non so cosa fare.
da ieri ho installato un boiler nuovo elettrico ARISTON TPLUS 80 che ha
iniziato a fischiare o sibilare se preferite, non in maniera
continuativa ma ad intermittenza:
qualcuno mi può aiutare? grazie
In che condizioni fischia?
Quando apri l'acqua, appena lo accendi, quando la temperatura si è già
alzata, sempre, quando il vicino accende la tv...?
--
Cinghiale (34, 109, RM)
"Le persone si giudicano da come ti trattano
quando non hanno bisogno di te" (C.G.)
> >
> In che condizioni fischia?
> Quando apri l'acqua, appena lo accendi, quando la temperatura si è già
> alzata, sempre, quando il vicino accende la tv...?
> --
> Cinghiale (34, 109, RM)
> "Le persone si giudicano da come ti trattano
> quando non hanno bisogno di te" (C.G.)
ha fischiato tutta la notte, non esiste una logica. è semplicemente
acceso e fischia sempre,
uno, due , tre fischi di durata diversa e con un intervallo che non è
mai lo stesso.la temperatura
ho provato ad alzare, abbassare ma non cambia nulla.
grazie
> > In che condizioni fischia?
> Quando apri l'acqua, appena lo accendi, quando la temperatura si è già
> alzata, sempre, quando il vicino accende la tv...?
> --
> Cinghiale (34, 109, RM)
> "Le persone si giudicano da come ti trattano
> quando non hanno bisogno di te" (C.G.)
non esiste una regola.il boiler è acceso, la temperatura ho già
provato ad alzarla , abbassarla ma non fa differenza.
ha fischiato tutta la notte e nessuno usava l'acqua.
sono fischi prolungati e di diversa durata e con delle pause tra uno e
l'altro.
grazie
> non esiste una regola.il boiler è acceso, la temperatura ho già
> provato ad alzarla , abbassarla ma non fa differenza.
> ha fischiato tutta la notte e nessuno usava l'acqua.
> sono fischi prolungati e di diversa durata e con delle pause tra uno e
> l'altro.
> grazie
Se capita quando il boiler e' in funzione forse e' un fischio dovuto
alla vibrazione metallica tra termostato e resistenza o di un elemento
che vibra all'interno di uno dei due dispositivi.
La prova che puoi fare e' sostituire il termostato...sperando che sia
quello il difetto. :)
>
> Se capita quando il boiler e' in funzione forse e' un fischio dovuto
> alla vibrazione metallica tra termostato e resistenza o di un elemento
> che vibra all'interno di uno dei due dispositivi.
> La prova che puoi fare e' sostituire il termostato...sperando che sia
> quello il difetto. :)
quindi ....non mi resta che chiamare quelli del centro assistenza,
trattandosi di un prodotto nuovo di pacca (2 giorni di vita).
unico neo....che devo aspettare fino a martedi mattina!! e tenermi
questo fischio fastidioso che comunque c'è sempre anche quando è
spento il boiler, anche quando non si sta scaldando l'acqua.
> quindi ....non mi resta che chiamare quelli del centro assistenza,
> trattandosi di un prodotto nuovo di pacca (2 giorni di vita).
> unico neo....che devo aspettare fino a martedi mattina!! e tenermi
> questo fischio fastidioso che comunque c'è sempre anche quando è
> spento il boiler, anche quando non si sta scaldando l'acqua.
Non e' possibile che il boiler fischi quando e' spento o se non c'e'
richiesta d'acqua calda...se e' cosi quello scaldabagno avrebbe
fischiato anche sullo scaffale del negozio :)
Di solito i boiler fischiano perche' il dischetto all'interno della
valvola di sicurezza e' lento e quindi al passaggio dell'acqua,
interruttore spento o acceso che sia, si genera un sibilo.
Se spegni l'interruttore e apri l'acqua calda c'e' il fischio?
Se e' cosi' dipende dalla valvola di sicurezza.
Se invece il fischio si avverte senza che nessuno apra il rubinetto ad
interruttore del boiler acceso allora dipende dal termostato o dalla
resistenza.
> > Non e' possibile che il boiler fischi quando e' spento o se non c'e'
> richiesta d'acqua calda...se e' cosi quello scaldabagno avrebbe
> fischiato anche sullo scaffale del negozio :)
> Di solito i boiler fischiano perche' il dischetto all'interno della
> valvola di sicurezza e' lento e quindi al passaggio dell'acqua,
> interruttore spento o acceso che sia, si genera un sibilo.
> Se spegni l'interruttore e apri l'acqua calda c'e' il fischio?
> Se e' cosi' dipende dalla valvola di sicurezza.
> Se invece il fischio si avverte senza che nessuno apra il rubinetto ad
> interruttore del boiler acceso allora dipende dal termostato o dalla
> resistenza.
caro Andy, insisto nel dirti che il boiler continua a fischiare pur
avendolo spento da mezz'ora.
avrei tanto voluto che spegnendolo, la smettesse.
fischia sempre indipendentemente dalla richiesta o meno di acqua calda.
ho fatto tutte le prove che hai detto tu.
quindi? son sconcertata....
non ci sarà nascosto un grillo nel bagno?
> caro Andy, insisto nel dirti che il boiler continua a fischiare pur
> avendolo spento da mezz'ora.
> avrei tanto voluto che spegnendolo, la smettesse.
> fischia sempre indipendentemente dalla richiesta o meno di acqua calda.
> ho fatto tutte le prove che hai detto tu.
> quindi? son sconcertata....
...e allora non so da cosa possa dipendere, mi spiace non poterti
aiutare. :|
> caro Andy, insisto nel dirti che il boiler continua a fischiare pur
> avendolo spento da mezz'ora.
> avrei tanto voluto che spegnendolo, la smettesse.
>
> fischia sempre indipendentemente dalla richiesta o meno di acqua calda.
> ho fatto tutte le prove che hai detto tu.
Non e' una cosa cosi' strana ... capita.
Si tratta di capire cosa entra in risonanza e con cosa.
Armati di santa pazienza e tocca con un dito, esercitando una piccola
pressione, vari punti , in special modo le tubature e cerca di capire se
esiste un punto in cui toccando riesci a modificare il suono.
Riporta poi qui quello che succede :)
Ciao.Alberto.
--
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI news.bbip.it ThunderBird 1.5.0.9
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149 Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: http://www.oldcomputers.it
===============================================================