dove sono messe le valvole di sfiato di questo calorifero?

1,075 views
Skip to first unread message

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 8:01:43 AM2/6/12
to
Buon giorno a tutti..
Mi scuso anticipatamente se questo post risultera' un
repost...avendone gia' spedito ieri sera
uno identico attraverso Google Groups..
Purtroppo non lo vedo ancora pubblicato

Da qualche tempo alcuni i miei caloriferi non scaldano l'ambiente. In
particolare la parte superiore dei caloriferi e' molto piu' calda di
quella inferiore che e' quasi fredda.Penso ci sia dell'aria nei
termosifoni..ma non riesco a trovare dove sia la valvola di sfiato
il termosifone e' simile a questo. Il produttore ' l' Olymp (Austria).
Ho hia' contattato il fornitore..ma per ora nessuna risposta.


http://tinyurl.com/7mpoygd
o anche questo
http://tinyurl.com/7s8g575
Grazie in anticipo

primula

unread,
Feb 6, 2012, 9:19:39 AM2/6/12
to
ciao
non te lo so dire, ma in casa mia NON ci sono sfitatori e non si è mai
creato aria nei caloriferi, perché l'impianto è fatto bene, poi se ci
fosse una notevole quantità di aria, non sarebbe caldo sulla sommità che
sarebbe piena di aria, verifica che il detentore sia aperto (rubinetto
senza maniglia sul lato inferiore del calorifero). Gli sfitatori in un
impianto fatto bene sono nel posto più alto dell'impianto.
Comunque con questo freddo è normale che gli impianti facciano fatica a
riscaldare.

ciao primula

MARIO.G

unread,
Feb 6, 2012, 9:40:40 AM2/6/12
to
Il 06/02/2012 14.01, lallo ha scritto:

> http://tinyurl.com/7mpoygd
> o anche questo
> http://tinyurl.com/7s8g575
> Grazie in anticipo


ciao mi sembra , che li fanno in polonia, sono dei mostri
che arrivano a 3 metri,

come vanno ? normalmente ?

me ne hanno offerto uno a 300 euro... li valgono ?
i tuoi che spessore , di profondità hanno ?



per il discorso, invece che chiedi, concordo con primula,
hai freddo ma i caloriferi vanno bene, devi alzare la
temperatura della acqua calada, ci sono circa, a casa mia,
12 gradi di differente temperatura media, storica, per
cui alza di 12 gradi e rimetti a posto , come era prima,
quando finisce il gran freddo , il mese prossimo, ricordati
o consumerai tanto


ciao

mario

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 10:01:40 AM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 15:19:39 +0100, primula <pri...@invalid.it>
wrote:
grazie della risposta.. In realta' il difetto (il riscaldamento
parziale del termosifone..caldo in alto..freddo in basso) l'avevo
riscontrato gia' l'altro anno, quando il freddo non era cosi' intenso.
Ma l'esigenza di rimediare a tale inconveniente e' venuta fuori
appunto con il freddo di questi giorni.
Per valvolina di sfiato intendo quella posta in basso rispetto al
corpo del calorifero. Nei caloriferi tradizionali che riscaldano per
esempo l'ambiente da dove scrivo adesso..sono posti in basso.
Grazie ancora

EnerMax

unread,
Feb 6, 2012, 10:14:00 AM2/6/12
to
quando leggo certi post di risposta rimango basito......eppure non sono
un tecnico:

è chiaro che nei termosifoni c'è aria, se c'è pariale riscaldamente fra
parti del termosifone è assolutametne certo che c'è aria.

1. la valvola di sfiato potrebbe essere anche in uno solo di tutti i
termosifoni presenti nell'appartamento e quindi non necessariamente in
tutti. Basta aprire quello ed è fatta per tutti.

2. se non ci sono valvole devi andare sull'ultimo termosifone piu'
lontano dalla caldaia nell'ultima stanza o quello che ti fa piu' comodo
e svitare (anche in modo incompleto) uno dei raccordi piano piano e con
bacinella sotto il raccordo e tanta pazienza far fluire acqua ed aria
fino a rsultato soddisfacente e poi ridando pressione d'acqua
all'impianto. Ci vuole pazienza

primula

unread,
Feb 6, 2012, 10:28:17 AM2/6/12
to
Il 06/02/2012 16.01, lallo ha scritto:

> Per valvolina di sfiato intendo quella posta in basso rispetto al
> corpo del calorifero. Nei caloriferi tradizionali che riscaldano per
> esempo l'ambiente da dove scrivo adesso..sono posti in basso.
> Grazie ancora
>

ciao
dagli amici che anno le valvole di sfiato, sono posizionate nella parte
superiore vedi foto 3
> http://www.saperlo.it/guida/come-eliminare-laria-dai-termosifoni-17458/
verifica i detentori tutto aperto, che impianto ai ?
ciao primula

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 10:29:46 AM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 15:40:40 +0100, "MARIO.G" <GABA...@TIN.IT> wrote:

>Il 06/02/2012 14.01, lallo ha scritto:
>
>> http://tinyurl.com/7mpoygd
>> o anche questo
>> http://tinyurl.com/7s8g575
>> Grazie in anticipo
>
>
>ciao mi sembra , che li fanno in polonia, sono dei mostri
>che arrivano a 3 metri,
>
>come vanno ? normalmente ?
>
>me ne hanno offerto uno a 300 euro... li valgono ?
>i tuoi che spessore , di profondità hanno ?
>
Sono fatti in Austria
Ti do il link della casa produttrice
http://www.olymp.at/index.php?id=produkte
Se non mastichi il tedesco. (e' il mio caso)..cliccando sulla bandiera
italiana, hai la traduzione del sito nella nostra lingua
penso che troverai tutti i dati che ti possono interessare.
Purtroppo non viene descritta la faccenda dello sfiato


lallo

unread,
Feb 6, 2012, 10:37:46 AM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 16:14:00 +0100, EnerMax <ener...@katamail.com>
wrote:
Grazie per la risposta..questa sera quando rientro a casa ci provo

Mi e' venuta in mente una cosa: La caldaia si trova al pianterreno
dove c'e' anche la cantina ed il garage. I termosifoni incriminati
stanno al piano superiore. In cantina ho alcuni termosifoni
tradizionali (quelli appunto con la valvola di sfiato)..tu pensi che
potrei tentare con quelli visto che so dove sono le valvoline..oppure
il fatto che sono nel piano inferioreo non risolverebbe il problema?
Graze ancora

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 10:51:18 AM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 16:28:17 +0100, primula <pri...@invalid.it>
wrote:
Grazie per il link ..un sito molto utile, che non conoscevo
Scusami..cosa sono i detentori?.. Cosa intendi per "che impianto hai?"
Per economizzare sulla lunghezza delle tubazioni..le ho fatte passare
nel controsoffitto della cantina e da li' ai caloriferi..ma con un
sistema di tipo "seriale"..non "parallelo".

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 10:59:22 AM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 16:37:46 +0100, lallo <a...@iol.it> wrote:

PS..mi sono ricordato ora che i termosifoni in cantina,per risparmiare
sul risaldamento sono chiusi..Aprendone uno..potrei risolvere
ugualmente?
Grazie ancora per l'aiuto

berny

unread,
Feb 6, 2012, 11:00:13 AM2/6/12
to

"lallo" <
> Mi e' venuta in mente una cosa: La caldaia si trova al pianterreno
> dove c'e' anche la cantina ed il garage. I termosifoni incriminati
> stanno al piano superiore. In cantina ho alcuni termosifoni
> tradizionali (quelli appunto con la valvola di sfiato)..tu pensi che
> potrei tentare con quelli visto che so dove sono le valvoline..oppure
> il fatto che sono nel piano inferioreo non risolverebbe il problema?
> Graze ancora

mi inserisco,
a mio parere non risolvi perchè sfiati in basso ma l'aria inprigionata sopra
non si smuove,
comunque prova, non ti costa niente.
Appura anche che la pressione sia sufficiente, perchè se hai poca pressione
col cavolo che riesci a far funzionare il tutto regolarmente.
Se comunque non hanno installato le valvoline sui tuoi radiatori ci sarà un
perchè, negli impianti vecchio stampo non servivano perchè spesso facevano
il circuito aperto, dubito comunque che sia il tuo caso,
verifica comunque che in qualche punto dell'impianto, magari sopra di te
abbiano messo una valvolina, o automatica o manuale da manovrare,
però qualcosa che ti sfugge, imho, c'è.
ciao.



berny

unread,
Feb 6, 2012, 11:07:20 AM2/6/12
to

"lallo"
> Purtroppo non viene descritta la faccenda dello sfiato
>
non c'entra un tubazzo con il radiatore.
I radiatori vengono venduti con i tappi ai 4 angoli e la configurazione la
fa l'idraulico,
se necessaria la valvolina ce la monti anche tu, non č di competenza del
produttore.
ciao.


EnerMax

unread,
Feb 6, 2012, 12:00:40 PM2/6/12
to
Il 06/02/12 16:37, lallo ha scritto:
> On Mon, 06 Feb 2012 16:14:00 +0100, EnerMax<ener...@katamail.com>
> wrote:
> Grazie per la risposta..questa sera quando rientro a casa ci provo
>
> Mi e' venuta in mente una cosa: La caldaia si trova al pianterreno
> dove c'e' anche la cantina ed il garage. I termosifoni incriminati
> stanno al piano superiore. In cantina ho alcuni termosifoni
> tradizionali (quelli appunto con la valvola di sfiato)..tu pensi che
> potrei tentare con quelli visto che so dove sono le valvoline..oppure
> il fatto che sono nel piano inferioreo non risolverebbe il problema?
> Graze ancora


se l'impianto è unico ed è tutto collegato è cetametne possibile.
Inoltre se i terosifnoi che stanno sotto sono chiusi da tempo e sono
vuoti di acqua è probabile che abbiano fatto aria al loro interno e che
qualche bolla sia risalita su dandoti quel problema. Apri tutti i
termosifoni, anche queli chiusi e dai pressione , qunidi fai sfiatare e
ricircolare aria ed acqua a TUTTO l'impianto e vedrai che risolvi.
Successivamente puoi richiudere quelli al piano inferiore

Come ti ho detto prima dai retta a me, i termosifoni nuovi sono freddi
perchè c'è aria , non ci sono dubbi......mi sono fatta un esperienza con
il mio impianto che è compicato ed ha un doppio sistema: centralizzato
ed autonomo.....l'aria arriva anche da vecchi termosifnoni che non
chuidono bene, quindi devi reimpirli di acqua anche quelli! Fammi sapere!!

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 12:01:25 PM2/6/12
to
On Mon, 6 Feb 2012 17:07:20 +0100, "berny" <.> wrote:
Cavolo... Berny ..hai ragione,..non ci avevo pensato
Ho fatto allora una pessima figura con gli austriaci..Ho spedito ieri
sera una mail alla Olymp..per chiedere dove sia posizionata la valvola
di sfiato..
La prossima volta la pessima figura incomicio a farla qui.
Grazie ancora

>"lallo"
>> Purtroppo non viene descritta la faccenda dello sfiato
>>
>non c'entra un tubazzo con il radiatore.
>I radiatori vengono venduti con i tappi ai 4 angoli e la configurazione la
>fa l'idraulico,
>se necessaria la valvolina ce la monti anche tu, non è di competenza del
>produttore.
>ciao.
>

primula

unread,
Feb 6, 2012, 12:37:22 PM2/6/12
to
Il 06/02/2012 16.51, lallo ha scritto:
> On Mon, 06 Feb 2012 16:28:17 +0100, primula<pri...@invalid.it>
> wrote:
> Grazie per il link ..un sito molto utile, che non conoscevo
> Scusami..cosa sono i detentori?.. Cosa intendi per "che impianto hai?"
> Per economizzare sulla lunghezza delle tubazioni..le ho fatte passare
> nel controsoffitto della cantina e da li' ai caloriferi..ma con un
> sistema di tipo "seriale"..non "parallelo".
ciao
se un tubo parte dalla caldaia, va al I calorifero, poi al secondo e
cosi via tornando alla caldaia si chiama impianto monotubo si dovrebbero
utilizzare valvole speciali che quando chiudi un calorifero bypassano lo
stesso mantenendo la portata, i detentori sono valvole alla base del
calorifero (sul ritorno).

ciao primula

angelo

unread,
Feb 6, 2012, 12:41:58 PM2/6/12
to
Se hai le valvole termostatiche sui termosifoni sono loro che riducono la portata d'acqua
e questa si stratifica: calda in alto e fredda in basso; se non le hai allora e' un
problema di scarsa portata della pompa, se fosse solo un problema di scarsa potenza
avresti i termosifoni tiepidi ma a temperatura uniforme. Hai verificato se i detentori
sono aperti del tutto? La presenza d'aria si fa sentire con un gorgoglio in alcune zone,
in genere nella parte alta dell'impianto, per eliminarla devi agire nel punto piu' alto
dell'impianto, dopo aver lasciata ferma la pompa per qualche tempo, meglio ancora far
montare le valvole di sfiato sulla sommita' dei termosifoni.

angelo

lallo

unread,
Feb 6, 2012, 12:59:55 PM2/6/12
to
On Mon, 06 Feb 2012 18:00:40 +0100, EnerMax <ener...@katamail.com>
wrote:
Di nuovo grazie a te ed a tutti quelli che mi hanno risposto..ad
ulteriore dimostrazione di quanto questo newgroup riesce ad essere
sempre vitale.
Un'ultima cosa:mi dicevi di dare pressione all'impianto. Nel
pressostato (si dice cosi'?) della caldaia la lancetta rossa e'
impostata a 2 atmosfere..io, in genere, do acqua all'impianto facendo
attenzione a non superare questo valore. In genere riempio sino a 1,8
Atm. E' corretto
Ciao e grazie ancora

Fabbrogiovanni

unread,
Feb 6, 2012, 1:30:05 PM2/6/12
to

"lallo" <a...@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:sr40j7l6jef2lg487...@4ax.com...

>Nel pressostato (si dice cosi'?)

Se vuoi fare la figura di quello che se ne intende, chiamalo "manometro" :-)

>della caldaia la lancetta rossa e'
> impostata a 2 atmosfere..io, in genere, do acqua all'impianto facendo
> attenzione a non superare questo valore. In genere riempio sino a 1,8
> Atm. E' corretto

Dipende.
Se lo carichi a 1,8 a impianto freddo è troppo.


--

Fabbrogiovanni


EnerMax

unread,
Feb 7, 2012, 8:43:29 AM2/7/12
to
ci fai sapere se hai risolto?

Enermax

lallo

unread,
Feb 10, 2012, 11:57:47 AM2/10/12
to
Chiedo scusa a tutti quelli che hanno avuto il buon cuore di aiutarmi
per non aver poi fatto avere mie notizie..in particolare a Enermax
di cui proprio adesso ho letto l'ultimo post in cui mi si richiedeva a
che punto stavano i miei caloriferi..
Purtroppo e' stata per me una settimana di lavoro bestiale..ed appena
arrivato a casa, e mangiato un boccone, mi sono subito fiondato a
letto senza aver aperto il PC . Ne' tantomeno ho toccato i caloriferi
, complice anche il freddo che da noi (qui nell'estremo nord-est) e'
stato meno intenso in questi ultimissimi giorni e che ha reso meno
urgente la necessita di aggiustarli..
Questa sera..incomincio a lavorarci..
Grazie a tutti

Kappas

unread,
Feb 10, 2012, 3:58:42 PM2/10/12
to
On 6 Feb, 16:14, EnerMax <enerm...@katamail.com> wrote:
>
> 1. la valvola di sfiato potrebbe essere anche in uno solo di tutti i
> termosifoni presenti nell'appartamento e quindi non necessariamente in
> tutti. Basta aprire quello ed è fatta per tutti.



Ener, non ho capito questo passaggio. Io per es. ho un appartamento
in condominio, con termosifoni, riscaldamento centralizzato, piano
intermedio

Uno solo dei miei caloriferi ha il valvolino (in alto, dalla parte
opposta della manopola)

Quindi se sfiato su quell'unico calorifero, libero anche gli altri da
eventuali bolle d'aria?

VitT

unread,
Feb 10, 2012, 6:20:55 PM2/10/12
to


Purtroppo e' stata per me una settimana di lavoro bestiale..ed appena
arrivato a casa, e mangiato un boccone, mi sono subito fiondato a
letto senza aver aperto il PC . Ne' tantomeno ho toccato i caloriferi
, complice anche il freddo che da noi (qui nell'estremo nord-est) e'
stato meno intenso in questi ultimissimi giorni e che ha reso meno
urgente la necessita di aggiustarli..
Questa sera..incomincio a lavorarci..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ho letto solamente ora tutto il 3d.
Se è calda la parte superiore del termo NON c'è presenza di aria, (poiché
dove ci fosse aria sarebbe meno caldo).
Evidentemente c'è comunque un jolly (così lo chiamano gli idraulici il
disareatore) da qualche parte.
Potresti spiegare meglio il tipo di impianto: per es. se i tubi che entrano
ed escono dal termosifone sono in alto, in basso, dallo stesso lato ecc.
VitT


Message has been deleted

angelo

unread,
Feb 11, 2012, 3:00:14 AM2/11/12
to
Il 10/02/2012 17:57, lallo ha scritto:
> Chiedo scusa a tutti quelli che hanno avuto il buon cuore di aiutarmi
> ...
> Questa sera..incomincio a lavorarci..
> Grazie a tutti

Dovresti verificare se, come ho scritto lunedi' 6, non sia un problema di portata d'acqua:
da me sono montate le valvole termostatiche che, quando si raggiunge la temperatura
impostata, riducono la portata con conseguente stratificazione dell'acqua, calda sopra e
fredda sotto. Se apro tutta la valvola invece i termosifoni hanno temperatura uniforme.

angelo