Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Solare Termico e tenuta giunzioni tubazioni

535 views
Skip to first unread message

Dino

unread,
Nov 6, 2014, 11:35:31 AM11/6/14
to
Ho un impianto a circuito chiuso e circolazione forzata
riempito con acqua+glicole.
Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
e pasta. La perdita si e' verificata quando la temperatura
e' aumentata a causa di assenza di prelievo (ero in ferie).
Ho letto che la canapa+pasta non e' adatta al contatto con
acqua+glicole (rimane sempre umida).
Il costruttore dell'ST consiglia solo guarnizioni piane, ma
e' stato necessario inserire dei raccordi con giunzione
filettata.
Domanda:
- Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
dei giunti filettati?
- Ho visto teflon in nastro e/o pasta, quale?
- E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
+120)?
Dino

---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com

Fabbrogiovanni

unread,
Nov 6, 2014, 11:45:41 AM11/6/14
to
> Domanda:
> - Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
> dei giunti filettati?

Dai un'occhiata a questo:
http://www.loctite.it/loctite-4762.htm?nodeid=8802627158017

--
Fabbrogiovanni

Dino

unread,
Nov 6, 2014, 11:52:02 AM11/6/14
to
Si, ho visto questo e prodotti simili, ma vengo dall'uso di
canapa + pasta e ho bisogno di sostegno da chi ha gia'
usato.
( l'impianto lo ha fatto un idraulico qualificato dal
fornitore del ST) :-((

LoriX

unread,
Nov 6, 2014, 12:45:32 PM11/6/14
to
Dino ha scritto:

> Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
> diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
> e pasta.

secondo me erano stretti male, non c'è teflon/loctite che tenga più
della canapa
:-)

--
LoriX

Apteryx

unread,
Nov 6, 2014, 1:35:16 PM11/6/14
to
Il 06/11/2014 17.35, Dino ha scritto:

> - Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
> dei giunti filettati?

sigillante anaerobico

> - E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
> variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
> +120)?

si e cmq non protetto invecchia subito

cmq

io farei controllare la valvola del troppo pieno, forse s'è incrostata e
qualcosa è trafilato dalle giunzioni

marco

unread,
Nov 6, 2014, 1:54:41 PM11/6/14
to
Dino ha spiegato il 06/11/2014 :
> Ho un impianto a circuito chiuso e circolazione forzata
> riempito con acqua+glicole.


secondo voi quanto costa invece, istallato, un sistema passivo con
serbatorio da 200 litri e 2 pannelli?

Dino

unread,
Nov 6, 2014, 3:08:37 PM11/6/14
to
On Thu, 6 Nov 2014 18:45:18 +0100, LoriX <nos...@thank.you>
wrote:

>Dino ha scritto:
>
>> Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
>> diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
>> e pasta.
>
>secondo me erano stretti male, non c'č teflon/loctite che tenga piů
>della canapa
>:-)

E' quello che aveva detto l'idraulico, ed io ero d'accordo,
ma ti confermo che a differenza della sola acqua, la
presenza del glicole tiene la canapa come umida, ho trovato
a fine Agosto 2 giunzioni su 3 giunti coperti di una sorta
di pasta catramosa molliccia e l'impianto non piu' in
pressione.


---
Questa e-mail č stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com

Dino

unread,
Nov 6, 2014, 3:11:40 PM11/6/14
to
On Thu, 06 Nov 2014 19:35:11 +0100, Apteryx <apt...@k12.au>
wrote:

>Il 06/11/2014 17.35, Dino ha scritto:
>
>> - Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
>> dei giunti filettati?
>
>sigillante anaerobico
Ad esempio?
>
>> - E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
>> variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
>> +120)?
>
>si e cmq non protetto invecchia subito
Protetto da cosa? Dalla luce?
>cmq
>
>io farei controllare la valvola del troppo pieno, forse s'è incrostata e
>qualcosa è trafilato dalle giunzioni
Il circuito solare e' sigillato e lo scarico della valvola
di sicurezza scarica in un bidoncino che era vuoto.

emilio

unread,
Nov 6, 2014, 3:34:02 PM11/6/14
to
Dino ha scritto:
> Ho un impianto a circuito chiuso e circolazione forzata
> riempito con acqua+glicole.
> Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
> diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
> e pasta. La perdita si e' verificata quando la temperatura
> e' aumentata a causa di assenza di prelievo (ero in ferie).
> Ho letto che la canapa+pasta non e' adatta al contatto con
> acqua+glicole (rimane sempre umida).
> Il costruttore dell'ST consiglia solo guarnizioni piane, ma
> e' stato necessario inserire dei raccordi con giunzione
> filettata.
> Domanda:
> - Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
> dei giunti filettati?
> - Ho visto teflon in nastro e/o pasta, quale?
> - E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
> variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
> +120)?
> Dino
>
se la canapa si inumidisce,aumenta di volume e quindi sigilla
meglio. comunque esiste del nastro di teflon specifico per impianti
solari; comunque dipende dove lo metti ,perchè se troppo vicino
al collettore,in stagnazione, le temp. passano i 200°C.
controlla che il vaso di espansione non sia scarico, e quindi non
compensa la press. del fluido.


Prova

unread,
Nov 6, 2014, 5:56:26 PM11/6/14
to
>Dai un'occhiata a questo:
>http://www.loctite.it/loctite-4762.htm?nodeid=8802627158017

>Si, ho visto questo e prodotti simili, ma vengo dall'uso di
>canapa + pasta e ho bisogno di sostegno da chi ha gia'
>usato.

Lascia perdere ti hanno già consigliato la 572. Fermati li

>( l'impianto lo ha fatto un idraulico qualificato dal
>fornitore del ST) :-((


A quel paese entrambi !


saluti



Dino

unread,
Nov 7, 2014, 2:33:32 AM11/7/14
to
On Thu, 06 Nov 2014 21:34:12 +0100, emilio <nos...@alice.it>
wrote:

>Dino ha scritto:
>> Ho un impianto a circuito chiuso e circolazione forzata
>> riempito con acqua+glicole.
>> Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
>> diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
>> e pasta. La perdita si e' verificata quando la temperatura
>> e' aumentata a causa di assenza di prelievo (ero in ferie).
>> Ho letto che la canapa+pasta non e' adatta al contatto con
>> acqua+glicole (rimane sempre umida).
>> Il costruttore dell'ST consiglia solo guarnizioni piane, ma
>> e' stato necessario inserire dei raccordi con giunzione
>> filettata.
>> Domanda:
>> - Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
>> dei giunti filettati?
>> - Ho visto teflon in nastro e/o pasta, quale?
>> - E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
>> variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
>> +120)?
>> Dino
>>
>se la canapa si inumidisce,aumenta di volume e quindi sigilla
>meglio.
Apparentemente il glicole non fa gonfiare la canapa, anzi,
sembra che formi un film protettivo e impedisca all'acqua di
bagnare la canapa e da qui il trafilamento.

>comunque esiste del nastro di teflon specifico per impianti
>solari;
Hai un prodotto da consigliare?
Ma il normale nastro in teflon bianco non resiste a oltre
180 gradi?

>comunque dipende dove lo metti ,perchè se troppo vicino
>al collettore,in stagnazione, le temp. passano i 200°C.
Una delle perdire e' nell'uscita del collettore piano che
non credo raggiunga una temperatura superiore a 120-130
gradi.

>controlla che il vaso di espansione non sia scarico, e quindi non
>compensa la press. del fluido.
Vaso di espansione carico, ma la perdita e' stata superiore
alla capacita' di liquido del vaso di espansione stesso per
qui la pressione e' scesa a zero.
Ma la perdita di pressione e' una conseguenza della perdita
e non viceversa.

El_Ciula

unread,
Nov 7, 2014, 3:08:01 AM11/7/14
to

"Dino" <dino-...@TOBEREMOVEDlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:h0ln5ah25f2ks1qnq...@4ax.com...
> On Thu, 6 Nov 2014 18:45:18 +0100, LoriX <nos...@thank.you>
> wrote:
>
>>Dino ha scritto:
>>
>>> Questa estate, dopo due anni, c'e' stata una perdita di
>>> diversi litri di liquido da alcuni giunti filettati + canapa
>>> e pasta.
>>
>>secondo me erano stretti male, non c'è teflon/loctite che tenga più
>>della canapa
>>:-)
>
> E' quello che aveva detto l'idraulico, ed io ero d'accordo,
> ma ti confermo che a differenza della sola acqua, la
> presenza del glicole tiene la canapa come umida, ho trovato
> a fine Agosto 2 giunzioni su 3 giunti coperti di una sorta
> di pasta catramosa molliccia e l'impianto non piu' in
> pressione.

Probabilmente il glicole impedisce alla canapa di fare il suo dovere, cioè
gonfiarsi e gli permette di fluire per capillarità.


Apteryx

unread,
Nov 7, 2014, 3:14:28 AM11/7/14
to
Il 06/11/2014 19.54, marco ha scritto:


> secondo voi quanto costa invece, istallato, un sistema passivo con
> serbatorio da 200 litri e 2 pannelli?

per passivo intendi a circolazione naturale?

il prezzo minimo sono circa 1800 euro così suddivisi

800 - 1000 eu il sistema pannello + serbatoio

200eu - trasporto (inteso sino a casa tua e poi lo sbraccio sul tetto)

300 eu materiali e componentistica aggiuntiva (vaso espansione,
miscelatore termostatico)

500 eu installazione basica (cioè caldaia già predisposta)

1000 eu materiali inclusi installazione complessa (cioè caldaia da
modificare pià impianto da ottimizzare)

considera che per il bonus energia si puà godere della detrazione del
65%, in questo caso devi aggiungere almeno 250eu per l'asseverazione del
tecnico (manutenzione straordinaria in comune e pratica enea)

Apteryx

unread,
Nov 7, 2014, 3:32:47 AM11/7/14
to
Il 06/11/2014 21.11, Dino ha scritto:

>> sigillante anaerobico
> Ad esempio?

il nome è sigillante anaerobico frena (o sigilla) filetti,

sono tubetti di plastica schiacciati cioè bassi e larghi, contenenti una
pasta che una volta spalmata indurisce creando una mebrana che trattiene
la perdita

si trova in qualunque brico nel reparto idraulica, ad esempio la loctite
quella di attac produce anche questo prodotto, ma be fa talmente tanti
che è un casino orientarsi, è meglio che vai in un brico e prendi quello
che trovi, tanto funzionano tutti

considera che l'utilizzo di questo prodotto è normale e consigliato e
credo che sia stato fatto anche a te

> Protetto da cosa? Dalla luce?

sta in esterno quindi dalla radiazione solare

> Il circuito solare e' sigillato e lo scarico della valvola
> di sicurezza scarica in un bidoncino che era vuoto.

ci sono due valcole di sicurezza 10 bar e 2.5 bar, sicuro che scaricano?
un secchio vuoto può dire tutto ed il contrario

marco

unread,
Nov 7, 2014, 4:08:35 AM11/7/14
to
Il 07/11/2014, Apteryx ha detto :
> Il 06/11/2014 19.54, marco ha scritto:
>
>
>> secondo voi quanto costa invece, istallato, un sistema passivo con
>> serbatorio da 200 litri e 2 pannelli?
>
> per passivo intendi a circolazione naturale?

si certo

>
> il prezzo minimo sono circa 1800 euro così suddivisi
>
> 800 - 1000 eu il sistema pannello + serbatoio
>
> 200eu - trasporto (inteso sino a casa tua e poi lo sbraccio sul tetto)
>
> 300 eu materiali e componentistica aggiuntiva (vaso espansione, miscelatore
> termostatico)
>
> 500 eu installazione basica (cioè caldaia già predisposta)
>
> 1000 eu materiali inclusi installazione complessa (cioè caldaia da modificare
> pià impianto da ottimizzare)
>
> considera che per il bonus energia si puà godere della detrazione del 65%, in
> questo caso devi aggiungere almeno 250eu per l'asseverazione del tecnico
> (manutenzione straordinaria in comune e pratica enea)

Io ho già la caldaia predisposta e i tubi isolanti che mi vanno già al
tetto.
la domanda di manutenzione straordinaria e la pratica enea non posso
farla io?

Dino

unread,
Nov 7, 2014, 6:28:19 AM11/7/14
to
On Fri, 07 Nov 2014 09:32:43 +0100, Apteryx <apt...@k12.au>
wrote:

>Il 06/11/2014 21.11, Dino ha scritto:
>
>>> sigillante anaerobico
>> Ad esempio?
>
>il nome è sigillante anaerobico frena (o sigilla) filetti,
>sono tubetti di plastica schiacciati .............etc....
OK,
Ma funzionera' anche con filettature di tipo differente?
Penso che le filettature per guarnizioni piane siano diverse
da quelle filetto/filetto (coniche?)
Ho giunzioni con sistemi misti, e forse la pasta non ce la
fa, e (in buona fede) l'idraulico ha usato la canapa per
compensare le differenze.

>
>> Il circuito solare e' sigillato e lo scarico della valvola
>> di sicurezza scarica in un bidoncino che era vuoto.
>
>ci sono due valcole di sicurezza 10 bar e 2.5 bar, sicuro che scaricano?
>un secchio vuoto può dire tutto ed il contrario
Corretto, una tarata a 6 bar sul circuito solare, e l'altra
sull'acqua tarata a 8 bar (sono alimentato tramite autoclave
a 3-4 bar) Sono sicuro del fatto che non hanno scaricato, il
locale e' pulito e avrei trovato tracce, mentre le due
giunzioni erano coperte di una pasta melmosa scura.

Apteryx

unread,
Nov 7, 2014, 9:23:54 AM11/7/14
to
Il 07/11/2014 10.08, marco ha scritto:


> la domanda di manutenzione straordinaria e la pratica enea non posso
> farla io?

serve un tecnico, perchè la legge art. 6 dpr 380 prescrive che la
manutenzione straordinaria è si attività edilizia libera ma deve essere
asseverata da un tecnico

sicuramente trovi pure chi non ha fatto nulla un po' perchè prima queste
cose non c'erano o erano diverse ed un po' perché queste cose si
"imparano" solamente quando c'è un controllo




Apteryx

unread,
Nov 7, 2014, 9:26:04 AM11/7/14
to
Il 07/11/2014 12.28, Dino ha scritto:

> Ma funzionera' anche con filettature di tipo differente?

funziona talmente che puo semplicemente spalmarlo sopra senza neppure
smontare il collegamento

> Sono sicuro del fatto che non hanno scaricato, il
> locale e' pulito e avrei trovato tracce, mentre le due
> giunzioni erano coperte di una pasta melmosa scura.

cerco di spiegarmi meglio: forse quelle giunzioni perdono perchè le
valvole non scaricano

LoriX

unread,
Nov 7, 2014, 12:04:20 PM11/7/14
to
Dino ha scritto:

> E' quello che aveva detto l'idraulico, ed io ero d'accordo,
> ma ti confermo che a differenza della sola acqua, la
> presenza del glicole tiene la canapa come umida, ho trovato
> a fine Agosto 2 giunzioni su 3 giunti coperti di una sorta
> di pasta catramosa molliccia e l'impianto non piu' in
> pressione.

a me il glicole ha rotto le palle, pure io ho un solare termico CF e
bastava un giorno di sole pieno che il pannello piano (non a tubi sv)
andava subito in stagnazione.

Ora tengo solo acqua come vettore, e ogni anno la tolgo di questi tempi
e la rimetto fresca a primavera saranno 6-7litri in totale.

Ma a quanto tieni di pressione l'impianto?

--
LoriX

Dino

unread,
Nov 7, 2014, 2:34:51 PM11/7/14
to
On Fri, 07 Nov 2014 15:26:00 +0100, Apteryx <apt...@k12.au>
wrote:
>cerco di spiegarmi meglio: forse quelle giunzioni perdono perchč le
>valvole non scaricano

Le valvole non sono bloccate, si riesce a farle aprire
manualmente ruotando il pomello, ma ovviamente solo una
prova in pressione lo puo' confermare.
Purtroppo non ero presente al momento, altrimenti sarebbe
stato sufficiente osservare il manometro.

In attesa di decidere se ripristinare o modificare
(drainback), ho rifatto le stesse giunzioni con
canapa+pasta. Domani provo fermando la pompa per vedere a
quanto salgono temperatura e pressione.

---
Questa e-mail č stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com

emilio

unread,
Nov 7, 2014, 5:10:52 PM11/7/14
to
Dino ha scritto:
non sono un esperto in questo settore, ma mi sembra una cosa
un po assurda.....a meno che tu non abbia usato un glicole molto
particolare. quello da me usato bagna ch'è un piacere.

>> comunque esiste del nastro di teflon specifico per impianti
>> solari;
> Hai un prodotto da consigliare?
> Ma il normale nastro in teflon bianco non resiste a oltre
> 180 gradi?

a me lo aveva consigliato un magazzino di materiale idraulico
,ma ho preferito farlo in canapa.....e per il momento non ho
nessun problema. prova a chiedere in qualche magazzino della
tua zona.

>> comunque dipende dove lo metti ,perchè se troppo vicino
>> al collettore,in stagnazione, le temp. passano i 200°C.
> Una delle perdire e' nell'uscita del collettore piano che
> non credo raggiunga una temperatura superiore a 120-130
> gradi.

dipende dal tipo di collettore e da che insolamento c'è....



Prova

unread,
Nov 8, 2014, 9:18:39 AM11/8/14
to
>>>> sigillante anaerobico
>>> Ad esempio?
>>
>>il nome č sigillante anaerobico frena (o sigilla) filetti,
>>sono tubetti di plastica schiacciati .............etc....
> OK,
> Ma funzionera' anche con filettature di tipo differente?

No il "sigillante" č per le filettature idonee per essere sigillate .
non esiste qualcosa , ne canapa ne loctite ne nastro che sia idoneo per
filettature diverse

puoi usare quello che vuoi , ma otterrai un "rabbercio" che puņ tenere.
e la colpa non č del sigillante .

> Penso che le filettature per guarnizioni piane siano diverse
> da quelle filetto/filetto (coniche?)

Si

> Ho giunzioni con sistemi misti, e forse la pasta non ce la
> fa, e (in buona fede) l'idraulico ha usato la canapa per
> compensare le differenze.

la pasta , la canapa e il nastro potrebbero anche tenere.

L'draulico , invece di lavorara in buona fede avrebbe fatto meglio a mettere
degli adattatori e usare il sigillante idoneo , invece di mettere quello che
pensava

Saluti


marco

unread,
Nov 12, 2014, 10:58:54 AM11/12/14
to
Apteryx ha pensato forte :
scusami , il miglior prezzo ottenuto è 2000 euro senza iva...
i tuoi prezzi erano ivati?

Apteryx

unread,
Nov 12, 2014, 12:01:41 PM11/12/14
to
Il 12/11/2014 16.58, marco ha scritto:

> scusami , il miglior prezzo ottenuto è 2000 euro senza iva...
> i tuoi prezzi erano ivati?

si

lasciamo da parte la manodopera che dipende dalla zona e dal tizio

ma un pannello solare

es baxi sts 200l costa 980 iva compresa,

ariston zelios hf 200 890 ic

una valvola miscelatrice caleffi costa 85 eu

5kg di glicole sono scarsi 50eu

ecc

questi sono i prezzi su strada, lascia perdere i prezzi di listono che
sono anche il doppio

Floatpoint

unread,
Nov 12, 2014, 1:11:45 PM11/12/14
to


"Dino" wrote in message news:k38n5a1vp11vlcbf7...@4ax.com...

>Domanda:
- Dovendo rifare le giunzioni cosa posso usare per la tenuta
>dei giunti filettati?

Puoi usare raccordi a crimpare di ottone?

>- Ho visto teflon in nastro e/o pasta, quale?
>- E' vero che il comune nastro in teflon male sopporta le
>variazioni di dilatazione dovute alla temperatura (-10
>+120)?

Il teflon imho non va bene.
Piuttosto, la centralina di gestione dell'impianto probabilmente ha la
funzione raffrescamento.
In pratica puoi impostare delle temperature per le quali la notte la pompa
parte e raffredda l'acqua.
Tipo puoi impostare che se la temperatura di accumulo raggiunde i 85 gradi
la notte la faccia scendere a 60, cos' il giorno dopo se c'è ancora sole la
pompa partirà e il liquido vettore circolerà.
Io che solitamente ho la caldaia spenta da marzo a dicembre ho impostato che
a un certo punto mi scaldi l'accumulo della caldaia stessa (un 100 litri) se
la temperatura della stessa è sotto una certa soglia. Se questo non basta,
parte il raffrescamento notturno.

Ciao.


marco

unread,
Nov 13, 2014, 3:21:28 PM11/13/14
to
Il 12/11/2014, Apteryx ha detto :
che ne pensi di questa offerta?

- Mod. SolarBi 150 litri completo di accumulo e supporto per
tetti inclinati,

- Tubazioni di raccordo tra il sottotetto e il pannello ( max
6 mt di tubazione andata e ritorno)

- Montaggio e prove.

Importo complessivo € 2500,00 + iva

Eventuale mod. SolarBI 200 litri € 2600,00 +iva

Apteryx

unread,
Nov 14, 2014, 6:19:42 AM11/14/14
to
Il 13/11/2014 21.21, marco ha scritto:

> che ne pensi di questa offerta?

150 lt sono pochi specialmente se in casa vi abitano più di due persone


se il prezzo "è chiavi in mano"

è onesto se comprende oltre all'installazione al tetto (falda o su
supporto cambia poco) il vaso di espansione e la valvola miscelatrice,
anche tutta l'integrazione con la caldaia, cioè se la caldaia non è
predisposta e bisogna mettere delle attrezzature oltre che le necessarie
integrazioni con l'inpianto idrico esistente

al contrario se la caldaia è già predisposta il prezzo è leggermente
altino ma parliamo di centinaia di euroo

poi bisogna valutare se il posto è comodo, scomodo ecc

ti ricordo che puoi godere del beneficio per il 65% e oltre al bonifico,
occorrerebbe istruire anche una pratica edilizia: di solito si tratta di
una comunicazione (è attività edilizia libera ma devi prendere
informazioni direttamente in loco perché le cose cambiano in ogni
regione) unita ad un'asseverazione di un tecnico che poi si occuperà
anche della pratica enea a far così si fanno le cose fatte bene e se mai
un domani vi fosse un controllo non si perdono i benefici

l'iva è al 10

Mammo

unread,
Nov 14, 2014, 10:21:55 AM11/14/14
to
>Piuttosto, la centralina di gestione dell'impianto probabilmente ha la
>funzione raffrescamento.
>In pratica puoi impostare delle temperature per le quali la notte la pompa
>parte e raffredda l'acqua.

Mi collego a questo post con qualche giorno di ritardo, sperando in un
Vostro riscontro.
Sto per installare un sistema solare termico per casa (Toscana-Colle
val D'Elsa) composto da 2 pannelli ed accumulo da 300lt.

Ero intenzionato ad installare un sistema "drain back" visto che la
differenza con il sistema "tradizionale" è di circa 300 Euro in tutto
ed ho visto cose buone circa il funzionamento. Uno dei venditori
interpellati sostiene che sia perfettamente inutile montare un drain
back nella mia situazione in quanto i sistemi tradizionali a
circolazione forzata moderni non vanno mai in ebollizione, neppure se
parto per le ferie di agosto lasciando tutto fermo ed i pannelli non
coperti.
Vi risulta?
Vista la differenza di prezzo modesta, ha senso prendere un sistema
drain back al posto del tradizionale o ci sono controindicazioni che
non vedo??
Vi ringrazio
--
Mammo, il bello di essere piccoli dentro....

Se vuoi scrivermi togli ZIO dall'indirizzo
ziom...@zioemail.it

Apteryx

unread,
Nov 14, 2014, 11:58:11 AM11/14/14
to
Il 14/11/2014 16.21, Mammo ha scritto:

> Ero intenzionato ad installare un sistema "drain back"

detta in poche parole un sistema DB è un sistema a circolazione forzata
del tipo semplificato, cioè quando c'è una sovreapressione invece di far
attuire il tutto al vaso di espansione, manometro ecc ecc scarica
direttamente, quindi 300eu sono poche ma forse il prezzo non comprende
gli accessori dell'impianto

un impianto a circolazione forzata è un impianto complesso, non è
possibile parlare di cosa è meglio e di cosa è peggio tout court perché
sono tanti i componenti in gioco, dalla tipologia del pannello scelto a
tutta la gestione elettronica, allapossibilità di mandare tutto col
fotovoltaico ecc ecc



Mammo

unread,
Nov 17, 2014, 2:47:33 AM11/17/14
to

>detta in poche parole un sistema DB è un sistema a circolazione forzata
>del tipo semplificato, cioè quando c'è una sovreapressione invece di far
>attuire il tutto al vaso di espansione, manometro ecc ecc scarica
>direttamente, quindi 300eu sono poche ma forse il prezzo non comprende
>gli accessori dell'impianto
>
>un impianto a circolazione forzata è un impianto complesso, non è
>possibile parlare di cosa è meglio e di cosa è peggio tout court perché
>sono tanti i componenti in gioco, dalla tipologia del pannello scelto a
>tutta la gestione elettronica, allapossibilità di mandare tutto col
>fotovoltaico ecc ecc
>
Ti ringrazio, trattasi dell'impianto a circolazione forzata e DB della
Sunerg Solar. Stessa marca, stessa "struttura", impianti egualmente
completi.
Dal preventivo vedo che le differenze sostanziali che mi balzano
all'occhio sono che nel DB manca il vaso di espansione ed il glicole
mentre c'è l'elettronica con sistema a svuotamento.

Ma la domanda è: è vero che un sistema moderno a circolazione forzata
con 2 pannelli ed un bollitore da 300lt in piena estate non rischia di
andare in ebollizione (e quindi di scaricare) neppure se lo lascio
inattivo per 2 settimane?
Grazie

Apteryx

unread,
Nov 18, 2014, 4:31:44 AM11/18/14
to
Il 17/11/2014 08.47, Mammo ha scritto:

> Ma la domanda è: è vero che un sistema moderno a circolazione forzata
> con 2 pannelli ed un bollitore da 300lt in piena estate non rischia di
> andare in ebollizione (e quindi di scaricare) neppure se lo lascio
> inattivo per 2 settimane?


son cose che succederebbero a qualunque sistema, l'imporytante è che
quando scarica lo fa in sicurezza, ad esempio perchè nella valvola di
uscita c'è montato un tubo che accompagna l'uscita dell'acqua alla più
vicina grondaia

altrimenti lo svuoti oppure lo copri

Mammo

unread,
Nov 18, 2014, 9:44:16 AM11/18/14
to
Ti ringrazio tuttavia non credo che capiti a "qualunque sistema". Se
ho ben compreso lo scopo del sistema a svuotamento è proprio quello di
evitare l'ebollizione (con conseguente necessità di rabboccare il
circuito con acqua e glicole).

L'installatore interpellato mi ha detto che il rischio di ebollizione
in un pannello tradizionale proprio non esiste perchè la pressione per
cui sono tarati i pannelli è talmente alta che il vapore non li
rovina e che quindi un sistema DB non serve.

La mia domanda era solo per capire se tale affermazione è
"semplicistica" oppure reale (nel qual caso un sistema DB per 2
pannelli non avrebbe senso visto che costa più di uno normale).
0 new messages