caldaia perde pressione ogni 2-3 settimane

1,548 views
Skip to first unread message

de

unread,
Jan 8, 2012, 10:36:28 AM1/8/12
to
in circa una 20ina di giorni dal manometro su circuit di mandata vedo che
perde circa 0,2 bar; già è la 2a volta che ricarico;
caldaia nuova messa un paio di mesi fa;

non so se impianto perdeva anche prima in quanto non so se vecchia caldaia,
mi sembra una sime di quelle enormi con anche accumulo acqua calda aveva la
ricarica impianto automatico;

la nuova caldaia è collegata al vecchio impianto con vari tubi in rame
saldati in molti punti ; sembra pero' che non vi siano perdite;

che altro puo' essere?

l'impianto a freddo è a 1 bar , quando accendo è a 1,8bar



Bernardo Rossi

unread,
Jan 8, 2012, 10:43:16 AM1/8/12
to
On Sun, 8 Jan 2012 16:36:28 +0100, de
<nospam--...@libero.it---nospam> wrote:

>la nuova caldaia è collegata al vecchio impianto con vari tubi in rame
>saldati in molti punti ; sembra pero' che non vi siano perdite;

La perdita o c'e' o non c'e', non esiste il "sembra".

>che altro puo' essere?

Una perdita da qualche altra parte.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

Gustavo.

unread,
Jan 8, 2012, 10:43:57 AM1/8/12
to

"de" <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto nel messaggio
news:imlllp08ohtb.1144jw44mwz5j$.dlg@40tude.net...
...e, naturalmente, la scala è indicata in millibar su quadrante da 150 mm!


Gustavo.

unread,
Jan 8, 2012, 10:50:25 AM1/8/12
to

"Gustavo." <g_da...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4f09b9b9$0$1379$4faf...@reader2.news.tin.it...
Scherzi a parte... qualsiasi idraulico SERIO... a fine lavori esegue la
cosiddetta "Prova Idraulica".
Chiude tutto e "inserisce" una Pompa Manuale ad Alta Pressione.
Pompa... e mette l'impianto in pressione.
Lascia in pressione per uno o più giorni e "controlla" su un manometro di
PRECISIONE l'eventuale caduta di pressione.
Logico che sarebbe indice di "perdita" o "trafilamento"!
E mò?



MARIO.G

unread,
Jan 8, 2012, 10:59:58 AM1/8/12
to
Il 08/01/2012 16.36, de ha scritto:

> la nuova caldaia č collegata al vecchio impianto con vari tubi in rame
> saldati in molti punti ; sembra pero' che non vi siano perdite;
>
> che altro puo' essere?
>
>

viao, prova ad esaminare, se hai i termoarredi radiatori... come
gira l'acqua , se bene o male.. ascolta il caldo non devono esserci
bolle aria nell'impianto... se girano e ti si sblocca una parte
improvvisamente , degli elementi, poi passando per il de areatore,
ti cala la pressione... magari stessa cosa... dell'avvio ... se la
hai appena cambiata... ti han tolto l'aria.. ma magari si ferma
da qualche parte, non te ne accorgi... carichi acqua.. rimetti
a 1 ... ti sfiata da sola.. scendi a 0.8 e non ti parte ne sanitaria
ne riscaldamento

per cui controlla....

valvola e dententore ( mi č esplosa un valvola il mese scorso ...
controlla lo stato... calcare , colore, polvere... si sa mai,,,
magari gocciola qualcosa dalle valvole )

controlla i collegamenti detentori valvole al termosifone
e la chiusura elementi, se hai valvola e detentore dalla
stessa parte .

controlla la valvola di sfiato, che non perda, non dalla parte
del cappuccio bianco, ma dalla parte che esce dal calorifero,
controlla gocciolamento, calcare, segni....

INFINE CONTROLLA IL CALORE... SE TROVI UNO O DUE RADIARTORI
CHE SON CON DENTRO L'ARIA, ALLRA č LO SFIATO BLOCCATO...
CHE PER CASO, A VOLTE SFIATA E TI FA CROLLARE LA PRESSIONE.
SE SONO I CALORIFERI... NELLA PARTE DELLO SFIATO, HAI DUE
CHANCES, O SVUOTI E CAMBI LO SFIATATORE... OPPURE NON SVUOTI
E PROVI AD ALLENTARE IL COLLEGAMENTO CHE DALLA VALVOLA
PASSA NEL RADIATORE... TI ESCE UN MISCO SPRUZZO E PARTE DA
QUELLO... IL RICIRCOLO

CIAO

MARIO

transalp

unread,
Jan 8, 2012, 11:02:51 AM1/8/12
to
de ha scritto:
> in circa una 20ina di giorni dal manometro su circuit di mandata vedo che
> perde circa 0,2 bar; già è la 2a volta che ricarico;
> caldaia nuova messa un paio di mesi fa;

Io avevo un problema simile ma perdeva molto di più. Alla fine erano le
valvole dei termosifoni (abbastanza vecchie) che l'idraulico mi ha
sostituito, anche se mi sono sempre chiesto: se un rubinetto perde mica
è da buttare, basta cambiare la guarnizione di solito...

Comunque nel tuo caso potrebbe essere qualsiasi raccordo stretto male,
anche tra tubi e valvole, o nella caldaia stessa. Una volta per esempio
mi è capitato che il tecnico frettoloso avesse stretto male un dado
dello scambiatore, si vedeva bene la strisciolina di calcare.
Insomma devi andare per esclusione, con pazienza.

El_Ciula

unread,
Jan 8, 2012, 1:09:40 PM1/8/12
to
transalp ha scritto:

> Io avevo un problema simile ma perdeva molto di più. Alla fine erano
> le valvole dei termosifoni (abbastanza vecchie) che l'idraulico mi ha
> sostituito, anche se mi sono sempre chiesto: se un rubinetto perde
> mica è da buttare, basta cambiare la guarnizione di solito...

Pure un cotton-fiocc quando si sborca mica è da buttare, basta cambiare il
cotone... o_O


Gustavo.

unread,
Jan 8, 2012, 1:14:33 PM1/8/12
to

"El_Ciula" <inesi...@notexist.it> ha scritto nel messaggio
news:4f09dbea$0$6825$5fc...@news.tiscali.it...
> transalp ha scritto:
>
>> Io avevo un problema simile ma perdeva molto di più. Alla fine erano
>> le valvole dei termosifoni (abbastanza vecchie) che l'idraulico mi ha
>> sostituito, anche se mi sono sempre chiesto: se un rubinetto perde
>> mica è da buttare, basta cambiare la guarnizione di solito...
>
> Pure un cotton-fiocc quando si sporca mica è da buttare, basta cambiare il
> cotone... o_O

Anche col.... preservativo...
Basta "sostituire"..... l'uccello!


transalp

unread,
Jan 8, 2012, 1:16:22 PM1/8/12
to
El_Ciula ha scritto:
> Pure un cotton-fiocc quando si sborca mica è da buttare, basta cambiare il
> cotone... o_O

Si ma un cotton fiocc non costa come una valvola, le cui parti
metalliche dovrebbero essere non dico eterne ma quasi... dici che è
tanto complicato farle in modo da dover sostituire solo le parti
deperibili?
O forse non conviene...

Gustavo.

unread,
Jan 8, 2012, 1:26:03 PM1/8/12
to

"transalp" <tran...@no.spam> ha scritto nel messaggio
news:jecmhh$ad3$1...@speranza.aioe.org...
Generalmente i rubinetti o valvole utilizzati su impianti di riscaldamento
sono ad otturatore oppure a Tenuta Metallica (ottone su ottone o inox su
inox).
Sono costruiti, montati e collaudati uno per uno su macchine automatiche
senza intervento umano.
SOLO il tempo di "pulirlo" per smontarlo COSTA più di buttarlo!
Se la Tenuta è Metallica... Rettificarla o Spianarla o Lapparla sarà
pressoché impossibile da fare senza una adeguata attrezzatura specifica per
ogni modello di valvola.
Ergo... Sostituzione.


Albyus

unread,
Jan 8, 2012, 1:41:39 PM1/8/12
to
ho avuto il tuo stesso problema, avevo il livello del sale
dell'addolcitore sotto il livello giusto e tutti i giorni dovevo
caricare... non mi chiedere perchè, ma da quando l'ho messo a livello
tutto è andato a posto, da un mese non lo sto piu toccando...
Ciao
Alberto

de

unread,
Jan 8, 2012, 2:34:40 PM1/8/12
to
scusa ma in che punto dell'impianto è posizionato l'addolcitore?
non capisco come possa incidere sul circuito termico dei radiatori
a parte di come poi sia o no riempito;




Godimento

unread,
Jan 8, 2012, 3:26:47 PM1/8/12
to
Il 08/01/2012, de ha detto :
Questo sbalzo di pressione non e' normale (di solito e'
0,2 0,3) quindi questo e' dovuto al polmone di compensazione
che potrebbe essere scarico di aria (piccola perdita).
Il fatto invece che tu debba ricaricare l'impianto puo' essere
dovuto ad una sola cosa: perdita. Devi trovarla, se e' nei muri
son solo cazzi.
Puo' essere piccola, un bicchiere d'acqua ti abassa di o,1 la
pressione,
a spanne ovviamente.


>[ale]<

unread,
Jan 8, 2012, 4:23:00 PM1/8/12
to
Il 08/01/2012 16:36, de ha scritto:
che intervenga la valvola di sicurezza che scarica l'acqua?

de

unread,
Jan 8, 2012, 5:58:13 PM1/8/12
to
>> l'impianto a freddo è a 1 bar , quando accendo è a 1,8bar
>
> Questo sbalzo di pressione non e' normale (di solito e'
> 0,2 0,3) quindi questo e' dovuto al polmone di compensazione
> che potrebbe essere scarico di aria (piccola perdita).

perdita di aria quindi?
o puo' essere dovuto al fatto che sono pochi i termosifoni serviti (7)?
ma è sempre stato così anche per la precedente caldaia.
e poi questa nuova ha un bypass interno, dovrebbe quindi lavorare ancora
meglio della vecchia; ho il dubbio che invece non lavori bene tale bypass;




> Il fatto invece che tu debba ricaricare l'impianto puo' essere
> dovuto ad una sola cosa: perdita. Devi trovarla, se e' nei muri
> son solo cazzi.
> Puo' essere piccola, un bicchiere d'acqua ti abassa di o,1 la
> pressione,
> a spanne ovviamente.

non vorrei che la precedente lavorava su 1,2 e non perdeva e ora questa a
1,8 in qualche punto va a perdere o a causa del fatto di avere vecchi tubi
in ferro (per una parte dell'impianto) la pressione più alta possa
fuoriscire da qualche parte;








de

unread,
Jan 8, 2012, 6:01:16 PM1/8/12
to
>> l'impianto a freddo č a 1 bar , quando accendo č a 1,8bar
>>
>>
>>
>
> che intervenga la valvola di sicurezza che scarica l'acqua?

dovrebbe scattare a 3 o sbaglio?
per controllre vista la pca fuoriuscita posso vedere se bagnata la zona ;
ad occhio a terra caldaia nient ma potrebbe comunque esservi qualcosa

sorzatel

unread,
Jan 8, 2012, 6:56:54 PM1/8/12
to
Il 08/01/2012 16:36, de ha scritto:
vaso d'espansione
controllare e ricaricare






sorzatel

unread,
Jan 8, 2012, 7:07:14 PM1/8/12
to
Il 09/01/2012 00:01, de ha scritto:
>>> l'impianto a freddo è a 1 bar , quando accendo è a 1,8bar
>>>
>>>
>>>
>>
>> che intervenga la valvola di sicurezza che scarica l'acqua?
>
> dovrebbe scattare a 3 o sbaglio?
> per controllare vista la poca fuoriuscita posso vedere se bagnata la zona ;
> ad occhio a terra caldaia nient ma potrebbe comunque esservi qualcosa

se il vaso d'espansione è carico la pressione salirebbe solo di
qualche decimo

se il vaso è scarico o rotto, l'acqua, aumentando di volume per l'alta
temperatura, non ha più il posto fisico per starci e da qualche parte
se ne deve andare...
poi tu vedi che (raffreddandosi) cala la pressione e automaticamente o
mualmente viene aggiunta acqua ed incomincia il circolo vizioso








de

unread,
Jan 10, 2012, 2:52:25 AM1/10/12
to
> vaso d'espansione
> controllare e ricaricare

come si fa?

una domanda:
in fase di installazione idraulico doveva fare qualche operazione
particolare su tale vaso?

che io ricordi non ha fatto niente

Albyus

unread,
Jan 10, 2012, 5:39:32 AM1/10/12
to

>> ho avuto il tuo stesso problema, avevo il livello del sale
>> dell'addolcitore sotto il livello giusto e tutti i giorni dovevo
>> caricare... non mi chiedere perchè, ma da quando l'ho messo a livello
>> tutto è andato a posto, da un mese non lo sto piu toccando...
>> Ciao
>> Alberto
>
>
> scusa ma in che punto dell'impianto è posizionato l'addolcitore?
> non capisco come possa incidere sul circuito termico dei radiatori
> a parte di come poi sia o no riempito;

è proprio sull'entrata dell'aqqua, credo, posizionato sotto la
caldaia... guarda non mi chiedere perchè, ma so CON ASSOLUTA certezza
che è cosi...
Ciao