Salve,
sto acquistando un kit elettropompa + presscontrol, e nell'inserzione vi č
scritto che č possibile scegliere il presscontrol tra il modello di 1.5 BAR
e modello a 2.2 BAR.
Il kit dovrebbe alimentare una villetta di 2 piani con acqua di pozzo, e ad
intuito credo che sia piu' adatto il modello da 2.2 bar, rispetto a quello
da 1.5 BAR, ma esiste una reale (e significativa) differenza tra questi due
modelli?


Fabbrogiovanni

unread,
Nov 21, 2014, 11:34:41 AM11/21/14
to
Dopo dura riflessione, farro ha scritto :
> Salve,
> sto acquistando un kit elettropompa + presscontrol, e nell'inserzione vi è
> scritto che è possibile scegliere il presscontrol tra il modello di 1.5 BAR e
> modello a 2.2 BAR.
> Il kit dovrebbe alimentare una villetta di 2 piani con acqua di pozzo, e ad
> intuito credo che sia piu' adatto il modello da 2.2 bar, rispetto a quello da
> 1.5 BAR, ma esiste una reale (e significativa) differenza tra questi due
> modelli?

Reale e significativa: 7 metri di differenza:-)

Che dislivello abbiamo fra il pelo dell'acqua a cui pesca la pompa e il
punto più alto a cui vuoi che arrivi l'acqua in casa?

PS: quel 1,5 e 2,2 sarebbe la pressione a cui stacca, siamo sicuri?

--
Fabbrogiovanni

farro

unread,
Nov 21, 2014, 12:57:02 PM11/21/14
to

"Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> ha scritto nel
messaggio news:m4npiv$n5i$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
>
> Reale e significativa: 7 metri di differenza:-)

Ecco..

>
> Che dislivello abbiamo fra il pelo dell'acqua a cui pesca la pompa e il
> punto piů alto a cui vuoi che arrivi l'acqua in casa?

6 m circa...

>
> PS: quel 1,5 e 2,2 sarebbe la pressione a cui stacca, siamo sicuri?

Dallo scatolo del presscontrol : "TAR 1,5 BAR".

Dal libretto di istruzioni "Starting pressure 1,5\2,2 BAR"


farro

unread,
Nov 21, 2014, 1:02:49 PM11/21/14
to

"farro" <a...@bbb.com> ha scritto nel messaggio
news:m4nucu$nl2$1...@dont-email.me...
>
> "Fabbrogiovanni" <fabbro,giov...@INVALID.it.email.it> ha scritto nel
> messaggio news:m4npiv$n5i$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
>>
>> Reale e significativa: 7 metri di differenza:-)
>
> Ecco..
>
>>
>> Che dislivello abbiamo fra il pelo dell'acqua a cui pesca la pompa e il
>> punto più alto a cui vuoi che arrivi l'acqua in casa?
>
> 6 m circa...
>
>>
>> PS: quel 1,5 e 2,2 sarebbe la pressione a cui stacca, siamo sicuri?
>
> Dallo scatolo del presscontrol : "TAR 1,5 BAR".
>
> Dal libretto di istruzioni "Starting pressure 1,5\2,2 BAR"
>

Ancora dal libretto di istruzioni, in inglese, tradotto con google
translator.
"Pumps pressure
the unit is pre-set by the manufacturer at a restarting pressure of 1.5
(2.2) BAR.
The pressure produced by the pump must be normally 0.5 (0.8) BAR higher th
pre-set pressure"

"Pompa a pressione
L'unità è preimpostata dal costruttore, ad una pressione di riavvio di 1,5
( 2,2 ) BAR .
La pressione prodotta dalla pompa deve essere normalmente di 0,5 ( 0,8 ) bar
superiore alla pressione prefissata."

Quindi immagino che ha una pressione di riavvio di 1.5 bar, la pressione
prodotta sar 1.5 + 0.5= 2 bar, se la pressione di riavvio è di 2.2 bar, la
pressione prodotta dalla pompa sarà 2.2+0.8=3 bar, quindi la differenza tra
i due modelli alla fine sarà di 1 BAR, è tanto?


Archibald Tuttle

unread,
Nov 21, 2014, 1:04:15 PM11/21/14
to
Dovrebbe essere la pressione di attacco, cioe' la massima colonna
d'acqua che puoi avere al di sopra del presscontrol. Oltre quella puoi
aprire tutti i rubinetti che vuoi, ma lui non se ne accorge.
Caso realmente accaduto: Campo in pendenza, pompa-presscontrol in basso,
30 metri piu' o meno di dislivello. Per avere acqua in alto dovevano
aprire anche un rubinetto a meta' altezza.
Io rimango fedele alla vecchia autoclave senza membrana
http://www.cordivari.it/product.aspx?id=2&gid=1298&prd=2538&lng=0
ne ho una con pompa ercole marelli e pressostato meccanico che gira come
un orologio dagli anni 70.
Inoltre i presscontrol stressano le pompe, per le troppe accensioni
brevi. Vanno bene per irrigare (col tubo) o lavare la macchina, ma per
uso domestico non lo vorrei. Imho.



farro

unread,
Nov 21, 2014, 1:08:52 PM11/21/14
to

"Archibald Tuttle" <a.tu...@false.invalid> ha scritto nel messaggio
news:m4nuqp$3iq$1...@speranza.aioe.org...
> Dovrebbe essere la pressione di attacco, cioe' la massima colonna d'acqua
> che puoi avere al di sopra del presscontrol. Oltre quella puoi aprire
> tutti i rubinetti che vuoi, ma lui non se ne accorge.

Perfetto, capito.
Quindi, come diceva il buon "fabbro", con il presscontrol da 2.2 bar potrei
avere 7 metri (in altezza) in piu' di "sensibilità" dell' apparecchio,
giusto?

> Io rimango fedele alla vecchia autoclave senza membrana

Si tratta di una situazione provvisoria, appena posso dovro' modificare l'
impianto idraulico per allacciarmi all' acquedotto comunale, e la
pompa+presscontrol sarà destinata ad innaffiare solo il giardino.


Jpquattro

unread,
Nov 21, 2014, 1:24:38 PM11/21/14
to
Io personalmente penso che il miglior funzionamento si ha con le
pressioni minime compatibili con l'altezza dell'edificio. La pompa, o
meglio il pres control, è posto al piano terra e la casa è alta 2 piani,
cioè max 6 metri il rubinetto più alto... corretto?

Immaginiamo un tubo verticale alto 30 metri, la pompa tarata a 1,5 bar
parte quando l'acqua scende sotto i 15 metri di altezza e si ferma
quando arriva a 22 metri.
l'altra parte quando la colonna scende sotto i 22 metri e si ferma a 30
metri.
Tutte e due soddisfano le esigenze, nel senso che i rubinetti
funzioneranno correttamente, ma la pressione eccessiva può creare
qualche problema, per esempio getti eccessivi e difficili da regolare
dai rubinetti, problemi alla cassetta del WC, dove la pressione
eccessiva può provocare trafilamenti dalla valvola a galleggiante e alla
doccia, dove gli sbalzi di pressione provocano spesso sbalzi di
temperatura (con relative scottature...).
Io al posto tuo metterei quella tarata a 1,5 bar...

Paolo

farro

unread,
Nov 21, 2014, 1:35:20 PM11/21/14
to

"Jpquattro" <jpqu...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:m4o014$spf$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
> Io personalmente penso che il miglior funzionamento si ha con le
> pressioni minime compatibili con l'altezza dell'edificio. La pompa, o
> meglio il pres control, è posto al piano terra e la casa è alta 2 piani,
> cioè max 6 metri il rubinetto più alto... corretto?

Si, corretto.

>
> Immaginiamo un tubo verticale alto 30 metri, la pompa tarata a 1,5 bar
> parte quando l'acqua scende sotto i 15 metri di altezza e si ferma
> quando arriva a 22 metri.
> l'altra parte quando la colonna scende sotto i 22 metri e si ferma a 30
> metri.

Non so perché ma gli 8 metri di LUNGHEZZA (in altezza) in piu' mi danno un
maggior senso di virilità : ) .


> Tutte e due soddisfano le esigenze, nel senso che i rubinetti
> funzioneranno correttamente, ma la pressione eccessiva può creare
> qualche problema,

Ora non so quale sia la pressione di esercizio della presscontrol che mi si
è rotto, ma prima avevo cmq dei problemi di pressione bassa dell' acqua ai
rubinetti del piano superiore, poi il circuito di allaccio della pompa all'
impianto idrico della mia casa è fatto malissimo, e non ho il tempo (e forse
pure la voglia) di modificarlo adesso, pieno di curve e raccordi, e molta
della pressione della pompa, in uscita dal presscontrol, si perde proprio in
quell' accozzaglia di tubi iniziali.


Fabbrogiovanni

unread,
Nov 21, 2014, 3:04:29 PM11/21/14
to
>> PS: quel 1,5 e 2,2 sarebbe la pressione a cui stacca, siamo sicuri?


> Dal libretto di istruzioni "Starting pressure 1,5\2,2 BAR"

Ok, quindi tutto il mio ragionamento precedente non serve, il numerino
in questione indica quando parte la pompa e non quando si ferma.

--
Fabbrogiovanni

Archibald Tuttle

unread,
Nov 22, 2014, 7:00:45 AM11/22/14
to
Il 21/11/2014 19:08, farro ha scritto:
> "Archibald Tuttle" <a.tu...@false.invalid> ha scritto nel messaggio
> news:m4nuqp$3iq$1...@speranza.aioe.org...
>> Dovrebbe essere la pressione di attacco, cioe' la massima colonna d'acqua
>> che puoi avere al di sopra del presscontrol. Oltre quella puoi aprire
>> tutti i rubinetti che vuoi, ma lui non se ne accorge.
>
> Perfetto, capito.
> Quindi, come diceva il buon "fabbro", con il presscontrol da 2.2 bar potrei
> avere 7 metri (in altezza) in piu' di "sensibilit�" dell' apparecchio,
> giusto?
Si, mi pare giusto.
La massima invece dipende dalle caratteristiche della pompa.
La differenza tra i due e' solo la pressione minima, sotto la quale la
pompa viene accesa.
Sinceramente non saprei quale dei due sia meglio per te, ma se si dice
"nel grosso ci sta il piccino"... il 2.2 sicuramente funziona anche nei
casi coperti dal 1.5.
Che dislivello c'e' tra la pompa e il punto piu' alto da servire?
Portata e prevalenza della pompa?
In una officina elettromeccanica (dove riavvolgono motori elettrici) con
questi dati dovrebbero saperti dare una risposta piu' precisa.


>> Io rimango fedele alla vecchia autoclave senza membrana
>
> Si tratta di una situazione provvisoria, appena posso dovro' modificare l'
> impianto idraulico per allacciarmi all' acquedotto comunale, e la
> pompa+presscontrol sar� destinata ad innaffiare solo il giardino.
Ok, si approva l'utilizzo provvisorio/temporaneo e il successivo
declassamento.
Sai che le sistemazioni provvisorie tendono a rimanere stabili e
definitive per sempre? :)

ciao