Ciao
--
Fritz
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.
>consumanto pi� di 4Kwh da 2 minuti come mai non � scattato prima il
>magnetotermico da 16A (16*230=3680W) del quadro?
Dovresti vedere nelle caratteristiche tecniche di quel modello di
magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
> Dovresti vedere nelle caratteristiche tecniche di quel modello di
> magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
e aggiungo: dipende anche dalla temperatura ambiente che influisce molto
sul tempo di distacco.
--
http://blubrando.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
ma forse.. enel, dato la situazione economica.. ti ha lascioato
consumare corrente :) per uscire dalla crisi � stata contentissima
di vendertela :) aumenta il pil... :)
per il salvavita... ,mistero... non so invece dare interpretazione a
come ha fatto a saltare il contatore , che dovrebbe saltare a 4200
prima del tuo 3680 ----- QUI VA CERCATA SPIEGAZIONE, indipendentemente
da che arrivino risposte alla discussione
ciao
mario
Non � che per caso hai due circuiti separati per "forza" e luce?
Per esempio a casa mia la cucina e il bagno sono sotto un interruttore e il
resto sotto a un altro.
Mi salta sempre prima il contatore.
naaaa salterebbe sempre il contatore, esso ha infatti al suo interno uno
sganciatore limitatore mentre le nostre protezioni sono di tipo termico e
magetico.
nel tempo che ci mette la protezione ad accorgersi del sovraccarico il
contatore ha gi� tagliato corrente 10 volte.
ciao.
Lo
>naaaa salterebbe sempre il contatore, esso ha infatti al suo interno uno
>sganciatore limitatore mentre le nostre protezioni sono di tipo termico e
>magetico.
>
>nel tempo che ci mette la protezione ad accorgersi del sovraccarico il
>contatore ha gi� tagliato corrente 10 volte.
Probabilmente � questa la spiegazione, nel caso il vecchio contatore
dell'enel non digitale avesse avuto un mangetotermico al suo interno
ecco un altra fregatura di quello elettronico :-(.
>Non � che per caso hai due circuiti separati per "forza" e luce?
Il mio � un quadro evoluto :-) di circuiti ne ho 5 (forza e luce con 2
magnetotermici e salvavita in comune, bagno con
magnetotermico/salvavita da 10mA, computer e caldaia con ognuno il suo
magnetotermico/salvavita) ma forno e lavastoviglie sono entrambi sul
circuito forza.
>Dovresti vedere nelle caratteristiche tecniche di quel modello di
>magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
E' un ABB S252 C16, come viene indicato questo tempo nelle specifiche?
frigorifero, freezer, TV, ecc.???
>frigorifero, freezer, TV, ecc.???
Sulla forza ma mi sfugge il senso della domanda.
indurre a pensare la risposta?
la domanda originaria, se non erro, era: perché è saltato prima il
contatore del magnetotermico?
la risposta potrebbe essere:
perchè gli assorbimenti dei vari utilizzatori erano distribuiti su
vari magnetotermici (nessuno dei quali individualmente ha raggiunto il
valore di targa!) che si sono sommati sul limitatore del contatore...
(e questo ha sforato!)
potrebbe essere corretto?
Umb
>E' un ABB S252 C16, come viene indicato questo tempo nelle specifiche?
Prova a vedere qui
http://www.terasaki.it/pdf/Sovracorrenti.pdf
Il tuo e' curva C, la piu' diffusa in ambiente domestico.
risposta tecnica corretta alla domanda di cui sopra �
perche i magnetotermici sono pensati per proteggere l'integrit� del nostro
impianto che e non per evitarci di assorbire pi� di un tot di corrente e
quindi evitarci di correre in cantina per riattaccare il contatore per
sforamenti del prelievo di potenza disponibile.
La loro funzione � quella di evitare danni da correnti eccessive presenti
sulla linea.
quali
Sovraccarichi con la protezione termica.
attenzione per� non stiamo parlando di sovraccarico inteso come troppa
corrente assorbita dal contatore, ma di troppa corrente attraversata dal
conduttore da proteggere.
questi dispositivi devono permettere il passaggio di valori di corente di
picco massimi senza intervenire salvo poi intervenire se tali valori
persistono per un tempo troppo lungo.
un normale magnetico � progettato per intervenire entro un secondo per
valori da 3 a 10 volte la corrente nominale (dipende dalla classe della
protezione).
questo non significa che se su uno da 16 A ce ne faccio passare 20 non
interviene, c'� una soglia in cui potrebbe non intervenire, ma dopo di che
interviene sicuramente in un periodo maggiore di 1 sec.
Corto circuiti con la protezione magnetica che ora non sto a spiegare.
interruttore limitatore, � uno strumento che misura la corrente che lo
attraversa e quando questa supera istantaneamente un valore di tot apre.
poi ci sono quelli temporizzati, ritardati ecc. ecc. ma il principio �
quello.
sono lavori diversi.
se si vuole avere questo effetto occorre disporre di un ulteriore
apparecchio limitatore che limiti la potenza assorbita a 3 kW giusti cos�
scatter� sempre prima del contatore.
> la risposta potrebbe essere:
>
> perch� gli assorbimenti dei vari utilizzatori erano distribuiti su vari
> magnetotermici (nessuno dei quali individualmente ha raggiunto il valore
> di targa!) che si sono sommati sul limitatore del contatore... (e questo
> ha sforato!)
esatto.
>
> potrebbe essere corretto?
e quel che � successo ed � quello che doveva succedere per com'� fatto
l'impianto.
> Umb
ciao.
Lo
E' espresso in percentuale: sull'asse delle ascisse è infatti riportato "% In". 100 corrisponde alla corrente nominale del magnetotermico, nel tuo caso 16A.
Il tempo d'intervento è compreso tra la curva superiore ed inferiore. Ad esempio, con una corrente doppia rispetto alla nominale, il MT deve intervenire in un tempo compreso tra 15 secondi e 2 minuti (intervento termico). L'intervento è istantaneo per correnti superiori a 5 volte la corrente nominale (intervento magnetico).
L'interruttore magnetotermico è quasi sicuramente un curva C, basta guardare
i tempi di intervento, ma sicuramente con un lieve sovraccarico interverrà
prima il contatore della termica.
Vedi:
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_32_5.html
Ciao
Fabio