On 2016-05-20, antony <nosp...@invalids.mail> wrote:
> a seguito di temporale o meglio dopo il primo tuono molto potente
> vado in camera per spegnere il pc visto che inziava temporale,
> solo che l'ho trovato già spento;
> stacco comunque tuto e il giorno dopo niente nessun cenno di vita
>
> il pc è protetto da un gruppo di continuità
Cosa le fa credere che il suo PC era protetto dal gruppo di continuita' ?
> solo che qualcosa è passato
>
> il gruppo di continuità funziona visto che sto usando un altro pc
> il modem /router anche;
>
> possibile che 'qualcosa' ha rovinato il pc e non il modem?
> che puo' essere successo?
Esistono anche le coincidenze.
O magari si stava gia' per guastare e lo sforzo causato dall'impulso
EMC del fulmine gli ha dato il colpo di grazia.
Esiste una connessione di rete cablata ?
Il cavo di alimentazione tra PC e gruppo di continuita' quanto e' lungo ?
Esistono cavi audio collegati e quanto lunghi ?
Esiste una connessione con la linea telefonica (ADSL o modem) ?
> alimentatore essendo un pfc non so come testarlo,
Cosa intende per alimentatore "pfc" ?
> come qualcuno suggerito ho solo verificato che sul morsetto da 24 pin un
> 5 volt li ho ma tutto il resto siccome si attiva attivando il pc non so
> come verificare, il pca da dove scrivo ha un vecchio mdello di scehda madre
> non compatibile
>
> unica cosa da fare è provare un nuovo alimentatore?
Avendolo a portata di mano o ad una cifra modesta (tanto serve solo per
la prova) e' una idea fattibile.
> o posso fare altro ora?
Senza adeguate conoscenze elettroniche-informatiche, dubito.
> e come proteggersi meglio le prossime volte?
Installando uno scaricatore di tensione (scaricatore) a norma CEI 81-10
ovvero siglato come funzionante e garantito dal costruttore
(insomma, niente no-name ...).
Oppure, visto che il mercato nazionale-europeo langue:
http://www.cnet.com/news/9-things-you-should-know-about-surge-protectors/
"For example, in the US, one Belkin model has a $300,000 Connected Equipment
Warranty, ..."
Anzi, verifichi se il suo gruppo di continuita' ha tale garanzia.
> pensavo se mettendo qualche presa di quella di protezione prima del gruppo
> di continuità possa servire qualcosa?
Uno scaricatore specifico subito a monte del PC, e' meglio ancora.
Dentro il gruppo di continuita', gli scaricatori, se ci sono, sono sulle
uscite, non sulla entrata (salvo che il gruppo non sia protetto a suo
volta anche in ingresso).
Uno gruppo di continuita' di marca puo' costare un cifra, quindi infilare
uno scaricatore direttamente prima del PC costa meno ed e' anche utile,
quando, per qualche ragione si deve usare il PC senza gruppo di
continuita'.
Attenzione, tutto questo funziona in casa c'e' un impianto di terra
FUNZIONANTE. Ed ovviamente, se tutte le spine e prese sono munite della
connessione di terra.
Si potrebbe anche inserire un gruppo SPD nell'impianto di casa, ma
qui ci vuole un tecnico installatore. Ed uno di quelli aggiornati.