Buongiorno a tutti,
il mio non è un argomento strettamente legato al "Fai-da-te" anche perchè tale problema lo rilevo nell'azienda dove lavoro.
Per la circolazione dell'acqua calda (per riscaldamento di ambienti) utilizziamo una pipeline dotata di due pompe KSB Etanorm 40-160 (Girante 152, portata di targa 35 m3/h, prevalenza 29 m, 2900 rpm) che ricevono H2O a 4 bar e la mettono in circolazione. Qua si ha il problema, in quanto la pressione (monitorata da due manometri) risulta fortemente pendolante (per intenderci, la lancetta oscilla freneticamente) tra 5 e 6 bar circa. In primo luogo dunque vorrei capire questa oscillazione a cosa possa essere dovuta.
Secondariamente, accettando anche tale pendolazione e ipotizzando un delta p medio di 1,5 bar (15 m di colonna d'acqua) entrando nel grafico di funzionamento della pompa (fornito da ksb e recuperabile sul sito..sapessi come fare lo inserirei qui) risulta che la prevalenza minima fornibile è 22 m c.a.: penso dunque che la pendolazione sia un indice di malfunzionamento delle pompe, ma onestamente non so come poter capire sia cosa stia succedendo (se fosse cavitazione le pompe si sarebbero già rotte da un pezzo) e, soprattutto, in che punto della curva stia lavorando il sistema.
Preciso che il problema non è sui manometri (già verificato) e che strozzando la mandata della pompa il problema di pendolazione non si risolve.
Spero di aver chiarito il problema.
Grazie mille per qualsiasi aiuto/consiglio possiate fornirmi.