Spina tripla... Quale assorbimento?

887 views
Skip to first unread message

rolochma

unread,
May 18, 2011, 11:28:38 AM5/18/11
to
Salve,

hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice
e una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla
(per intenderci, un modello simile a questo
http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8767&osCsid=jzadziggi
), ma al negozio sotto casa ho trovato tutte spine aventi potenza
massima assorbita: 1500W.

Ovviamente non alimenterei mai i due elettrodomestici contemporanemte,
ma anche con uno solo la potenza assorbita sarebbe superiore ai 1500W
indicati...

Domanda: esistono spine con potenza maggiore a queste?

Il negoziante non ha saputo darmi una risposta, ma lui ha detto che
probabilmente il valore di targa indicato ha un margine di sicurezza e
che spine di quel tipo le vende abitualmente per collegare utilizzatori
che si aggirano sui 2KW.

Io ho preso tempo sperando che qui qualcuno mi schiarisca le idee...

Grazie


claudegps

unread,
May 18, 2011, 12:00:59 PM5/18/11
to
On 18 Mag, 17:28, rolochma <roloc...@libero.it> wrote:
> Salve,
>
> hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice
> e una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla
> (per intenderci, un modello simile a questohttp://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8767&osCsid=j...

> ), ma al negozio sotto casa ho trovato tutte spine aventi potenza
> massima assorbita: 1500W.
>
> Ovviamente non alimenterei mai i due elettrodomestici contemporanemte,
> ma anche con uno solo la potenza assorbita sarebbe superiore ai 1500W
> indicati...
>
> Domanda: esistono spine con potenza maggiore a queste?

Al volo: hai linkato una presa da 16A, non arrivano a oltre 2KW
quelle?
Quelle da 1.5 Kw sono quelle da 10A... sorry ma ho poco tempo

Bernardo Rossi

unread,
May 18, 2011, 12:02:22 PM5/18/11
to
On Wed, 18 May 2011 17:28:38 +0200, rolochma <rolo...@libero.it>
wrote:

>e una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla
>(per intenderci, un modello simile a questo
>http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8767&osCsid=jzadziggi

Dalla stessa pagina appare un link a questo

http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8723&osCsid=jzadziggi

Parlano di 16 A, pari a 3500 W


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it

rolochma

unread,
May 18, 2011, 12:08:50 PM5/18/11
to
> Dalla stessa pagina appare un link a questo
>
> http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8723&osCsid=jzadziggi
>
> Parlano di 16 A, pari a 3500 W

La cosa che infatti non mi quadra è che la spina che mi ha proposto il
negoziante parla di 16A e allo stesso tempo di pot.max = 1500W. Con 16A
di assorbimento la pot.max non dovrebbe essere di 3500W? (220*16).

Grazie


Albe V°

unread,
May 18, 2011, 12:09:14 PM5/18/11
to
rolochma ha usato la sua tastiera per scrivere :

> Salve,
>
> hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice e una
> asciugatrice.

Quindi escludiamo che ci sia spazio per aggiungere una presa bipasso o
Schuko nella stessa scatola?
Perchè sarebbe la versione più 'pulita' dell'operazione, roba da 5' in
tutto.
Sempre ipotizzando che i conduttori che arrivano lì siano adeguati, ma
questo vale anche se ragioniamo della tripla esterna.


> Ho quindi pensato di collegare una spina tripla (per
> intenderci, un modello simile a questo
> http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8767&osCsid=jzadziggi
> ), ma al negozio sotto casa ho trovato tutte spine aventi potenza massima
> assorbita: 1500W.


Quelle che hai linkato sono da 3kW (almeno stando alla scritta sul
sito).
Devo dire che anche io non ho mai visto robe del genere sopra i 1.5kW,
non vorrei che la scritta sul sito facesse riferimento al tipo di spina
(ITA 10A o ITA 16A).


> Ovviamente non alimenterei mai i due elettrodomestici contemporanemte, ma
> anche con uno solo la potenza assorbita sarebbe superiore ai 1500W
> indicati...

Si, non di molto, ma effettivamente sarebbe sopra.
Ragionamento che vale anche se usi gli adattatori da Schuko a italiana,
comunque, che tutti usano come se niente fosse (visto che gli
elettrodomestici spesso hanno la Schuko mentre le prese sono spesso
italiane).


> Domanda: esistono spine con potenza maggiore a queste?

Mai viste, fatte così.
Ne ho viste a ciabatta, ma con spina Schuko.

> Il negoziante non ha saputo darmi una risposta, ma lui ha detto che
> probabilmente il valore di targa indicato ha un margine di sicurezza e che
> spine di quel tipo le vende abitualmente per collegare utilizzatori che si
> aggirano sui 2KW.

Ha detto la verità
Diciamo che secondo me a 2kW non succede niente, ma visto che si parla
di sicurezza, ciò che penso io conta zero rispetto al valore indicato
sull'oggetto.

> Io ho preso tempo sperando che qui qualcuno mi schiarisca le idee...

Secondo me non trovi niente.
Hai diverse strade:
1) mettere una seconda presa nella scatola. E' un'operazione banale,
spendi pochi euri per la presa e hai un lavoro fatto bene e definitivo.
Bisogna però vedere se c'è spazio.
2) mettere una scatolina esterna da 4 moduli con due prese
Schuko+Bipasso (che occupano due moduli ciascuno). Da sotto la
scatolina esce UN cavo tripolare 3x25.mmq, con spina ITA 16A, che puoi
innestare nella vecchia presa.
3) Costruirti tu un oggetto "a Y", ossia una scatolina volante da cui
partono 3 cavi 3x2.5mmq, coi conduttori tutti cablati insieme dentro
alla scatolina, con attaccati una spina da 16A e due prese volanti
Schuko+bipasso.

Nelle opzioni due e tre, se vuoi fare il fenomeno, metti dentro la
scatola un portafusibili volante con un fusibile da 10A, così sei
sicuro che le due utenze insieme non potranno mai superare tale carico.
Ma se, come dò per scontato, a monte della linea c'è già una protezione
magnetotermica da 16A, stai sereno.

Ciao

Alberto


E|_Ciula

unread,
May 18, 2011, 12:25:14 PM5/18/11
to
rolochma ha scritto:

>> Dalla stessa pagina appare un link a questo
>>
>> http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8723&osCsid=jzadziggi
>>
>> Parlano di 16 A, pari a 3500 W
>

> La cosa che infatti non mi quadra č che la spina che mi ha proposto il


> negoziante parla di 16A e allo stesso tempo di pot.max = 1500W. Con
> 16A di assorbimento la pot.max non dovrebbe essere di 3500W? (220*16).
>
> Grazie

Cercaquanto vuoi, ma nessuno certifica piu' di 1500W sugli adattatori, pure
quello sopra č cosě sicuro, solo che nella descrizione parlano in generale
sul tipo di presa-spina.


rolochma

unread,
May 18, 2011, 12:33:40 PM5/18/11
to
>
> Cercaquanto vuoi, ma nessuno certifica piu' di 1500W sugli adattatori, pure
> quello sopra è così sicuro, solo che nella descrizione parlano in generale
> sul tipo di presa-spina.

Il fatto è che i due dati sono in contrasto tra di loro:
da una parte c'è scritto che la potenza max è 1500W (il che presuppone
un assorbimento massimo di 6.8A); dall'altra parte c'è scritto che
l'assorbimento massimo è di 16A (corrispondenti a 3500W).

A cosa faccio riferimento? se collego una lavatrice o asciugatrice che
a occhio assorbiranno 2KW circa, rischio qualcosa?

Grazie


Gustavo

unread,
May 18, 2011, 12:39:21 PM5/18/11
to

"rolochma" <rolo...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:ir0qut$94b$1...@speranza.aioe.org...


Occhio che 16 A stanno per la "dimensione" dell'attacco (spinotti) e NON per
il carico... che infatti è CHIARAMENTE indicato in 1.500 W.

Il carico ridotto è dovuto (anche) alla "struttura" meccanica delle parti
metalliche interne.


E|_Ciula

unread,
May 18, 2011, 12:53:40 PM5/18/11
to
Gustavo ha scritto:

Esatto, sono 3 contattazioni (potenziali) connesse tra loro metallo-metallo,
quindi si alza notevolmente il rischio di indurre surriscaldamento, allora
chi le certifica ci pianta un bel 1500W e se ne frega se tu ci attacchi
quello che ti pare.


E|_Ciula

unread,
May 18, 2011, 12:54:55 PM5/18/11
to
rolochma ha scritto:

> Il fatto è che i due dati sono in contrasto tra di loro:
> da una parte c'è scritto che la potenza max è 1500W (il che presuppone
> un assorbimento massimo di 6.8A); dall'altra parte c'è scritto che
> l'assorbimento massimo è di 16A (corrispondenti a 3500W).

NO, quà sbagli, i dati che riportano sono gli standard delle spine/prese la
potenza gestibile dal "sistema" presa multipla è max 1500W.


momo

unread,
May 18, 2011, 1:12:59 PM5/18/11
to
Il 18/05/11 17.28, rolochma ha scritto:

> Salve,
>
> hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice e
> una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla (per
> intenderci, un modello simile a questo
> http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=8767&osCsid=jzadziggi
> ), ma al negozio sotto casa ho trovato tutte spine aventi potenza
> massima assorbita: 1500W.

Facciamo un po' di ordine...

I 16A indicati indicano il tipo di spina-presa "grossa" che è adatta
fino a 16A.
Le triple però sono dei piccoli aggeggi di plastica con contatti
ballerini che non reggerebbero tale corrente senza surriscaldarsi e per
questo sono limitate a 1500W.
Se vuoi attaccare elettrodomestici più potenti devi usare "ciabatte"
serie che arrivano alla potenza massima accettata dalla presa nel muro
che mi auguro nel tuo caso sia da 16A

Gustavo

unread,
May 18, 2011, 1:18:36 PM5/18/11
to

"momo" <masvi...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:93id11...@mid.individual.net...


Ciabatte... SERIE! :-)

Ne sono state trovate anche prive di filo a terra nel cavo!
La "spina" aveva tre spinotti... MA il cavo aveva solo due conduttori!


-Fabio-

unread,
May 18, 2011, 1:58:43 PM5/18/11
to

"Gustavo" <g.da...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4dd3ff65$0$38648$4faf...@reader1.news.tin.it...
> Ciabatte... SERIE! :-)

Eppure esistono! :-)

> Ne sono state trovate anche prive di filo a terra nel cavo!
> La "spina" aveva tre spinotti... MA il cavo aveva solo due conduttori!

E' capitato anche a me; per lavoro verifico impianti di terra, una volta
abbiamo trovato una ciabatta (nuova) non a terra, l'elettricista l'ha aperta
e abbiamo appurato tutta la qualità cinese:
- cavo fase e neutro che forse arrivava a 1mmq;
- cavo di terra (PE) completamente assente.
Ovviamente marchio "CE" che forse stava per "China export" :-)

Comunque ho delle vecchie ciabatte Vimar che non si farebbero alcun problema
a portare realmente i 16A, certo ora è difficile trovarle nei centri
commerciali (dove di solito si trova schifezza cinese), ma di solito i
rivenditori di materiale elettrico hanno anche le ciabatte serie.... certo è
che bisogna spendere.

Saluti
Fabio


LAB

unread,
May 18, 2011, 6:25:05 PM5/18/11
to
Sě. Spendendo qualche soldo: piccola scatola per esterni con due prese e
un pezzetto di cavo da 2,5mmq con spina da 16A.

--
Gianluca

Supplizio

unread,
May 18, 2011, 6:27:07 PM5/18/11
to
On Wed, 18 May 2011 17:28:38 +0200, rolochma <rolo...@libero.it>
wrote:

>Salve,


>
>hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice
>e una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla

Io te lo sconsiglio.

Prendi una ciabatta VIMAR e stai tranquillo (se l'impianto che hai nel
muro e' sufficiente). Con una spina adatta al carico se ce la devi
mettere tu (16 A).

Tipo questa:

http://www.clickufficio.it/66_schede/4910_ciabatta-universale-3-prese-schuko.html
--

Marco Ranzani di Cantù

unread,
May 19, 2011, 4:37:22 AM5/19/11
to
rolochma ha scritto:

> Salve,

> hp la necessità di collegare ad un'unica presa elettrica una lavatrice
> e una asciugatrice. Ho quindi pensato di collegare una spina tripla

Lascia perdere, cambia la presa.
Si adattano le prese alle spine e non viceversa.

Un piccolo scasso, cambi scatola, metti le due Shucho e vivi felice.
Anzi, prendi quella da 5 posti, così ci metti pure un interruttore
bipolare.

Soluzione 2: presa esterna Gewiss da 5 o 6 posti, con i pezzi di cui
sopra, più un tappo, se serve.

--