Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Condizionatore Amstrad AC9

735 views
Skip to first unread message

taxidriver

unread,
Aug 25, 2004, 8:56:47 AM8/25/04
to
Gentilissimi
ho seguito i vs thread relativi a questo condizionatore, che possiedo
da qualche mese e ho fatto installare da un tecnico convenzionato con
l'ipermercato auchan di torino.
Il condizionatore è stato installato credo a regola d'arte, con tanto
di sifone di scarico per la condensa e facendo attenzione che la
lunghezza dei tubi fosse la più ridotta possibile.
L'apparecchio ha funzionato correttamente per una decina di giorni,
raffreddando bene un ambiente di 30 mq.
Ultimamente invece la temperatra dell'aria fredda emessa è
notevolmente più elevata, e non riesce a raffreddare l'ambiente.
il tecnico installatore ha fatto una verifica, e ritiene che dal canto
suo tutto sia ok (gas in quantità giusta, no perdite ecc.)
l'assistenza tecnica per telefono invece dà la colpa all'installatore,
e comunque non può intervenire nell'immediato.
in mezzo ci sto io, che sono al caldo e anche un po' alterato.

che si fa? avete consigli, esperienze, aneddoti?

grazie a tutti

taxidriver

FabbroGiovanni

unread,
Aug 25, 2004, 6:10:52 PM8/25/04
to

"taxidriver" <gpiers...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1429879c.0408...@posting.google.com...

> L'apparecchio ha funzionato correttamente per una decina di giorni,
> raffreddando bene un ambiente di 30 mq.

> l'assistenza tecnica per telefono invece dà la colpa all'installatore,


> e comunque non può intervenire nell'immediato.
> in mezzo ci sto io, che sono al caldo e anche un po' alterato.
>
> che si fa? avete consigli, esperienze, aneddoti?

Consigli non ne ho, cmq ormai si tratta di resistere, l'estate sta
finendo.
Visto che il mio Amstrad AC12 non ha avuto problemi sarebbe però
interessante scoprire se io sono stato particolarmente fortunato oppure
tu sei stato particolarmente sfigato.
C'è nessuno del *Club Amstrad* che può partecipare alla statistica?
Fabbrogiovanni.


taxidriver

unread,
Aug 26, 2004, 4:22:58 AM8/26/04
to
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> wrote in message news:<M78Xc.56751$1V3.1...@twister2.libero.it>...

>
> C'è nessuno del *Club Amstrad* che può partecipare alla statistica?
> Fabbrogiovanni.

ciao fabbrogiovanni
grazie della tua risposta.
sai a che temperatura dovrebbe uscire l'aria fredda una volta
impostata da telecomando la temperatura minima?
sono convinto di essere molto lontano da quel valore...

grazie

taxidriver

FabbroGiovanni

unread,
Aug 26, 2004, 4:32:12 PM8/26/04
to

"taxidriver" <gpiers...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1429879c.04082...@posting.google.com...

> sai a che temperatura dovrebbe uscire l'aria fredda una volta
> impostata da telecomando la temperatura minima?
> sono convinto di essere molto lontano da quel valore...

Non so a che temperatura dovrebbe essere l'aria fredda alla bocca dello
split.
Posso solo dirti che se mi metto sotto si sente decisamente *fredda*.
Se vuoi la prima volta che lo accendo ci piazzo il termometro a 10 cm. e
controllo.
Fabbrogiovanni.


taxidriver

unread,
Aug 27, 2004, 2:57:13 AM8/27/04
to
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> wrote in message news:<gNrXc.64699$OH4.1...@twister1.libero.it>...

guarda, mi faresti un favorone. cosi potrei:

- con un termometro fare altrettanto col mio amstrad
- farmi trovare preparato all'arrivo del tecnico nel caso mi dicesse:
"la temperatura in uscita va più che bene fanno 80 euri di diritto di
chiamata!"

grazie mille

taxidriver

FabbroGiovanni

unread,
Aug 27, 2004, 6:10:33 AM8/27/04
to

"taxidriver" <gpiers...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1429879c.0408...@posting.google.com...

> > Non so a che temperatura dovrebbe essere l'aria fredda alla bocca
dello
> > split.
> > Posso solo dirti che se mi metto sotto si sente decisamente
*fredda*.
> > Se vuoi la prima volta che lo accendo ci piazzo il termometro a 10
cm. e
> > controllo.
> > Fabbrogiovanni.
>
> guarda, mi faresti un favorone. cosi potrei:
>
> - con un termometro fare altrettanto col mio amstrad
> - farmi trovare preparato all'arrivo del tecnico nel caso mi dicesse:
> "la temperatura in uscita va più che bene fanno 80 euri di diritto di
> chiamata!"

Prova effettuata:
-termometro digitale piazzato a 30 cm.
-bloccato l'aletta in modo che l'aria fredda venisse sparata fissa sul
termometro
-impostato sul telecomando temperatura 20° (oggi non fa caldo e con
impostato 25 non raffreddava)
Dopo 30 minuti il termometro segnava 10° e la scaletta di alluminio su
cui lo avevo legato era GELATA.

Fammi sapere i tuoi risultati e confrontiamo.
Fabbrogiovanni.


Sig. P. S.

unread,
Aug 27, 2004, 6:31:21 AM8/27/04
to
Vorrei segnalarti che ci sono delle differenze se rilevi la temperatura a
secco e a umido!!!
proprio cosi, in questo settore si usa la tecnica di rilevare la
termperatura ad umido cioe' il bulbo del termometro viene immerso in un
contenitore contenente un po' di acqua!!!
Vedi di cercare notizie tecniche sul condizionamento e troverai quello che
ti ho segnalato


FabbroGiovanni

unread,
Aug 27, 2004, 6:44:21 AM8/27/04
to

"Sig. P. S." <gi...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:Z3EXc.199489$5D1.9...@news4.tin.it...

Se immergo il termometro digitale nell'acqua smette di funzionare,
credo:-))
Cmq il mio test era solo per dare una temperatura di confronto a
Taxidriver a cui sembra che esca aria NON FREDDA, per cui se anche lui
rileva a secco si può fare un'idea.
Grazie per l'interessamento.
Fabbrogiovanni.


taxidriver

unread,
Aug 27, 2004, 4:31:21 PM8/27/04
to
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> wrote in message news:<9gEXc.66758$OH4.1...@twister1.libero.it>...


gentile fabbrogiovanni
sei sato, come si usava dire un tempo, una persona squisita a
effettuare questa prova, che mi accingo a verificare a csa mia, anche
se già da ora sospetto fortemente di essere lontano dal valore da te
rilevato.
a difesa del tuo metodo, vorrei dire che se io cerco di replicare le
condizioni con cui hai eseguito l'esperimento, assmendo come
accettabili gli scarti degli strumenti, ottengo due esperimenti
confrontabili i cui risultati sono ragionevolmente commensurabili.
ancora grazie a tutti per l'assistenza fornita.
presto posto il valore ottenuto.
saluti incondizionati :-)

taxidriver

taxidriver

unread,
Aug 28, 2004, 3:54:16 PM8/28/04
to
gpiers...@hotmail.com (taxidriver) wrote in message news:<1429879c.04082...@posting.google.com>...

allora,
come promesso ho efettuato un paio di misurazioni sul'aria in uscita
del mio amstrad ac9.

condizioni:

temometro digitale con sonda (termocoppia) fissata ad un'aletta dello
split, alette ferme, temperatura impostata su telecomando: 20° C.
temperatura esterna 23°C. temperatura interna ambientale 24.4°C.

rlevazioni:

dopo circa 15 minuti, la teratura minima rilevata era 9.2°C.
portando la temperatura indicata sul telecoando a 16°C, la temperatura
minima rilevata in uscità è stata di 8.2°C.
Siccome in circa 1 h di lavoro il condizionatore ha abbassato la
temperatura interna di 1°C (da 24.4 a 23.4°C) l'apparato sembra
funzonare corretamente, ecco quindi alcune

conclusioni:

1. la mia mano, con buona pace degli empiristi, non è un buon
termometro.
2. il condizionatore funziona e devo annullare l'intevento tecnico
3. il condizionatore non è adeguato al'ambiente o non è installato
nella giusta posizione.

ringrazio voi amici per la partecipazione la pazienza per questo
piccolo test.
a presto e saluti

taxidriver

FabbroGiovanni

unread,
Aug 29, 2004, 2:56:10 AM8/29/04
to

"taxidriver" <gpiers...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:1429879c.04082...@posting.google.com...

> temometro digitale con sonda (termocoppia) fissata ad un'aletta dello
> split, alette ferme, temperatura impostata su telecomando: 20° C.
> temperatura esterna 23°C. temperatura interna ambientale 24.4°C.
>
> rlevazioni:
>
> dopo circa 15 minuti, la teratura minima rilevata era 9.2°C.

Visto che il mio termometro era a 30 cm. dall'aletta e ha dato 10° direi
che il risultato è più o meno simile.

> 3. il condizionatore non è adeguato al'ambiente o non è installato
> nella giusta posizione.

Sempre se ti interessa a titolo di paragone:
Il mio 12.000 btu è installato in soggiorno, sono 36 mq e se tengo
chiuse le porte raffredda in fretta.
Se apro quella sulla cucina e sullo studio (altri 36 mq) riesce a
rendere abbastanza vivibili anche questi due ambienti.

A mio vantaggio che le pareti esterne sono bene isolate e sopratutto
nessuna è al sole, anche quella a sud è ombreggiata da una pergola.

Fabbrogiovanni.


taxidriver

unread,
Aug 30, 2004, 4:49:21 AM8/30/04
to
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> wrote in message news:<e6fYc.70197$OH4.1...@twister1.libero.it>...

> Sempre se ti interessa a titolo di paragone:

> Il mio 12.000 btu č installato in soggiorno, sono 36 mq e se tengo


> chiuse le porte raffredda in fretta.

9000, installato su lato lungo di soggiorno living con angolo cottura
aperto su ingresso... dovrebbero essere 35-40 mt in tutto, e infatti
qualche tempo fa funzionava! il mistero si infittisce... :-)

> Se apro quella sulla cucina e sullo studio (altri 36 mq) riesce a
> rendere abbastanza vivibili anche questi due ambienti.

no, a me questo non l'ha mai fatto.



> A mio vantaggio che le pareti esterne sono bene isolate e sopratutto

> nessuna č al sole, anche quella a sud č ombreggiata da una pergola.

anche qui la mia situazione č piů critica: sole per gran parte del
giorno.
grazie per le info preziose. sei stato molto gentile.
proverň a installareun ventilatore che faccia circolare l'arria
raffreddata-

> Fabbrogiovanni.

taxidriver

Fabio G.

unread,
Aug 30, 2004, 6:29:27 AM8/30/04
to
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> ha scritto:

>chiuse le porte raffredda in fretta.
>Se apro quella sulla cucina e sullo studio (altri 36 mq) riesce a
>rendere abbastanza vivibili anche questi due ambienti.

Come sono posizionati questi altri 2 ambienti rispetto all'unita'
interna? Vi sono di fronte, di fianco?
Mi pare di aver capito che il raffreddamento ottimale si abbia nelle
stanza che risultano essere di fronte allo split. Quelle che sono
"dietro" (ipotizzando lo split sopra una porta) si raffreddano quasi
nulla, e quelle di fianco poco di piu'.
Che ne pensi?

PS: Tempo fa qualcuno qui di IHF aveva messo le foto del suo lavoro di
pittura del soggiorno. E' rosa, con la cornice sul soffitto. Eri tu?
Se si', avrei una curiosita': quel bel mobile del soggiorno (dove c'e'
la TV), che sembra essere di un bel ciliegio, e' per caso un mobile
della FEG? Se e' quello, be', e' proprio lo stesso che piace molto anche
a noi... se e' di un'altra marca... qual e'??

--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

FabbroGiovanni

unread,
Aug 30, 2004, 10:13:29 AM8/30/04
to

"Fabio G." <7...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:4132ff6...@News.Individual.NET...


> PS: Tempo fa qualcuno qui di IHF aveva messo le foto del suo lavoro di
> pittura del soggiorno. E' rosa, con la cornice sul soffitto. Eri tu?
> Se si', avrei una curiosita': quel bel mobile del soggiorno (dove c'e'
> la TV), che sembra essere di un bel ciliegio, e' per caso un mobile
> della FEG? Se e' quello, be', e' proprio lo stesso che piace molto
anche
> a noi... se e' di un'altra marca... qual e'??

Se la foto di cui parli č quella che hai visto in:
http://it.f1.pg.photos.yahoo.com/gatto27225
Album *Oggi imbianco io* posso solo dirti che il mobile č impiallicciato
noce molto chiaro.
Purtroppo non ricordo la marca, l'ho preso piů di 10 anni fa da un
rivenditore locale.
Posso dirti che la boiserie verde che intravedi sulla destra č lunga piů
di due metri, composta da doghe orizzontali bordate da profili di
alluminio che fanno anche da aggancio per le mensole e i cassetti.

Se puň esserti utile per una eventuale ricerca posso fare qualche foto
panoramica e con i particolari ravvicinati.
Fabbrogiovanni.


0 new messages