il problema è semplice: devo montare una caldaia nuova su un vecchio
impianto.
come faccio a riconoscere la mandata e il ritorno dell'impianto di
riscaldamento , cioè dei tubi che vanno poi ai collettori e da qui ai
termosifoni?

- dei due attacchi da 3/4 che escono sotto la caldaia qual è la
mandata e quale il ritorno?

- dei collettori da cui partono i tubi in rame che vanno ai
termosifoni, quale dei due è la mandata? quello piu in alto o quello
piu in basso?

- i tubi da 12 che escono e dove si attaccano i termosifoni, la
mandata dovrebbe essere quello in alto, e il ritorno quello in basso,
giusto?

son quelle piccole cazzate che se non le hai mai fatte, non ne hai
idea... :-)

fuzzy

Fabbrogiovanni

unread,
Feb 21, 2013, 8:16:20 AM2/21/13
to

"fuzzy" <fha...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1458ffec-a4f3-4413...@g8g2000vbf.googlegroups.com...

>- dei due attacchi da 3/4 che escono sotto la caldaia qual � la
>mandata e quale il ritorno?

Se la caldaia � ancora in funzione, partendo da fredda ci sar� un tubo che
si scalda subito, quello � la mandata.


--


Fabbrogiovanni


gaba...@tin.it

unread,
Feb 21, 2013, 8:25:34 AM2/21/13
to
Il 21/02/2013 13.51, fuzzy ha scritto:
> il problema � semplice: devo montare una caldaia nuova su un vecchio
> impianto.
> come faccio a riconoscere la mandata e il ritorno dell'impianto di
> riscaldamento , cio� dei tubi che vanno poi ai collettori e da qui ai
> termosifoni?
>
> - dei due attacchi da 3/4 che escono sotto la caldaia qual � la
> mandata e quale il ritorno?
>
> - dei collettori da cui partono i tubi in rame che vanno ai
> termosifoni, quale dei due � la mandata? quello piu in alto o quello
> piu in basso?
>
> - i tubi da 12 che escono e dove si attaccano i termosifoni, la
> mandata dovrebbe essere quello in alto, e il ritorno quello in basso,
> giusto?
>
> son quelle piccole cazzate che se non le hai mai fatte, non ne hai
> idea... :-)
>
> fuzzy
>

TRANQUILLO FUZZY...

a meno chhe non la vuoi cambiare da solo :) che allora ti spiego un
paio di trucchetti :) confermo fabbro..... ce la fanno .)

vabbhe per tranquillizzare... in ogni caso... per quello... aprono
lo chassis... e vedono .... il tubo che esce dallo scambiatore �
MANDATA... poi possono trovare anche il manuale on line e controllare
senza smontare schassis... poi posso guardare dentro i tubi come
sono.. dove c'� piu caldo c'� mandata.. poi possono guardare la pompa...
dove c'� pompa c'� ritorno.. poi possono guardare un termometro , dove
piu caldo ... mandata.. poi possono guardare i collettori e i
termosifoni , ritorno = detentore.... mandata = valvola...
i colori... magari sono sengnati rosso e blu... oppure A ... ANDATA
M MANDARA E R RITORNO

ma sta tranquillo

ciao

mario

fuzzy

unread,
Feb 21, 2013, 10:18:18 AM2/21/13
to
@te e Fabbro - la vecchia caldaia non c'è piu da tempo, ci sono solo
i due tubi in rame da 22mm con attacco da 3/4, non so quale dei due è
la mandata e quale il ritorno....

caldo e freddo non ho modo di farlo, i tubi sono vuoti , il circuito è
tutto aperto e svuotato.

:-)

fuzzy

fuzzy

unread,
Feb 21, 2013, 10:36:10 AM2/21/13
to
On Feb 21, 2:16 pm, "Fabbrogiovanni"
<fabbro,giova...@INVALID.email.it> wrote:
> "fuzzy" <fhar...@yahoo.it> ha scritto nel messaggionews:1458ffec-a4f3-4413...@g8g2000vbf.googlegroups.com...
>
> >- dei due attacchi da 3/4 che escono sotto la caldaia qual la
> >mandata e quale il ritorno?
>
> Se la caldaia ancora in funzione, partendo da fredda ci sar un tubo che
> si scalda subito, quello la mandata.
>
> --
>
> Fabbrogiovanni

eh eh eh :-)
la caldaia non c'è, il circuito è vuoto...

fuzzy

Fabbrogiovanni

unread,
Feb 21, 2013, 12:21:40 PM2/21/13
to

"fuzzy" <fha...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:a3121249-6993-4c8a...@x13g2000vby.googlegroups.com...

@te e Fabbro - la vecchia caldaia non c'� piu da tempo, ci sono solo
i due tubi in rame da 22mm con attacco da 3/4, non so quale dei due �
la mandata e quale il ritorno....

caldo e freddo non ho modo di farlo, i tubi sono vuoti , il circuito �
tutto aperto e svuotato.

>>>>>>>>>>>>>

Ahia, allora ci dobbiamo ingegnare:-)

Dovessi farlo io, che non sono un idraulico, comincerei a smontare valvole e
raccordi a termosifoni e distributore e soffiando aria compressa arriverei a
trovare i vari percorsi.


--


Fabbrogiovanni


fuzzy

unread,
Feb 21, 2013, 12:35:22 PM2/21/13
to
On Feb 21, 6:21 pm, "Fabbrogiovanni"
<fabbro,giova...@INVALID.email.it> wrote:
> "fuzzy" <fhar...@yahoo.it> ha scritto nel messaggionews:a3121249-6993-4c8a...@x13g2000vby.googlegroups.com...
si , è tutto smontato... l'unica conferma che mi serve allora è sapere
che il tubo superiore dei termosifoni è quelloo di mandata (cioè dove
arriva l'acqua calda).

fuzzy

gaba...@tin.it

unread,
Feb 21, 2013, 12:38:55 PM2/21/13
to
Il 21/02/2013 16.18, fuzzy ha scritto:

>
> caldo e freddo non ho modo di farlo, i tubi sono vuoti , il circuito �
> tutto aperto e svuotato.
>
> :-)
>
> fuzzy
>


nel senso che circola aria?... no.. eh.. ma chi � il matto ?
che ti ha fatto una cosa del genere.... andavano lasciati pieni
e con dentro del glicole.....

ora possono essere corrosi.... dentro... vanno trattari prima
di rimetterli in moto....

CMQ NON PREOCCUPARTI lo stesso, lo capiscono da giro che fanno
se han un minimo di visibilit� che si capisce, il tubo del ritorno
ha una quota piu bassa rispetto alla mandata.. mandata sbuca prima,
anche in un collettore prima entra mandata poi ritorno....

ma tutto sommato... post pulizia... ci soffiano... e stabiliscono
loro da che tubo esce , e ti usano mandata e ritorno.

ciao

mario

Fabbrogiovanni

unread,
Feb 21, 2013, 1:00:36 PM2/21/13
to

"fuzzy" <fha...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:182eb053-3a77-48a8...@h9g2000vbk.googlegroups.com...

>si , � tutto smontato... l'unica conferma che mi serve allora � sapere
>che il tubo superiore dei termosifoni � quelloo di mandata (cio� dove
>arriva l'acqua calda).

Affermativo, si conferma:-)


--


Fabbrogiovanni


danilob

unread,
Feb 21, 2013, 3:39:57 PM2/21/13
to
Il 21/02/2013 19:00, Fabbrogiovanni ha scritto:
> "fuzzy" <fha...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:182eb053-3a77-48a8...@h9g2000vbk.googlegroups.com...
>
>> si , ᅵ tutto smontato... l'unica conferma che mi serve allora ᅵ sapere
>> che il tubo superiore dei termosifoni ᅵ quelloo di mandata (cioᅵ dove
>> arriva l'acqua calda).
>
> Affermativo, si conferma:-)
>

Non so nulla, ma perchᅵ dovrebbe essere cosᅵ? L'acqua calda tende
naturalmente a salire. Se la facciamo partire giᅵ alta, il radiatore
resterᅵ caldissimo sopra e freddo sotto.


--
Siamo indubbiamente superiori agli animali, e forse anche ad ogni altra
forma vivente eventualmente presente nell'Universo. Nessuno ᅵ in grado
di produrre e far rotolare una palla cosᅵ grande come noi Scarabei
Stercorari.

Fabbrogiovanni

unread,
Feb 21, 2013, 4:24:47 PM2/21/13
to

"danilob" <ta...@non.va.invalid> ha scritto nel messaggio
news:51268618$0$40364$4faf...@reader1.news.tin.it...

>>> che il tubo superiore dei termosifoni � quelloo di mandata (cio� dove
>>> arriva l'acqua calda).
>>
>> Affermativo, si conferma:-)
>>
>
> Non so nulla, ma perch� dovrebbe essere cos�?

Perch� gli idraulici hanno sempre fatto cos� potrebbe essere un motivo
valido? :-)

>L'acqua calda tende naturalmente a salire. Se la facciamo partire gi� alta,
>il radiatore rester� caldissimo sopra e freddo sotto.

Potrei obiettare che nei moderni impianti la circolazione non � pi� "a
termosifone" ma l'acqua viene fatta girare da una pompa, per cui potremmo
entrarla e uscirla a piacere, che tanto circolerebbe ugualmente.

Poi, che l'acqua calda tenda naturalmente a salire non lo metto in dubbio ma
prova a pensare cosa succede appena l'acqua entra nel radiatore: comincia a
cedere calore al metallo, e man mano si raffredda, per cui non sar� che
raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)


--


Fabbrogiovanni



Fox

unread,
Feb 21, 2013, 4:31:51 PM2/21/13
to
Il 21/02/2013, Fabbrogiovanni ha detto :
> "danilob" <ta...@non.va.invalid> ha scritto nel messaggio
> news:51268618$0$40364$4faf...@reader1.news.tin.it...
>
>>>> che il tubo superiore dei termosifoni ᅵ quelloo di mandata (cioᅵ dove
>>>> arriva l'acqua calda).
>>>
>>> Affermativo, si conferma:-)
>>>
>>
>> Non so nulla, ma perchᅵ dovrebbe essere cosᅵ?
>
> Perchᅵ gli idraulici hanno sempre fatto cosᅵ potrebbe essere un motivo
> valido? :-)
>
>>L'acqua calda tende naturalmente a salire. Se la facciamo partire giᅵ alta,
>> il radiatore resterᅵ caldissimo sopra e freddo sotto.
>
> Potrei obiettare che nei moderni impianti la circolazione non ᅵ piᅵ "a
> termosifone" ma l'acqua viene fatta girare da una pompa, per cui potremmo
> entrarla e uscirla a piacere, che tanto circolerebbe ugualmente.
>
> Poi, che l'acqua calda tenda naturalmente a salire non lo metto in dubbio ma
> prova a pensare cosa succede appena l'acqua entra nel radiatore: comincia a
> cedere calore al metallo, e man mano si raffredda, per cui non sarᅵ che
> raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)

Non so se ᅵ scientificamente corretta, ma questa spiegazione mi piace.
Dove devo cliccare? :-)

--

--

Ciao Furio


gaba...@tin.it

unread,
Feb 21, 2013, 4:35:22 PM2/21/13
to
Il 21/02/2013 22.24, Fabbrogiovanni ha scritto:
e man mano si raffredda, per cui non sarᅵ che
> raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)
>
>


MA SAI FABBRO ... CHE NON CI AVEVO MAI PENSATO....

eh... ᅵ vero... io sapevo.. ma non il perchᅵ,
o meglio solo che la saliva .. la calda e sotto
la meno calda .)

mo ho tutto .)

chiaro

ciao

mario

fuzzy

unread,
Feb 22, 2013, 3:20:43 AM2/22/13
to
On 21 Feb, 22:24, "Fabbrogiovanni" <fabbro,giova...@INVALID.email.it>
wrote:
> "danilob" <ta...@non.va.invalid> ha scritto nel messaggionews:51268618$0$40364$4faf...@reader1.news.tin.it...
ovvio.
entra in alto calda, mano a mano cede calore e si raffredda e scende
in basso, mentre altra acqua piu calda viene immessa in alto.
se entrasse dal basso l'acqua tenderebbe a salire ma si raffredderebbe
prima di raggiungere la sommità che rimarrebbe perennemente fredda.

fuzzy

danilob

unread,
Feb 22, 2013, 5:25:06 AM2/22/13
to
Il 21/02/2013 22:24, Fabbrogiovanni ha scritto:

>> Non so nulla, ma perchᅵ dovrebbe essere cosᅵ?
>
> Perchᅵ gli idraulici hanno sempre fatto cosᅵ potrebbe essere un motivo
> valido? :-)

Si, direi di si :-)

>
>> L'acqua calda tende naturalmente a salire. Se la facciamo partire giᅵ alta,
>> il radiatore resterᅵ caldissimo sopra e freddo sotto.
>
> Potrei obiettare che nei moderni impianti la circolazione non ᅵ piᅵ "a
> termosifone" ma l'acqua viene fatta girare da una pompa, per cui potremmo
> entrarla e uscirla a piacere, che tanto circolerebbe ugualmente.

Si, sebbene un radiatore non sia una serpentina, ma piuttosto una serie
di tubi in parallelo, mi sto convincendo che la cosa ᅵ abbastanza
indifferente, anche guardandola con la teoria degli scambiatori di calore.

>
> Poi, che l'acqua calda tenda naturalmente a salire non lo metto in dubbio ma
> prova a pensare cosa succede appena l'acqua entra nel radiatore: comincia a
> cedere calore al metallo, e man mano si raffredda, per cui non sarᅵ che
> raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)
>

L'acqua scende se sotto di se trova acqua piᅵ calda, ma non ᅵ questo il
caso: l'acqua in alto, essendo piᅵ vicina alla mandata, sarᅵ sempre piᅵ
calda dell'acqua piᅵ bassa.

gaba...@tin.it

unread,
Feb 22, 2013, 5:35:25 AM2/22/13
to
Il 22/02/2013 09.20, fuzzy ha scritto:
ma si raffredderebbe
> prima di raggiungere la sommit� che rimarrebbe perennemente fredda.
>
> fuzzy
>

fuzzy io raccomando , una chiusura volante dei circuiti e lavaggio
impianto... se dentro la aria ha circolato .. � possibile che
sia entrato qualcosa o che poi con il passaggio di calda.. si porti
in circolo ... dello sporco.... guarda e chiedi agli esperti ... se
vale la pena o possibile prima montare l'impianto nuovo e poi
spurgarlo o lavarlo... non lo so se possibile.. se si sarebbe
lavotavivamente meglio mettere i termosifoni , la caldaia e lavare
l'impianto prima di mettere in moto la caldaia.... oppure mettere
un defangatore.. pulibile.... che ti bloccasse eventuli residui
prima di entrare in caldaia.

ciao

mario