> Ho un problema con la caldaia (Lamborghini Visa CS 20 TOP) : dopo
essere
> riuscito a sistemare la pressione (ora ᅵ fissa su 2) e far ripartire
> l'impianto di riscaldamento dei termosifoni (adeguatamente spurgati
> dall'aria dato l'intero impianto ᅵ stato fermo due anni) ora ho un
problema
> con l'acqua calda.
> Ne arriva poca e al massimo tiepida. Ho ovviamente messo al massimo la
> manopola dell'acqua calda e molto bassa quella dei termosifoni (anche
se
> non so quanto dovrebbe incidere) ma non ne arriva.
Se i radiatori scaldano vuol dire che la caldaia va bene, per cui
sembrerebbe un problema di termostato dell'acqua calda.
Prova a spengere il riscaldamento con il termostato ambiente e ad aprire
l'acqua calda; se la caldaia parte regiolarmente e poi si spenge quasi
subito ᅵ sicuramente il termostato sulla caldaia.
Per cui fai cosᅵ:
1) stacchi il riscaldamento dal termostato ambiente e aspetti che i
radiatori siano freddi
2) apri l'acqua calda, controlli se la caldaia parte regolarmente e se
si spenge oppure continua anche quando senti che l'acqua ᅵ tiepida.
3) se continua pur non venendo acqua calda controlla se i radiatori si
scaldano pur essendo staccati.
Se i radiatori si scaldano con termostato staccato significa che non
funziona la valvola deviatrice e invece di scaldarti l'acqua il calore
passa nel circuito del riscaldamento.
Se invece la caldaia non sta accesa ma si spenge quasi subito allora ᅵ
il termostato dell'acqua calda. In tal caso puoi fare la riprova
ponticellandone i contatti.
Ciao e facci sapere
Giovanni
Ci sono forti probabilitᅵ che la valvola a tre vie si apra solo
parzialmente, a causa di calcare nella membrana o perforazione della
stessa.
L'ideale sarebbe smontarla e verificare: sembra brigoso ed infatti lo
ᅵ, ma in un paio di ore si fᅵ.
In caso di membrana perforata potrebbe essere difficile trovare il
ricambio se nonm si conoscono i ricambistri giusti.
Auguri
> Se i radiatori scaldano vuol dire che la caldaia va bene, per cui
> sembrerebbe un problema di termostato dell'acqua calda.
>
> Prova a spengere il riscaldamento con il termostato ambiente e ad aprire
> l'acqua calda; se la caldaia parte regiolarmente e poi si spenge quasi
> subito � sicuramente il termostato sulla caldaia.
>
> Per cui fai cos�:
> 1) stacchi il riscaldamento dal termostato ambiente e aspetti che i
> radiatori siano freddi
Stanotte ho lasciato tutta la notte con la manopola su "Estate/Sole" per
staccare il riscaldamento ambientale e lasciare solo quello dei sanitari.
Stamattina il risultato era lo stesso.
> 2) apri l'acqua calda, controlli se la caldaia parte regolarmente e se
> si spenge oppure continua anche quando senti che l'acqua � tiepida.
> 3) se continua pur non venendo acqua calda controlla se i radiatori si
> scaldano pur essendo staccati.
> Se i radiatori si scaldano con termostato staccato significa che non
> funziona la valvola deviatrice e invece di scaldarti l'acqua il calore
> passa nel circuito del riscaldamento.
La caldaia � molto vecchia ma ha due serpentine separate per riscaldamento
e sanitari. Il discorso vale lo stesso?
> Se invece la caldaia non sta accesa ma si spenge quasi subito allora �
> il termostato dell'acqua calda. In tal caso puoi fare la riprova
> ponticellandone i contatti.
Questa parte mi risulta pi� ostica : puoi spiegarmela meglio?
> Ciao e facci sapere
> Giovanni
Non mancher�
> Ci sono forti probabilit� che la valvola a tre vie si apra solo
> parzialmente, a causa di calcare nella membrana o perforazione della
> stessa.
> L'ideale sarebbe smontarla e verificare: sembra brigoso ed infatti lo
> �, ma in un paio di ore si f�.
> In caso di membrana perforata potrebbe essere difficile trovare il
> ricambio se nonm si conoscono i ricambistri giusti.
> Auguri
Dato si va verso il weekend e non trover� un caldaista in giornata sarei
anche tentato di farlo : non sono preoccupato per il tempo, ma non so se ho
le capacit� di verificarlo (al di l� di smontarla...).
In pi� anche verificato che la membrana sia integra, se il problema � il
calcare dubito di poter fare personalmente la pulizia dato ho letto prevede
l'utilizzo di acidi in giuste proporzioni...
> Stanotte ho lasciato tutta la notte con la manopola su "Estate/Sole" per
> staccare il riscaldamento ambientale e lasciare solo quello dei sanitari.
> Stamattina il risultato era lo stesso.
Aggiungo che i radiatori erano completamente freddi... solo non ho
controllato se la caldaia partiva.
Vᅵ benissimo anche il normale Viakal, Aceto, acido muriatico
eventualmente diluito.
Una membrana forata, ma dipende dalle sagomature, puᅵ essere
rimpiazzata con un foglio di gomma silicone ricavata da cuffia per
piscine.
Se si tratta di emergenza per qualche giorno, e rinunciando al
riscaldamento, si puᅵ commutarla " a mano" con un cacciavite che tenga
premuto il perno che comanda il microswitch, se accessibile
dall'esterno.
La verifica se trattasi della valvola a tre vie che non commuta
completamente la si puᅵ fare mettendo la caldaia in posizione ESTATE,
quindi aprire l'acqua calda: se si scaldano anche i termo ᅵ confermata
l'ipotesi.
> Ciao e facci sapere
> Giovanni
>
gio, a proposito della caldaia, con tutti i casini che ho avuto
mi son passati in secondo piano delle osservazioni....
ma se uno ha cronotermostato imit a due fili, impostato cos' :
temperatura desiderata : 21 giorno e 20 notte
orariuo programmato di esercizio : tra le 5 e le 8 del mattino e tra le
18 e le 21
modo clima selezionabile tra : segui temperatura giorno, segui
temepratura notte, segui temperatura orario programmato, lavora in antigelo
se la temperatura ambiente fosse fissa a 19 e il termostato
impostato a lavorare con modalitᅵ oraria programmata,
il riscaldamento partirebbe ? Solo negli orari impostati ? giusto ?
se invece il riscaldamento funzionasse in un orario diverso , poniamom
le ore 14 o le ore 2 del mattino, QUALE CONDIZIONE LO AVEREBBE FATTO
SCATTARE ?
ciao
mario