Impianto elettrico- > Passaggio a 6 KWH

1,660 views
Skip to first unread message

Gianni

unread,
Mar 17, 2012, 5:22:29 PM3/17/12
to
Ciao,
avrei intenzione di passare da 3 a 6 kw.


Devo preoccuparmi di fare qualche adeguamento interno all'impianto
elettrico o normalmente gli impianti sono gi� dimensionati anche per i 6KW.

La casa � stata costruita a met� anni 80, e in casa ci sono 2 interrutori
sezionali a 16 ampere, e 1 a 10.
A oggi non scattano quasi mai (scatta solo quello a 10 ampere nelle giornate
umide quando � attaccata l'asciugatrice).


Grazie,

Gianni


Giulia

unread,
Mar 17, 2012, 5:43:28 PM3/17/12
to
Gianni wrote:
> Ciao,
> avrei intenzione di passare da 3 a 6 kw.

Perche ?
> Devo preoccuparmi di fare qualche adeguamento interno all'impianto
> elettrico o normalmente gli impianti sono già dimensionati anche per i 6KW.
Il montante(dal contatore al quadro) potrebbe non essere dimensionato per 6Kw(all epoca l'enel montava un magnetotermico nel
contatore di piccola taglia) e quindi potrebbe
essere necessario aggiungere un termico o un magnetotermico o un fusibile(se hai il contatore bianco in ogni caso dovresti aggiungerlo).


> La casa è stata costruita a metà anni 80, e in casa ci sono 2 interrutori
> sezionali a 16 ampere, e 1 a 10.
> A oggi non scattano quasi mai (scatta solo quello a 10 ampere nelle giornate
> umide quando è attaccata l'asciugatrice).

Nel migliore dei casi potrai consumare continuativamente (teoricamente) 26A (5980 W a 230v molto meno se hai carichi induttivi)
sicuro che non sia meglio fare linee separate per i carichi "pesanti" con il loro magnetoermico?

Giulia

felix...

unread,
Mar 17, 2012, 7:07:53 PM3/17/12
to
Gianni ha scritto:

> Ciao,
> avrei intenzione di passare da 3 a 6 kw.


> Devo preoccuparmi di fare qualche adeguamento interno all'impianto
> elettrico o normalmente gli impianti sono già dimensionati anche per i 6KW.

Non conta la potenza impegnata ma quella assorbita dal singolo
utilizzatore, quindi se non hai intenzione di connettere una macchina o
altro che assorbe oltre 3 Kw, non devi modificare tutto l'impianto.

> La casa è stata costruita a metà anni 80, e in casa ci sono 2 interrutori
> sezionali a 16 ampere, e 1 a 10.
> A oggi non scattano quasi mai


(scatta solo quello a 10 ampere nelle giornate
> umide quando è attaccata l'asciugatrice).

C'e' qualcosa che non va!
ciao.



--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Mar 17, 2012, 9:38:25 PM3/17/12
to
On Sat, 17 Mar 2012 22:43:28 +0100, Giulia wrote:

> Gianni wrote:
>> Ciao,
>> avrei intenzione di passare da 3 a 6 kw.
>
> Perche ?
>> Devo preoccuparmi di fare qualche adeguamento interno all'impianto
>> elettrico o normalmente gli impianti sono già dimensionati anche per i
>> 6KW.
> Il montante(dal contatore al quadro) potrebbe non essere dimensionato
> per 6Kw(all epoca l'enel montava un magnetotermico nel contatore di
> piccola taglia

... che mi risulta essere sempre stato di 63A ... e che mi risulta
esserci ancora. La differenza e' che oggi e' un prodotto commerciale,
facilmente riconoscibile, della Chint Group Corporation (ovviamente
cinese ...)

http://english.chint.com/home/
http://en.chint.net/product/product.asp

Vede, altrimenti, ad ogni aumento di potenza, ad ENEL sarebbe
toccato cambiare magnetotermico ...

> ) e quindi potrebbe essere necessario aggiungere un
> termico o un magnetotermico o un fusibile(se hai il contatore bianco in
> ogni caso dovresti aggiungerlo).

Ehm ... impianto elettrico fai da te ? (... un fusibile ?)
Non voglio "rompere" menzionando le norme CEI, ma suvvia,
lo stato dell'arte del 2000 prevede qualcosa di meglio di
un ... fusibile :-)
Per esempio, che ne' dice di cominciare con un ... salvavita ?

...snip...

--
Roberto Deboni

[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

Loris_ro

unread,
Mar 18, 2012, 3:02:28 AM3/18/12
to


> Ciao,
> avrei intenzione di passare da 3 a 6 kw.
>
>
> Devo preoccuparmi di fare qualche adeguamento interno all'impianto
> elettrico o normalmente gli impianti sono gi� dimensionati anche per i
> 6KW.

intanto premettiamo che si intende per 6 kW monofase avendo un 3kW monofase
perche se intendi il trifase allora sicuramente ci sono interventi pi�
radicali da eseguire.

Cmq gli impianti nuovi dovrebbero essere gi� dimensionati anche per un 6kW
ma quelli vecchi non � detto.

Cmq l'impianto non � realizzato tanto in funzione del contratto ma della
corrente di impiego che si presume per i cavi esistenti.

tu puoi decidere di avere un contratto da 6kW e prelevare fino ad un massimo
di 3 kW in due dorsali distinte... tanto per fare un esempio...

> La casa � stata costruita a met� anni 80, e in casa ci sono 2 interrutori
> sezionali a 16 ampere, e 1 a 10.

probabilemnte saranno configurati cos�:

1 16A generale magnetotermico e (spero) differenziale

1 16A per il circuito prese questo basta che sia magnetotermico se quello
sopra � anche differenziale...

1 10A per il circuito luci questo basta che sia magnetotermico se quello
sopra � anche differenziale...

e gi� una buona ripartizione, diciamo che l'unica cosa che credo sia da
verificare � la sezione del cavo che dal contatore va al quadro elettrico
che non deve essre inferiore a 6 mmq se fosse meno occorrerebbe sostituirlo.

in secondo luogo il primo interruttore Magentotermico e differenziale
Generale andrebbe sostituito con un MTD da 32 A a protezione della dorsale,

se non lo fai non c'� problema ma � come se non avessi fatto l'aumento di
potenza.

> A oggi non scattano quasi mai (scatta solo quello a 10 ampere nelle
> giornate umide quando � attaccata l'asciugatrice).

collegare un elettrodomoestico energivoro come l'asciugatrice ad un circuito
da 10 A direi che non mi sembra la scelta migliore... a volte si � obbligati
ma non ha molto senso.

Prego.

Lo