Grazie mille
riformulando meglio i dubbi:
Come faccio a sapere se in casa ho 2 linee elettriche, una da 10A e
una da 16A o se ho tutto l'impianto dimensionato a 16A?
Come faccio a sapere quali sono le prese che afferiscono alla linea da
10A e quali a quella da 16A?
Grazie,
se l'impiato e' a norma oltre ad avere il salvavita devi avere due
magnetotermici , uno a 10 A e l'altro a 16 A , in genere quello a 10 ampere
comanda le luci dell'appartamento mentre quello di 16 le prese
Come faccio a sapere quali sono le prese che afferiscono alla linea da
10A e quali a quella da 16A?
basta spegnere alternativamente i due magneti e verificare cosa e' collegato
ad essi, ciao
,
Aggiungerei, magari IMHO, ma la sicurezza non dovrebbe essere mai limitata,
di aprire un atttimo la presa, DOPO aver tolto il generale o il sezionatore
della zona interessata, e verificare che i filia siano almeno 2,5mm/2 o
meglio 4, verificare che la terra sia collegata e che non manchi sopratutto,
meglio sarebbe verificare il percorso fino al quadro....
Detto ciò di un frigo rifero non mi preoccuperei più tanto, ben diverso
fosse una stufetta magari di quelle da 2,2Kw.....un frigorifero non ha un
grosso assorbimento....
Infine e sempre IMHO SE fosse possibile sarebbe meglio alimentare il frigo o
i frighi (frigoriferi per l'accademmia della crusca) con un amgneto+diff
separati dal resto, per evitare di trovare la roba che esce con le propie
gambe dallo sportello al ritorno da una vacanza :) gratt gratt
>
> Come faccio a sapere se in casa ho 2 linee elettriche, una da 10A e
> una da 16A o se ho tutto l'impianto dimensionato a 16A?
>
>
> se l'impiato e' a norma oltre ad avere il salvavita devi avere due
> magnetotermici , uno a 10 A e l'altro a 16 A , in genere quello a 10
> ampere comanda le luci dell'appartamento mentre quello di 16 le prese
ma che cavolate spari Ciro! l'imapianto farebbe a norma anche se ci fosse un
unico magnetotremico da 16 per tutta la casa! che poi sia più comodo
metterne due per dividere l'impianto è un altro discorso...
> Come faccio a sapere quali sono le prese che afferiscono alla linea da
> 10A e quali a quella da 16A?
intanto rispondi alla seguente domanda:
Com'è fatto il quadro generale dic asa tua? quanti interruttori ci sono?
> basta spegnere alternativamente i due magneti e verificare cosa e'
> collegato ad essi, ciao
è un buon metodo.
ciao.
Lo
>Come faccio a sapere se in casa ho 2 linee elettriche, una da 10A e
>una da 16A o se ho tutto l'impianto dimensionato a 16A?
Forse e' meglio se ai venire un elettricista che dia una occhiata.
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
quadro vecchio, con 2 interruttori blu (immagino i 2 magneti) e 1 nero
che stacca tutto.
Quindi, se guardo il quadro, dovrei leggere quale interruttore è a
monte della linea da 16A e quale a quella da 10A. Staccandoli
alternativamente vedo quali prese sono a valle di uno o dell'altro.
Ora, se alla linea da 16A è attaccata una presa italiana piccola, è
meglio sostituirla con una italiana grande / tedesca?
Il piccolo frigorifero che vado ad attaccare ha presa tedesca da 16A,
sulle istruzioni è indicato di utilizzare presa da 15A e io devo
allacciarlo ad una presa italiana piccola (che potrebbe essere sulla
linea da 16A, e che non riesco a sostituire, perchè dietro i mobili
della cucina). Utilizzando una prolunga (anche questa sconsigliata
dalle istruzioni).
Un frigorifero con consumo annuo < 300 KWh, potrebbe essere attaccato
alla 10A, giusto? Quindi perchè tutti questi elettrodomestici escono
con spine da 16A?
>
> Un frigorifero con consumo annuo < 300 KWh, potrebbe essere attaccato
> alla 10A, giusto? Quindi perchè tutti questi elettrodomestici escono
> con spine da 16A?
>
E' dal 2004 che la spina unificata CE per tutti gli apparecchi con presa di
terra è la schuko, che meglio rende con gli assorbimenti odierni che
facilmente vanno oltre i 2000 watt ( tipo phon, ferri da stiro,
aspirapolvere, vaporiere...;.) ) e quindi oltre 10A.
Betty
--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
ok.
Anche se il mio phon ha spina italiana piccola.
Quindi, mi pare di capire, il problema di assorbimento per i
frigoriferi non è reale (non necessitano di 16A).
Il dubbio che mi è venuto, è che quando sono venuti a montarmi la
cucina, mi abbiano allacciato il forno elettrico ad una presa da 10A.
Stasera verifico. Vero che sono passati più di 2 anni...
ok (più o meno).
>Quindi, se guardo il quadro, dovrei leggere quale interruttore è a
>monte della linea da 16A e quale a quella da 10A. Staccandoli
>alternativamente vedo quali prese sono a valle di uno o dell'altro.
si.
>Ora, se alla linea da 16A è attaccata una presa italiana piccola, è
>meglio sostituirla con una italiana grande / tedesca?
così a naso, senza vedere com'è fatto l'impianto.... quanto è vecchio...
ecc.. boh, in TEORIA dovresti poterlo fare, in pratica meglio accertarsi
che i cavi che la alimentano siano di opportuna sezione (almeno 2,5 mm
quadrati).
>Il piccolo frigorifero che vado ad attaccare ha presa tedesca da 16A,
>sulle istruzioni è indicato di utilizzare presa da 15A e io devo
>allacciarlo ad una presa italiana piccola (che potrebbe essere sulla
>linea da 16A, e che non riesco a sostituire, perchè dietro i mobili
>della cucina). Utilizzando una prolunga (anche questa sconsigliata
>dalle istruzioni).
praticamente il Top delle controindicazioni! ;-)
ciao.
Lo
> >Il piccolo frigorifero che vado ad attaccare ha presa tedesca da 16A,
> >sulle istruzioni è indicato di utilizzare presa da 15A e io devo
> >allacciarlo ad una presa italiana piccola (che potrebbe essere sulla
> >linea da 16A, e che non riesco a sostituire, perchè dietro i mobili
> >della cucina). Utilizzando una prolunga (anche questa sconsigliata
> >dalle istruzioni).
>
> praticamente il Top delle controindicazioni! ;-)
>
già. Comunque la presa è nella linea da 16A (e questa è fatta). Resta
il fatto che la sostituzione della presa piccola italiana con una più
idonea (almeno italiana grande) mi è impossibile senza smontare uno
scorrevole della cucina e che mi è necessaria una prolunga (con
femmina tedesca). Considerando il carico (<300kwh all'anno) dovrebbe
andare bene, fino a che non trovo altra sostituzione (lì vicino ho una
placca con 2 interruttori, con un cerchietto e una lineetta disegnati
sopra, su uno c'è impresso anche 16A; potrei montarci una tedesca,
donna di casa permettendo).
"Torno fra 5 minuti" <marco_c...@vodafone.it> ha scritto nel messaggio
news:c0628f73-18c5-41fe...@p73g2000hsd.googlegroups.com...
Ma che stai a di :-))??
quindi, se io collego la tv ad una presa da 10A come si fa i genere nelle
sale è collegata all'impianto luce?
non penso proprio....
Se si riferisce alla normativa CEI, avrei delle riserve su questa
ipotesi, qualora in casa vi sia anche 1 sola presa da 10A oppure anche 1
sola sezione di alimentazione luci con cavetti da 1,5 mm2 ...
Se si vuole discutere di normative un NG dove ci si puo' chiarire le
idee e':
it.industria.elettrotecnica.normative
> che poi sia più comodo
> metterne due per dividere l'impianto è un altro discorso...
Non si tratta di comodita'. Si tratta di sicurezza. Il magnetotermico e'
posto a monte per limitare la corrente al valore massimo sopportato
dall'impianto a valle. Percio' se le luci sono alimentate con cavetti da
1,5 mm2, e' richiesto un magnetotermico da 10A. Se ci sono prese da 10A
e' richiesto un magnetotermico da 10A.
Che poi si combinano insieme l'impianto luci e l'impianto di prese da
10A e' solo per risparmiare di dovere usare due magnetotermici da 10A.
R.L.Deboni