando come
esempio, con 112 W/elemento (deltaT 50 gradi) mi da 1800 Watt e non
bastano... diciamo che a occhio e spanne ne servirebbero fra 2000 e 2500...
Non ho fatto un'indagine approfondita, ma un giro turistico fra le
specifiche di diversi radiatori, sia di acciaio che di alluminio l'ho
fatto. Se il vano da riempire con il radiatore è quello del nostro
esempio con un deltaT di 30 gradi qualsiasi radiatore metto che sia
profondo 80 o 150 poco cambia, non arrivo neanche alla metà di quello
che mi servirebbe.
Quindi mi sembra che le opzioni che ho sono in sostanza 2:
faccio un mutuo per ristrutturare pesantemente casa oppure uso una
caldaia a condensazione (che mi costa, sia di acquisto che di
installazione) come una caldaia normale vecchio tipo...
Paolo,
abbastanza contrariato...