Salve a tutti,
da qualche mese ho un fastidioso problema all'impianto elettrico, in
sostenza il salvavita scatta ogni mattina circa alla solita ora, verso
le 6.30.
La prima ipotesi è stata il crepuscolare che all'alba di solito dovrebbe
scattare...
Pensavo che l'impianto fosse inadeguato dato che ho un unico
differenziale per una casa su tre piani più garage più esterno (luci e
cancello). Quindi ho sezionato tutto, cioè ho messo dei magnetotermici e
dei differenziali per l'interno l'esterno e il garage. Con il risultato
che quello a scattare è quello dell'interno della casa.
Dunque l'ipotesi 2 è l'impianto di riscaldamento, infatti circa a
quell'ora dovrebbe accendersi il riscaldamento nel piano camere da
letto. Dato che era presente un interruttore per escludere le
elettrovalvole e quindi il riscaldamento, le ho staccate, tuttavia il
fastidioso problema si verifica lo stesso...
Oltretutto la rogna è che non succede proprio sempre, una volta su 5 non
salta alla mattina!
Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?

Grazie a tutti per aver letto questo lungo post!

Ciao!
Defra

Cinghiale

unread,
Apr 22, 2006, 4:17:03 AM4/22/06
to
"Defra" <deframat...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e2cog4$ng$1...@nnrp-beta.newsland.it...

> Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?

E' un bel casino, perché potrebbe anche non dipendere da te ma da qualche
apparecchiatura in case, uffici o fabbriche vicini.
Prova a installare un differenziale non sensibile alle armoniche (quindi di
tipo A o B: il tipo AC non va bene).
Se il problema persiste, credo ti convenga segnalare il problema all'Enel.
--
Cinghiale


Perdabal

unread,
Apr 22, 2006, 4:23:00 AM4/22/06
to
Defra ha scritto:

> Oltretutto la rogna è che non succede proprio sempre, una volta su 5 non
> salta alla mattina!
> Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?

Hai per caso degli apparecchi collegati ad una qualche ciabatta
elettrica filtrata? A me capitava la stessa cosa, quasi tutte le notti,
a causa di una di queste prese a cui avevo collegato TV, VCR, ecc.
Dopo averla rimossa l'inconveniente non si e' piu' presentato.

Ciao!
Perdy

Defra

unread,
Apr 22, 2006, 4:26:01 AM4/22/06
to

Avevo letto anche io la storia delle armoniche, tuttavia adesso che ho
messo tre differenziali, dovrebbero saltare tutti e tre, credo...
Aggiungo anche un'altro dettaglio, se stacco il contatore dell'enel (che
sta a 50 cm dal quadro salvavita) quando lo riattacco parte il
differenziale ma solo e sempre quello della casa... Poi basta tirarlo su
e non ci sono più problemi (fino alla mattina seguente :( )

Defra

unread,
Apr 22, 2006, 4:27:40 AM4/22/06
to

Ho una ciabatta elettrica che mi tiene collegati tv, dvd e home
theatre... Ne ho un'altro paio per i due pc di casa. I pc di notte sono
spenti, e tolgo l'alimentazione alla ciabatta attraverso un interruttore
esterno (non quello della ciabatta), quello della tv invece è sempre
acceso...
Provo a staccarlo di notte e vedo cosa succede...

Enrico

unread,
Apr 22, 2006, 10:01:31 AM4/22/06
to
Trattasi di transitori provocati dall'inserzione in rete di grossi carichi
induttivi, trasformatori, motori ecc... magari alle 6.30 si avvia qualche
fabbrica li in zona.. ;)

Possibili rimedi... differenziale di tipo A come suggerito, è più
insensibile a questi disturbi e potresti risolvere (condizionale
d'obbligo..)

Suddividere ulteriormente su altri differenziali... secondo me lavora un pò
al limite, probabilmente quel differenziale si sobbarca l'alimentazione alla
parte più estesa dell'impianto e/o delle apparecchiature "più disperdenti"
cioè la cucina, i condizionatori, computer ecc... in quanto sono tutti
dotati di filtri antidisturbo. Da notare che i transitori sono disturbi,
impulsi... che vengono scaricati verso terra dai suddetti filtri, et
voilà... STAC! ;)

Enrico.


ajejebrazo

unread,
Apr 24, 2006, 2:18:47 AM4/24/06
to

Enrico ha scritto:

> Trattasi di transitori provocati dall'inserzione in rete di grossi carichi
> induttivi, trasformatori, motori ecc... magari alle 6.30 si avvia qualche
> fabbrica li in zona.. ;)
>
> Possibili rimedi... differenziale di tipo A come suggerito, è più
> insensibile a questi disturbi e potresti risolvere (condizionale
> d'obbligo..)
>

>IIo avevo lo stesso problema.
La fabbrica della Tetrapak a 200 mt. da casa mi faceva saltare la luce
quasi tutte le mattine!
Ho risolto brillantemente come avete detto voi, facednomi installare
dall'elettricista (che mi ha chiesto 60 Euro ;-((( ) lo scatolotto
anti -armoniche.
AJEJE

Defra

unread,
Apr 24, 2006, 12:34:34 PM4/24/06
to

Fabbriche o grossi uffici non ce ne sono vicino a casa mia... Però c'è
un grosso sotto-passaggio in costruzione a circa 200 metri in linea
d'aria... Può essere?

Enrico

unread,
Apr 24, 2006, 1:19:56 PM4/24/06
to

"Defra" <deframat...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e2iumj$dgn$1...@nnrp-beta.newsland.it...

>
> Fabbriche o grossi uffici non ce ne sono vicino a casa mia... Però c'è un
> grosso sotto-passaggio in costruzione a circa 200 metri in linea d'aria...
> Può essere?

Può pure essere... oppure possono essere manovre effettuate dall'enel,
commutazioni di linee, cabine ecc..

Ciao,

Enrico.


Defra

unread,
Apr 25, 2006, 12:16:16 PM4/25/06
to

Oggi penso di aver avuto la conferma definitiva, si tratta di
armoniche... Dunque, venerdì è saltata, sabato e domenica no, lunedì sì
e oggi no... Quindi nei giorni che sono stati lavorativi è saltato e nei
festivi no...
Ma quindi in definitiva come ha detto ajejeborazo, basta che mi monto un
filtro anti armoniche senza cambiare i salvavita? Facendolo da me non
penso che verrà a costare molto...

Enrico

unread,
Apr 27, 2006, 4:01:33 PM4/27/06
to

"Defra" <deframat...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e2li08$q9o$1...@nnrp-beta.newsland.it...

> Ma quindi in definitiva come ha detto ajejeborazo, basta che mi monto un
> filtro anti armoniche senza cambiare i salvavita? Facendolo da me non
> penso che verrà a costare molto...

Un filtro... può essere, io non so che filtro intenda perchè non mi è mai
capitato di usarne, ho sempre risolto con differenziali in classe A oppure
suddividendo maggiormente l'impianto.


Enrico.