Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Interruttore differenziale Siemens, mi serve il parere di un tecnico installatore

1,076 views
Skip to first unread message

FràTello

unread,
Oct 12, 2010, 5:05:28 PM10/12/10
to
Su questo fantastico NG magari c'e' un elettricista impiantista
di mestiere.
Ho sostituito il differenziale Siemens 5SZ3 222-1B
(2 poli, 30mA, 25A)
con il Siemens 5SM3 312-6 che ha le stesse caratteristiche
(2 poli, 30mA, 25A)
pero' secondo chi me l'ha venduto dovrebbe essere meno
sensibile ai disturbi di rete.
Abito vicino ad uno stabilimento Dalmine e non passa mese
che non ci sia un distacco del differenziale.
Il problema e' comune anche per i vicini per cui la fonte
del problema e' chiara.
C'e qualcuno di esperto del settore che mi sa dire dove
sta la differenza tra i 2 differenziali ?
Grazie.
Ciao.


Francesco

unread,
Oct 13, 2010, 12:15:21 AM10/13/10
to

"FrąTello" <F.T...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4cb4cd98$0$10750$4faf...@reader2.news.tin.it...
il primo ha una curva di intervento B mentre il secondo di tipo A.


FràTello

unread,
Oct 13, 2010, 4:41:40 AM10/13/10
to
Sembra che Francesco abbia detto :
> "FrᅵTello" <F.T...@gmail.com> ha scritto nel messaggio

grazie della risposta, per cortesia mi
puoi spiegare la differenza.
ciao


Francesco

unread,
Oct 13, 2010, 6:57:18 AM10/13/10
to

"Fr�Tello" <F.T...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:4cb570c5$0$41846$4faf...@reader5.news.tin.it...

> Sembra che Francesco abbia detto :
>> "Fr�Tello" <F.T...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
Sostanzialmente si differenziano che il primo interviene anche per correnti
di guasto continue, mentre il secondo no.


Albe V°

unread,
Oct 13, 2010, 9:09:02 AM10/13/10
to
FrᅵTello ci ha detto :

> Su questo fantastico NG magari c'e' un elettricista impiantista
> di mestiere.
> Ho sostituito il differenziale Siemens 5SZ3 222-1B
> (2 poli, 30mA, 25A)
> con il Siemens 5SM3 312-6 che ha le stesse caratteristiche
> (2 poli, 30mA, 25A)
> pero' secondo chi me l'ha venduto dovrebbe essere meno
> sensibile ai disturbi di rete.

E' vero che esistono differenziali meno sensibili a questi problemi.
Non entro nello specifico perchᅵ non ho voglia di sfogliare il catalogo
Siemens, perᅵ se il vecchio costava una quindicina di euri e il nuovo
una ottantina, dovrebbe essere giusto.


> Abito vicino ad uno stabilimento Dalmine e non passa mese
> che non ci sia un distacco del differenziale.
> Il problema e' comune anche per i vicini per cui la fonte
> del problema e' chiara.

Si, ᅵ un caso abbastanza classico.
Da noi oramai non esiste di mettere pc o tv senza ups a monte, e tutte
le piantane alogene con il regolatore di luminositᅵ, sono state
bypassate perchᅵ il regolatore si bruciava (poi in realtᅵ non le usiamo
piᅵ da anni perchᅵ erano mostri energivori, ma le ricordo ancora).

> C'e qualcuno di esperto del settore che mi sa dire dove
> sta la differenza tra i 2 differenziali ?

Che il 'superimmunizzato' impiega un attimino in piᅵ a decidere se
sganciare, quindi tollera quel transitorio strano. Poi sarᅵ sicuramente
piᅵ raffinato, fatto meglio, ecc..., e del resto il prezzo lo
giustifica.

Ti confermo comunque che gli sganci spariscono.

Alberto