8 8)Il 21/08/2014 21.21, danilob ha scritto:
> Volendo aggiungere pi� dettaglio, se ho capito bene il risparmio
> consisterebbe nello scaldare l'acqua di ritorno con il calore dei fumi
> di combustione, che quindi si raffreddano e fanno condensa.
no si.... ma il principio � quello... la condensa ... l'acqua di
condensa � l'effetto che l'acua di ritorno... viene passata prima
di entrare nello scambiatore primario ( quello che brucia gas )
nel corpo caldaia ( perdite al mantello classiche 5 per cento )
e nei fumi giro fumi ( perdite fumi 10 ) e perdite cobustione ( 8)
si recupera qquindi un 23 per cento.... che su base rendimento
calsaia aperta 85 percneto ti porta a un risparmio fino al 35-40
percent.... su una caldati turbo ti porta a un riparmio 25-35
ovviamente piu l'acqua � fredda bassa di temperatura piu risparmi
>Se l'acqua
> di ritorno � troppo calda, i fumi non la riscaldano molto.
sopra i 51-53 gradi non condensi,,,,,
ORA I FURBI DEL 2014 VOGLIONO PASSARE CHE LA IL RITORNO...BASSO...
LO SI OTTIENE CON LA MANDATA A BASSA TEMPERTATURA.... cazzata,
falso ideologico, provocazione assoluta... loro massimo fankazzismo
IL RITORNO BASSO... non dipende dalla mandata... ma dipende e va
regolato dai detentori e dovrebbe essere 20 gradi in meno della
temperatura che usi per riscaldate... a quel delta... i calorideri
non sprecano e fanno il madssimo rendimento....
� la velocita della acqua , di come circola... nel termosifone...
che fa tramite detentore il miracolo.. solo che va regolato ...
elemento per elemeto e impianto ... i moderni fankazzisti non lo dicono
per GUADAGNARE IL MASSIMO ti piazzano caloriferi sovradimensionati,,,,,
valvole termostatiche alle mandate ,,,,, e regolazione digitale con
sonda di mandata collegata all'esterno.... e ottengono i risparmi
secondo me... NON TUTTI ... MA SI AVVICINANO MOLTO... CHE NON FARE
COME DIO COMANDA LE COSE GIUSTE SENZA FARTI SPENDERE....
cmq olte ai vecchi radiatori.... LA VERA PROBLEMATICA � LO STATO
DELLE TUBATURE ANNI 40- 50 - 60 E 70 ,,,, QUESTI HANNO DELLE POLTIGLIE
nell'acqua che se la svuoti una volta ... te ne rendi conto essa �
gialla marrone nera rossa.... queste microparti... quando passano
nella caldaia a condensazione.... ossia nelle piccole fessure che
fanno da scambiatore fumi - acqua di ritorno... per farla salire
cedendo la loro temperatura... SI OSTRUISCONO....
PER cui il vero problema di caldaia a condensazione su radiatori vecchi
� lo stato delle condotto e dei radiatori.... a volte... le caldaie
a condensazione non vanno bene .. solo per quello... perche pur
avendo temperature e detentori buoni... si blocca la caldaia perche
l'acqua non arriva e si otturano i fori da cui il ritorno getta acqa
su mantello giro fumo e tubo ..... a quel punto.. il trucco
� fare pulizia chimica dell'impianto + inserimento di uno o due filtri
che trattegono impurita... MA TI AVVISO POTREBBE NON ESSERE ANCORA
SUFFICIENTE....
IL SECONDO TRUCCO in impianti critici � montare le stesse cose di prima
in abbinamento a una caldaia a condensanzione di classe non elevata,
noteria i rendimenti della condensing... sono tra 108-110 e 120-130
le prime... hanno fori e recupero del calore piu grossolano.... per
cui costano circa il 40-50 percento in meno... e acqua sporca non
fa danni.... le seconde sono gioilelli e rrecuperano tutto
l'inverosimile calore... queste... in impianto sporco... le rende
inutilizzabili e non hai garanzia... butti tutto....
per questo che ha la voglia di condensending deve prendere
la mulo... della viessman.. la chiamano caldaia di cantiere... ma
durera tutta la vostra vita... e rendera circa il 115 per cento
ottimo sugli 900 euro.
MARIO DELLA JULIA
>
>
>
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com