se i tuoi "interruttori" sono invecie "Pulsanti" allora il collegamento �
giusto.
se invecie sono proprio interruttori, beh l'impianto funziona ma non �
corretto.
la prima regola fondamentale in elettrotecnica � che si interrompe sempre e
sicuramente la fase e poi eventualmente anche il neutro e non viceversa.
il motivo � semplice.
il cavo di neutro in un sistema TT ordinario come c'� nel 99% delle nostre
case si trova ad avere un potenziale verso terra pari a 0 ci� significa che
se tocchi contemporaneamente terra e neutro non vieni attraversato da alcuna
corrente (non � proprio cos� perche c'� di mezzo anche la resistenza di
terra ma � una buona approssimazione).
il cavo di fase invece si trova ad un potenziale elettrico pari a 230V
rispetto a terra questo significa che se tocchi contemporanemanete fase e
terra, fase e fase o fase e neutro il tuo corpo verr� attraversato dalla
corrente elettrica.
per cui se ne deduce che ogni organo di manovra elettrico deve interrompere
il flusso dell'energia elettrica in un dispositivo in maniera da evitare che
nel caso qualcuno possa lavorare sulla macchina a macchina ferma possa
venire in contatto con una parte attiva e folgorarsi.
banalmente a casa quando l'intettuttore della lampadina � aperto la lampada
� spenta ma se interrompo la fase, svito la lampadina o rompo il bulbo e
tocco i terminali non mi succeder� nulla perche non c'� tensione da nessuna
parte.
invecie se interrompo il neutro nella lampadina ci sar� una tensione
elettrica potenzialmente pericolosa.
ciao.
Lo
<
gr1...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ccce75a9-65f6-41cf...@googlegroups.com...
Ciao ragazzi,
da premettere che sto avvicinandomi da poco al mondo dell'elettrotecnica,
tuttavia voglio capire se il collegamento che � stato operato � corretto o
meno.
C'� un punto luce con una presa e due interruttori che comandano lo
spegnimento rispettivamente di un neon e di una lampada esterna.
Alla presa � collegata la fase superiormente e il neutro in basso. Poi gli
interruttori hanno il loro cavo di fase ed il neutro cavallottato dalla
presa.
Ora, da quello che ho studiato nella posizione inferiore degli interruttori
dovrebbero esserci i ritorni di fase dal neon e dalla lampada mentre i cavi
di neutro dovrebbero raggiungere direttamente un cavo della lampada ed
un'estremit� del neon. Allora come mai, partendo dalla presa, il cavo di
neutro � stato cavallottato nei due interruttori? Mi spiegate come funziona
il tutto?