Nella mia nuova casa a Capua è stato realizzato un nuovo impianto
elettrico che ha uno strano problema: il salvavita scatta qualche
volta (una, due volte al mese), solo di notte e con il solo frigo-
congelatore in funzione (da precisare che questo è in funzione anche
di giorno ed insieme ad altre apparecchiaturedampert). Ho cambiato il
salvavita e si è rideterminato lo stesso problema. A questo punto ho
immaginato che il problema fosse nella "qualità" della tensione che
veniva dal contatore. Ho fatto un po' di ricerche su internet e sembra
sia consigliabile inserire a monte del salvavita uno scaricatore di
tensione e sul salvavita un sistema di riarmo. Visto il costo ed il
non accordo di tutti sull'argomento gradirei conoscere l'opinione del
gruppo sull'argomento. Grazie, Aquilabert

Marco DeMa

unread,
Apr 2, 2009, 9:43:15 AM4/2/09
to

Gli scatti dovuti ad una tensione non di "qualità" di solito avvengono alle 6:30 ca.

Se è il tuo caso, esistono salvavita che non sentono questo disturbo.

Gli scaricatori di tensioni non ti toglierebbero il problema; il riarmo te lo aggira.

Potrebbe essere un problema di umidità notturna. Se hai luci o impianti esterni, inizierei a cercare da lì.


--
Marco DeMa

robert...@gmail.com

unread,
Apr 2, 2009, 10:07:30 AM4/2/09
to
On 2 Apr, 15:43, Marco DeMa <marco2...@alice.it> wrote:
> On Thu, 2 Apr 2009 05:02:05 -0700 (PDT)
>

Grazie per la risposta.
Non ho impianti esterni per cui la soluzione dovrebbe essere quella
di un salvavita che non sono sensibili a tale disturbo. Hai qualche
modello da consigliare?

Grazie, Aquilabert

alberto

unread,
Apr 2, 2009, 10:13:15 AM4/2/09
to

<robert...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:19100f82-64f1-41de...@e15g2000vbe.googlegroups.com...

dovresti fare un po' di prove... esempio:
1) chiedere ai vicini se hanno lo stesso problema
2) stacca tutto lo staccabile computer, caricabatterie
televisori in stdby etc...
3) verifica se c'e' nulla che di notte si accende, che so
punti luce notturni, allarmi, luci automatiche... ...

certo, il fatto che succeda cosi' di rado non rende
molto facili le ricerche...

alberto


Albe V°

unread,
Apr 2, 2009, 10:36:32 AM4/2/09
to
robert...@gmail.com ha usato la sua tastiera per scrivere :

> Non ho impianti esterni per cui la soluzione dovrebbe essere quella
> di un salvavita che non sono sensibili a tale disturbo. Hai qualche
> modello da consigliare?

Col tuo stesso problema, ma alle 7.30 di mattina, ho recentemente
montato il blocchetto differenziale codice 19460 della Schneider /
MerlinGerin.
E' un blocco differenziale, quindi va montato assieme a un
magnetotermico, altrimenti chiedi in negozio un differenziale puro con
le stesse caratteristiche (30mA superimmunizzato), così lo monti in
linea e basta, lasciando il magnetotermico esistente.

Alberto

--
Friedrich Nietzsche: Un po' di salute ogni tanto è il miglior rimedio
per l'ammalato.


Steinway

unread,
Apr 2, 2009, 11:40:50 AM4/2/09
to

"Albe V°" <vaccar...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:mn.13e47d949...@hotmail.com...

> così lo monti in linea e basta, lasciando il magnetotermico esistente.

e ora qualcuno inizierà a dire: "devi chiamare una impresa abilitata, che ti
rilasci la dichiarazione di bla bla bla..."

gs

unread,
Apr 2, 2009, 3:43:01 PM4/2/09
to

<robert...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:19100f82-64f1-41de...@e15g2000vbe.googlegroups.com...

> Ho cambiato il
>salvavita e si è rideterminato lo stesso problema.
> A questo punto ho immaginato che il problema fosse nella "qualità" della
> tensione che
>veniva dal contatore.

O anche, almeno in parte, nella qualità degli apparecchi.
Comincia a dirci cosa c'era prima (marca/modello/codice o foto "leggibile")
e cosa hai installato adesso.

> Ho fatto un po' di ricerche su internet e sembra
>sia consigliabile inserire a monte del salvavita uno scaricatore di
>tensione

Per questo problema non serve (nota: comunque -tranne qualche modello- non
andrebbe installato così come "uscito" dalla scatola. Andrebbe protetto)

> e sul salvavita un sistema di riarmo.

Ammesso che gli interventi siano effettivamente immotivati, io preferisco
che non intervenga inutilmente. Piuttosto che riarmare poi.
Quindi classe A. Oppure, se necessario*, classe A-AP (o A-superimmunizzato)


* hanno un leggero ritardo di intervento che diminuisce la sicurezza.

--