On Fri, 16 Dec 2011 22:10:00 +0100, Michele eSSe
<
spammatit...@freno.it> wrote:
>Consigli per evitare questo inconveniente ?
>Ho letto in rete che questo problema è frequente con trasformatori di
>una certa potenza, e che per limitare la corrente di spunto si possono
>usare in serie al primario del toroidale o un' NTC, ma non saprei come
>dimensionarla, oppure in' alternativa una resistenza da "x" ohm, sempre
>in serie al primario che viene cortocircuitata subito dopo l'accensione
>da un contatto di un rele apposito.
>Cosa mi consigliate ?
Di cambiare approccio e cambiare il magnetotermico.
Probabilmente è un curva B o C (la caratteristica di solito è scritta
prima della corrente, per esempio C10A).
Sostituiscilo con un magnetotermico dalla stessa corrente nominale, ma
con caratteristica di tipo D.
Se per qualche ragione insisti nel voler mettere una NTC, usa questo
schemino che ti evita di lasciar scaldare la NTC per tutto il tempo:
[FIDOCAD]
LI 20 50 90 50
MC 90 50 0 0 111
TY 85 40 5 3 0 0 0 * NTC
MC 155 20 1 0 750
MC 155 35 1 0 830
RV 130 15 165 45
LI 140 35 140 50
LI 155 35 155 70
SA 140 50
SA 155 70
LI 80 50 80 5
LI 80 5 180 5
LI 180 5 180 20
LI 180 20 155 20
LI 140 20 115 20
LI 115 20 115 50
SA 115 50
LI 105 50 220 50
LI 20 70 220 70
TY 10 45 5 3 0 0 0 * L
TY 10 65 5 3 0 0 0 * N
TY 170 30 5 3 0 0 0 * relais
TY 225 85 5 3 90 0 0 * al trasformatore
Il dimensionamento non è critico, ma dipende dal relais impiegato (la
tensione a cui comincia a tirare). Per quello che costano compra un
po' di valori e fai delle prove.
L'importante è che tu prenda una resistenza esplicitamente fatta per
limitare la corrente, non una da misura. Per un punto di partenza,
www.distrelec.it articolo 730857.
Il relais può essere qualunque, basta che abbia la bobina a 230 VAC e
che possa aprire almeno 3 A su carico induttivo.