Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

quesito elettrico: lavastoviglie + forno stessa presa?

879 views
Skip to first unread message

sogliola

unread,
Mar 29, 2015, 1:18:40 PM3/29/15
to
Ciao,
a breve devo installare una lavastoviglie. Ho una presa che serve il
forno che è collegata alla linea principale con un cavo da 4mm.
Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno
oppure è meglio derivare dalla linea principale?
Non so neanche se forno+lavastoviglie superino i 3kw di assorbimento e
quindi se possano funzionare assieme, comunque essendo la presa nascosta
dietro la cucina componibile non vorrei sorprese...
Grazie

Bernardo Rossi

unread,
Mar 29, 2015, 1:41:02 PM3/29/15
to
On Sun, 29 Mar 2015 19:18:38 +0200, sogliola <qq...@qqqqqqqqqqq.com>
wrote:

>a breve devo installare una lavastoviglie. Ho una presa che serve il
>forno che è collegata alla linea principale con un cavo da 4mm.

Immagino intenderai 4 mmquadri.
Quello puo' portare tranquillamente 30 Ampere, pari a 7 e passa kW

>Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno

Si.

--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

Gi_pll

unread,
Mar 29, 2015, 2:02:23 PM3/29/15
to
"sogliola" ha scritto nel messaggio news:mf9c5c$pov$1...@speranza.aioe.org...

>Non so neanche se forno+lavastoviglie superino i 3kw di assorbimento e
>quindi se possano funzionare assieme,

Devi vedere il consumo/assorbimento massimo dei due elettrodomestici.
Ti posso assicurare che un forno e una lavatrice insieme superano i 3Kw e
fanno scattare il magnetoterrmico.
Gi

sogliola

unread,
Mar 29, 2015, 2:16:15 PM3/29/15
to
Il 29/03/2015 20.02, Gi_pll ha scritto:
> che un forno e una lavatrice

è una lavastoviglie, anche se probabilmente non cambia la cosa.
Grazie ciao

GIulia

unread,
Mar 29, 2015, 2:19:31 PM3/29/15
to
sogliola ha scritto:
> Ciao,
> a breve devo installare una lavastoviglie. Ho una presa che serve il forno che è collegata alla linea principale con un cavo da 4mm.
> Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno oppure è meglio derivare dalla linea principale?

Che protezione hai a monte?

Giulia


sogliola

unread,
Mar 29, 2015, 2:38:01 PM3/29/15
to
Il 29/03/2015 20.19, GIulia ha scritto:
> Che protezione hai a monte?

un interruttore magnetotermico differenziale (detto "salvavita")

GIulia

unread,
Mar 29, 2015, 4:02:52 PM3/29/15
to

> un interruttore magnetotermico differenziale (detto "salvavita")

hai un magnetotermico, un diferenziale, o un differenziale magnetotermico?
Sono tre cose diverse.
Meglio una foto


NaNo

unread,
Mar 29, 2015, 4:27:54 PM3/29/15
to


"GIulia" ha scritto nel messaggio
news:mf9lpa$hpa$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...


>>interruttore magnetotermico differenziale

>hai un magnetotermico, un diferenziale, o un differenziale magnetotermico?

Che differenza c'è fra un magnetotermico differenziale e fra un
differenziale magnetotermico,
a parte il fatto che ho sentito sempre e solo la prima?

sogliola

unread,
Mar 29, 2015, 4:55:59 PM3/29/15
to
è un modello compatto composto da interruttore magnetotermico +
differenziale, ha levetta blu e levetta nera.
E' della bticino, sigla: D813A/16

GIulia

unread,
Mar 29, 2015, 6:28:55 PM3/29/15
to
> è un modello compatto composto da interruttore magnetotermico + differenziale, ha levetta blu e levetta nera.
> E' della bticino, sigla: D813A/16

Indipendentemente dai 4mm2 ce la fai con 16A a mandare i due carichi ?
Perche quello non puoi toccarlo, a meno di non mettere altri due magnetotermici puri (non differenziali) da 16A prima di ogni presa
o di non mettere due prese industriali da 32A(quelle blu).

Giulia


GIulia

unread,
Mar 29, 2015, 6:29:36 PM3/29/15
to
>> hai un magnetotermico, un diferenziale, o un differenziale magnetotermico?
>
> Che differenza c'è fra un magnetotermico differenziale e fra un differenziale magnetotermico,


La mia domanda non riguarda la proprieta commutativa, leggi meglio!
Giulia


fede

unread,
Mar 30, 2015, 4:52:11 AM3/30/15
to
Non sapendo leggere nè scrivere, non devi fare nulla che aggiungere una
presa.
Potenza forno tra 1300 e i 2000 W.
Potenza lavastoviglie max 2000W.
Coefficente di contemporaneità presunto 0,5.
Considerando il max sono 4kW*0,5=2kW
Perchè queste considerazioni?
Il forno elettrico solitamente è composto da 4 Resistenze della potenza
tra i 375W e i 500W,
solitamente due superiori e due inferiori, quindi lavorano in coppia
consumando tra i 650W il KW.
La lavastoviglie consuma 2kW quando riscalda l'acqua, quindi carico
puramente resistivo come il forno.
Il caso di consumo massimo possibile è quando tutte le resistenze del
forno sono attive e la lavastoviglie sta riscaldando l'acqua per un
tempo inferiore ad un ora (dipende dalla temperatura iniziale dell'acqua
e il valore impostato nella lavastoviglie (40°, 65°, 90°).
Inoltre il forno è dotato di termostato che appena raggiunta la temp.
impostata scollega le resistenze.
Considerando che un contatore consente il prelievo di 4KW per 3 ore, non
avresti problemi da questo punto di vista.
Andiamo al magnetotermico, considerando 230V*16A cosfi 1= 3680W,
l'intervento del protezione magnetica dell'interruttore, se è di tipo B
se la corrente è compresa tra i 3 e 5 volte la corrente nominale.
Considerando sempre la curva B, e 4KW su 3680W, si può dire che la
corrente è quasi 10% in più rispetto al valore nominale
dell'interruttore magnetico che interviene solo quando viene superata la
% del 13%, ovvero dopo circa un ora.




Apteryx

unread,
Mar 30, 2015, 5:26:30 AM3/30/15
to
Il 29/03/2015 19.18, sogliola ha scritto:

> Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno
> oppure è meglio derivare dalla linea principale?

decisamente si quello che conta è il diametro dei cavi

sogliola

unread,
Mar 30, 2015, 10:13:42 AM3/30/15
to
Il 30/03/2015 10.53, fede ha scritto:
> Non sapendo leggere nè scrivere, non devi fare nulla che aggiungere una
> presa.


grazie.
E se i cavo di derivazione della presa dalla linea principale fosse da
2,5mm ? sarebbe la stessa cosa?
Grazie

e7o7

unread,
Mar 30, 2015, 10:38:54 AM3/30/15
to

>a breve devo installare una lavastoviglie. Ho una presa che serve il
>forno che è collegata alla linea principale con un cavo da 4mm.
>Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno

certo che si.. hai un interruttore da 16 e un cavo da 4mmq... puoi
mettere in parallelo tutte le prese che ti servono in sicurezza




e734...@ya3ho2o.it ma togli tutti i numeri tranne il 7

fede

unread,
Mar 30, 2015, 11:11:20 AM3/30/15
to
Molti si soffermano sulla sezione del cavo che non è il fattore più
importante per il funzionamento di un apparecchio, dire che la sez. è
pari a 2,5mmq è relativo se non si conosce la lunghezza della tratta, le
condizioni di installazione del cavo (in aria, in cavidotto o in canale
aperto, etc. etc.). C'è un programma on line che calcola la cdt dovuta
al cavo in base alla potenza prelevata, tale caduta di tensione non deve
essere superiore al 3%.
Prova a fare un calcolo:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php

fede

unread,
Mar 30, 2015, 11:15:07 AM3/30/15
to
Il 30/03/2015 16:13, sogliola ha scritto:
è comunque un cavo da 2,5mm può far circolare una corrente di 24A, se in
cavidotto un po' meno 19,2A (sarà sicuramente il tuo caso), quindi sei
nei parametri (calcola la cdt, se è inferiore al 3%, puoi aggiungere la
presa)
0 new messages