Verificare l'impianto di messa a terra con un tester

1,799 views
Skip to first unread message

Meliko1-M3k1

unread,
Jul 29, 2010, 3:56:16 AM7/29/10
to
Salve,

cortesemente chi mi puo' illustrare il procedimento per verificare con un
comune tester il corretto funzionamento dell'impianto di messa a terra di
una abitazione?

........ e se ci sono consigli o particolari attenzioni da prestare?
........ non vorrei puzzare di bruciato dopo l'utilizzo :-P

grazie anticipatamente,

M3k1

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Giulia

unread,
Jul 29, 2010, 4:09:41 AM7/29/10
to
> grazie anticipatamente,
Cosa vuoi verificare?
1) la resistenza di terra (detta puntazza)
2)la protezione differenziale
3)che tutte le prese abbiano la terra cablata

1) Ti serve un generatore di corrente per effettuare la prova a 4 punti oppure un apparecchio apposito

2) Basta che premi l'apposito pulsante

3) Ti serve una resistenza da 7000-8000 ohm (Vca /0,03 circa 3300+2200+2200 3W dovrebbe andare bene) e una
spina maschio ,colleghi la resistenza tra centrale e uno dei due poli e fai il giro di tutte le prese
inserendola nei due versi , se il differenziale scatta sei quasi apposto (il punto 1 pero' e' necessario per
un buon impianto)

Cordy

unread,
Jul 29, 2010, 4:11:33 AM7/29/10
to
Meliko1-M3k1 ha scritto:

> Salve,
>
> cortesemente chi mi puo' illustrare il procedimento per verificare con un
> comune tester il corretto funzionamento dell'impianto di messa a terra di
> una abitazione?
>
> ........ e se ci sono consigli o particolari attenzioni da prestare?
> ........ non vorrei puzzare di bruciato dopo l'utilizzo :-P
>
> grazie anticipatamente,
>
> M3k1
>

Semplicemente non è possibile.

Meliko1-M3k1

unread,
Jul 29, 2010, 4:24:29 AM7/29/10
to
Ciao ad entrambi e grazie per le risposte.

Sinceramente vorrei verificare il corretto funzionamento della "puntazza"
cioč il picchetto di terra.

Tutte le prese hanno la messa a terra, filo giallo/verde, e tutte
collegate ad un unico filo giallo/verde che finisce in un pozzetto in
giardino.

Vorrei capire se il lavoro č stato fatto a regola d'arte e quindi al
momento del bisogno l'impianto risulti funzionare.

Riguardo al salvavitą, al tasto TEST, ogni tot mesi faccio la prova e
scatta sempre. quindi dovrebbe essere ok.

Grazie :-P

bama

unread,
Jul 29, 2010, 4:36:59 AM7/29/10
to
Giulia ha pensato forte :

>
> 3) Ti serve una resistenza da 7000-8000 ohm (Vca /0,03 circa 3300+2200+2200
> 3W dovrebbe andare bene) e una spina maschio ,colleghi la resistenza tra
> centrale e uno dei due poli

eh..
se la DDP tra terra e neutro è prossima allo zero, sarà difficile far
circolare 30mA differenziali con una resistenza di quel valore...
Meglio rettificare:
'...se non scatta girata in un modo, DEVE scattare girandola nell'altro
senso..'
;o)

--
Saluti,
Bama


Giulia

unread,
Jul 29, 2010, 5:41:47 AM7/29/10
to
cit: "inserendola nei due versi"

> '...se non scatta girata in un modo, DEVE scattare girandola nell'altro
> senso..'
> ;o)

Comunque questa misura si la puo' fare con il tester (Neutro-terra).

Giulia


Giulia

unread,
Jul 29, 2010, 5:47:06 AM7/29/10
to
Meliko1-M3k1 ha scritto:

> Ciao ad entrambi e grazie per le risposte.
>
> Sinceramente vorrei verificare il corretto funzionamento della "puntazza"
> cioč il picchetto di terra.
Quindi se hai dei dubbi puoi prendere questa.............

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250584092755&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it

Allora, siccome hai una protezione differenziale diciamo che la terra dovrebbe avere almeno un valore di
50V/30MA=1667 ohm.

Se avessi solo Magnetotermici da 16A ad esempio la terra dovrebbe avere un valore di:

50V/16A= 3,125 ohm.

Io mi terrei sul secondo valore, vedi mai che si guasta il differenziale!!!

Giulia

bama

unread,
Jul 29, 2010, 6:17:43 AM7/29/10
to
Il 7/29/2010, Giulia ha detto :

sssnnii.
Se come di solito accade, c'è un po' di tensione, l'ohmetro di un
tester vulgaris darebbe i numeri ;o) .
Personalmente inietterei un po' di corrente con un piccolo
trasformatore e misurerei la differenza tra il corto ed il
neutro-terra, poi due conticini..

--
Saluti,
Bama


Max

unread,
Jul 29, 2010, 5:28:48 PM7/29/10
to
Giulia ha scritto:

> Allora, siccome hai una protezione differenziale diciamo che la terra
> dovrebbe avere almeno un valore di
> 50V/30MA=1667 ohm.

Casomai saranno 50V/30mA, in quanto 30MA = 30.000.000 A. Francamente, un
po' tantini... Attenzione ai prefissi (maiuscoli diversi da minuscoli)!


Max