E' evidente che c'� qualcosa che non va, avete qualche idea? Sar�
qualche cavo invertito o roba del genere? E' un problema che posso
risolvere da sola (con mio fratello) o devo chiamare l'elettricista
che ha fatto l'impianto della casa? Faccio presente che il
costruttore/venditore, quando abbiamo fatto l'atto della casa, mi ha
riempito di fogli con certificazioni sull'impianto elettrico, che �
tutto a norma eccetera eccetera, ma evidentemente questa
certificazione � mezzo fasulla perch� non si sono neanche preoccupati
di questi aspetti elementari. Chiss� cosa salter� fuori non appena
trasloco e inizio a "vivere" la casa.
Con 1\2 giornata di tempo e ragionandoci su potresti risolvere tutto tu, ma
se hai pagato un elettricista perch� non fare sistemare la cosa a lui?
C'� una cosa chiamata garanzia e questo � un chiaro difetto.
Ciao
> Faccio presente che il
> costruttore/venditore, quando abbiamo fatto l'atto della casa, mi ha
> riempito di fogli con certificazioni sull'impianto elettrico, che ᅵ
> tutto a norma eccetera eccetera, ma evidentemente questa
> certificazione ᅵ mezzo fasulla perchᅵ non si sono neanche preoccupati
> di questi aspetti elementari.
occhio ad insinuare tali parole, il costruttore/venditore potrebbe
querelarti per calunnia.
Le certificazioni che ti hanno dato sono corrette anche se a te sembra
un comportamento strano quello dei 3 interruttori, sono stati montati
appositamente in questo modo.
Non so le tue competenze in materia o quelle di tuo fratello ma forse
e' opportuno che chiami l'elettricista e gli spieghi come vuoi che si
accendano le lampade, per un lavoro del genere se ti chiede piu' di 50
euro e' un furto :-)
Potrebbe essere per una presa comandata, quindi per una lampada da tavolo o
per una piantana. Avrebbe senso se fosse una camera o il soggiorno.
Prova a collegare una lampada nelle prese della stanza e verifica se si
comanda tramite quell'interruttore.
> - accendendo il secondo (interruttore B) si accendono tutte e due le
> lampadine, anche se non ne capisco l'utilit� di quest'accensione in
> contemporanea;
Stanza grande?
> E' evidente che c'� qualcosa che non va, avete qualche idea?
Probabilmente c'� un errore nel cablaggio della deviata (o invertita se da
tre punti). Oppure, ma meno probabile, uno dei comandi � guasto.
> E' un problema che posso
> risolvere da sola (con mio fratello) o devo chiamare l'elettricista
> che ha fatto l'impianto della casa?
Meglio che tu chiami chi ha fatto l'impianto. Non conosciamo competenze e
manualit� di tuo fratello ma credo che, se fosse stato in grado di
risolvere, l'avrebbe gi� fatto. Il guasto � banale (se si sa cosa fare ed
essendo fisicamente sul posto).
> Faccio presente che il
> costruttore/venditore, quando abbiamo fatto l'atto della casa, mi ha
> riempito di fogli con certificazioni sull'impianto elettrico, che �
> tutto a norma eccetera eccetera, ma evidentemente questa
> certificazione � mezzo fasulla perch� non si sono neanche preoccupati
> di questi aspetti elementari.
E' un semplice errore di cablaggio o un guasto ad un comando. Nulla che
infici la sicurezza e che non possa essere risolto in 10 minuti.
E' spiacevole tanto per te quanto per l'installatore che dovr� intervenire
gratis. Chiamalo ed attendi qualche giorno che abbia un lavoro in zona.
Se non dovesse intervenire per quando farai il trasloco, fai qualche foto al
retro degli "interruttori", dove si vedano morsetti e colori dei fili.
--
Giorgio
Non mi pare di aver detto una bugia dicendo che l'impianto elettrico ha un
chiaro difetto!
> Le certificazioni che ti hanno dato sono corrette anche se a te sembra un
> comportamento strano quello dei 3 interruttori, sono stati montati
> appositamente in questo modo.
No no no non ci siamo....� la prima volta che mi capita una cosa del genere.
Case ne ho girate parecchie, quando abitavo con i miei, quando studiavo
fuori sede all'universit�, ora che lavoro fuori dalla mia citt� natale,
ecc....insomma � un comportamento anomalo, non c'� il minimo dubbio. Nessuna
mente normale farebbe in modo che gli interruttori della luce funzionino in
quel modo.
> Non so le tue competenze in materia o quelle di tuo fratello ma forse e'
> opportuno che chiami l'elettricista e gli spieghi come vuoi che si
> accendano le lampade, per un lavoro del genere se ti chiede piu' di 50
> euro e' un furto :-)
Ok domani mattina allora mi sa che chiamo prima il costruttore, poi
l'elettricista che ha CERTIFICATO l'impianto, facendogli presente questo
problema, vediamo che mi dice.
p.s. vedi lo schema 2.4 a questo link.
http://www.elektro.it/impianto_appartamento/impianto_appartamento_02.html
Grazie della segnalazione, tuttavia non me la sento di mettermi a fare cose
che non ho mai fatto, chiamer� un elettricista qualsiasi nell'ipotesi in cui
quello che ha fatto l'impianto sia reticente.
quale?
i tre interruttori?
se hai 3 interruttori e' una stanza grande, sara' un salottino, il
terzo interruttore potrebbe comandare una piantana e quindi hai 3
punti luce escludibili accendendo gli altri due, quindi come vedi
prima di parlar di difetto tocca analizzare bene la cosa.
> No no no non ci siamo....ᅵ la prima volta che mi capita una cosa del genere.
> Case ne ho girate parecchie,...
che tu abbia girato il mondo cio' non significa nulla, a te potrebbe
sembrar strana una cosa che ad altri e' normalissima.
> Ok domani mattina allora mi sa che chiamo prima il costruttore, poi
> l'elettricista che ha CERTIFICATO l'impianto, facendogli presente questo
> problema, vediamo che mi dice.
ecco questo, imho, e' piu' corretto.
Non partire in quarta dicendo che ti ha truffato o insinuando altro,
altrimenti indisponi, fagli presente le operazioni che hai fatto, le
anomalie che hai riscontrato, che lo trovi complicato il funzionamento
e che vuoi na cosa piu' semplice e non nominare il certificato ;-) :-P
E' una camera da letto piccola, saranno 8/10mq, i 3 interruttori si
comportano in modo anomalo. I punti luce sono DUE, non 3, ad essere TRE sono
gli interruttori, uno dei quali per logica avrei detto che avrebbe dovuto
comandare la luce dell'anditino, cosa che sarebbe stata pi� che logica,
invece non accende proprio nulla; non comanda neanche la presa che sta
sotto, perch� ho provato ad usare il caricabatterie del cellulare. Guarda �
inutile giustificare quest'anomalia spacciandola per una cosa normale,
chiunque entrando e provando gli interruttori si renderebbe conto che c'�
qualcosa che non va, forse mettendolo qui per iscritto non ho reso bene
l'idea. Ad ogni modo domani chiamer� l'elettricista e vediamo che mi dice.
> E' una camera da letto piccola, saranno 8/10mq...
confermo, elettricista rinco :-)