Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Filmante per formazione gassosa

41 views
Skip to first unread message

Ale}{io

unread,
Dec 19, 2012, 4:05:05 AM12/19/12
to
Ciao a tutti, ho un grande problema da risolvere. Ho avuto sempre una formazione gassosa nell'impianto di riscaldamento abbastanza snervante. In pratico mi trovavo a dover sgasare i termosifoni una vota a settimana per evitare di sentire fastidiosissimi rumori.

Mi è stato consigliato di inserire nel circuito il prodotto FILMAX della Facot. Ho comprato 3 taniche da 1 litro. Ho svuotato un termosifone, e le ho versate in quest'ultimo. Ho di nuovo sgasato tutti i termosifoni speranzoso di aver risolto il problema.

Per assurdo la formazione gassosa è aumentata a dismisura. In pratica in questo momento si accumula aria per circa 0.5 atmosfere a sera constringendomi ovviamente a sgasare ogni giorno. La cosa che ho notato quando ho inserito i prodotti all'interno del termosifone è che il colore dei 3 filmanti era differente: Uno giallo, uno celeste e uno violetto (stessa marca).

Mi sapete dare un consiglio per risolvere questo fastidiosissimo problema?

Grazie a tutti

Giulia

unread,
Dec 19, 2012, 4:50:06 AM12/19/12
to
Ale}{io ha scritto:
> Ciao a tutti, ho un grande problema da risolvere. Ho avuto sempre una formazione gassosa nell'impianto di riscaldamento abbastanza snervante.
Si ma di che gas parliamo ?

Se e' idrogeno usa un accendino e verifica che faccia la fiamma(ma a questo punto qualcosa sta per rompersi),
altrimenti hai qualcosa che introduce aria all' interno dell impianto.






Ale}{io

unread,
Dec 19, 2012, 6:35:25 AM12/19/12
to
Sinceramente non lo so, oggi provo. Comunque mi avevano detto che la formazione di "gas" è legata all'appaiamento di metalli diversi nello stesso impianto. il filmante serviva proprio a questo, per prevenire la formazione gassosa. Non vorrei che i prodotti benchè identici su carta abbiano iniziato a fare reazione tra loro (colore liquidi diverso).

Cosa ne pensate?

ciao

primula

unread,
Dec 19, 2012, 6:48:46 AM12/19/12
to
Il 19/12/2012 10.05, Ale}{io ha scritto:
> Ciao a tutti, ho un grande problema da risolvere. Ho avuto sempre una formazione gassosa nell'impianto di riscaldamento abbastanza snervante. In pratico mi trovavo a dover sgasare i termosifoni una vota a settimana per evitare di sentire fastidiosissimi rumori.
>
> Mi sapete dare un consiglio per risolvere questo fastidiosissimo problema?
>
> Grazie a tutti
>
ciao
risolvere forse no ma...

dunque nella mia casa impianti 1960 non abbiamo sfiatatoi e non si forma
aria, non č che tieni la temperatura caldaia a 80 e piů gradi e se la
tieni a 60 gradi ai mai verificato con termometro a che temperatura esce
dalla caldaia dopo 15-20 minuti?

poi nel punto piů alto uno sfiatatoio automatico c'č? esempio
> http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family030_Automatic_air_vents_VALCAL/path/5~5022~5022-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo

ciao primula

Giulia

unread,
Dec 19, 2012, 7:03:06 AM12/19/12
to
Ale}{io ha scritto:
> Sinceramente non lo so, oggi provo. Comunque mi avevano detto che la formazione di "gas" č legata all'appaiamento di metalli diversi nello stesso impianto.
Ok quindi il metallo si ossida e per effetto elettrochimico libera idrogeno.

> il filmante serviva proprio a questo, per prevenire la formazione gassosa. Non vorrei che i prodotti benchč identici su carta abbiano iniziato a fare reazione tra loro (colore liquidi diverso).
>
> Cosa ne pensate?

Che comunque si sta corrodendo qualcosa , l'acqua all' interno dell impianto e' chiara ? ci sono dei fanghi ?

Giulia


Giulia

unread,
Dec 19, 2012, 7:06:06 AM12/19/12
to
Giulia ha scritto:
> Ale}{io ha scritto:
>> Sinceramente non lo so, oggi provo. Comunque mi avevano detto che la formazione di "gas" � legata all'appaiamento di metalli diversi nello stesso impianto.
> Ok quindi il metallo si ossida e per effetto elettrochimico libera idrogeno.
>
>> il filmante serviva proprio a questo, per prevenire la formazione gassosa. Non vorrei che i prodotti bench� identici su carta abbiano iniziato a fare reazione tra loro (colore liquidi diverso).
>>
>> Cosa ne pensate?
>
> Che comunque si sta corrodendo qualcosa , l'acqua all' interno dell impianto e' chiara ? ci sono dei fanghi ?
>
> Giulia
>
>
http://www.globalradiatori.it/ITA/pdfInformazioniTecniche/formazionedigas-ita.pdf

tie leggi qui...

Liberator

unread,
Dec 19, 2012, 7:34:06 AM12/19/12
to


ma mettere valvole autospurganti sui caloriferi?

in pratica dentro c'� un galleggiante, quando nella parte alta del
termosifone si accumula gasanzich� acqua, la valvola si apre e spurga il
termosifone(di conseguenza il circhuito)

in un monolocale risolsi cos� il problema dei termosifoni rumorosi.

poca spesa, pochi minuti di lavoro e risultato pi� che soddisfacente.


Ale}{io

unread,
Dec 19, 2012, 8:39:08 AM12/19/12
to
Effettivamente mettendo l'accendino vicino ad una valvola di sfogo ha fatto una fiammata gialla. Significa che c'è idrogeno?

Visto che ho avuto un netto peggioramento dopo aver messo i prodotti descritti nel primo post, può essere che stiano facendo reazione o non è imputabile alla loro miscelazione?

A questo punto non mi rimane che far fare il lavaggio dell'impianto (400€ :o))!!!!!

Ciao e grazie

Ale}{io

unread,
Dec 21, 2012, 10:31:06 AM12/21/12
to
Ho svuotato tutto l'impianto e ririempito... Dopo una notte nessun aumento della pressione contro le 0.5 atmosfere a sera.

Speriamo regga.

Ciao all
0 new messages