73 views
Skip to first unread message

Simone

unread,
Apr 23, 2014, 4:20:09 AM4/23/14
to
Buongiorno a tutti,
il mio non è un argomento strettamente legato al "Fai-da-te" anche perchè tale problema lo rilevo nell'azienda dove lavoro.
Per la circolazione dell'acqua calda (per riscaldamento di ambienti) utilizziamo una pipeline dotata di due pompe KSB Etanorm 40-160 (Girante 152, portata di targa 35 m3/h, prevalenza 29 m, 2900 rpm) che ricevono H2O a 4 bar e la mettono in circolazione. Qua si ha il problema, in quanto la pressione (monitorata da due manometri) risulta fortemente pendolante (per intenderci, la lancetta oscilla freneticamente) tra 5 e 6 bar circa. In primo luogo dunque vorrei capire questa oscillazione a cosa possa essere dovuta.
Secondariamente, accettando anche tale pendolazione e ipotizzando un delta p medio di 1,5 bar (15 m di colonna d'acqua) entrando nel grafico di funzionamento della pompa (fornito da ksb e recuperabile sul sito..sapessi come fare lo inserirei qui) risulta che la prevalenza minima fornibile è 22 m c.a.: penso dunque che la pendolazione sia un indice di malfunzionamento delle pompe, ma onestamente non so come poter capire sia cosa stia succedendo (se fosse cavitazione le pompe si sarebbero già rotte da un pezzo) e, soprattutto, in che punto della curva stia lavorando il sistema.
Preciso che il problema non è sui manometri (già verificato) e che strozzando la mandata della pompa il problema di pendolazione non si risolve.
Spero di aver chiarito il problema.
Grazie mille per qualsiasi aiuto/consiglio possiate fornirmi.

casper1

unread,
Apr 23, 2014, 5:27:43 AM4/23/14
to
Il 23/04/2014 10:20, Simone ha scritto:
> KSB Etanorm 40-160

Il comportamento che hai descritto fa pensare ad una pompa volumetrica,
non centrifuga, per cui la mia sensazione č che il problema non sia la
pompa ma il circuito idraulico servito.
Puoi provare la pompa su un circuito aperto (trasferimento di acqua tra
due vasche, possibilmente a quota diversa), con una valvola per simulare
la variazione di perdita di carico, e vedere se da ancora lo stesso
problema oppure no.

Spino

unread,
Apr 23, 2014, 8:40:48 AM4/23/14
to
I tubi di aspirazione e mandata sono dimensionati correttamente? Che
tubo DN hai in mandata pompa?

--
Paolo "Spino"

Simone

unread,
Jul 10, 2014, 4:22:23 AM7/10/14
to
Grazie a entrambi, scusate se rispondo solo ora.
In ogni caso: le tubazioni hanno diametro 95. Tale dimensionamento fu fatto quando la centrale termica fu costruita 40 anni fa.

Purtroppo il tentativo spostando la pompa non mi è possibile.

Grazie mille