Ciao,
in casa ho tre condizionatori, uno dual split e un altro collegato a una
sua unitᅵ esterna, in salotto: quest'ultimo, quando lo accendo, dopo un
minuto comincia a fare un sibilo, o un 'sospiro', che dura un
tre-quattro minuti e poi smette, ma a volte torna ancora a risentirsi
.. chi mi ha montato l'impianto ᅵ venuto dopo un mese a sentire, ha
ritoccato dall'esterno quello che diceva essere il flusso del gas, ora
la cosa forse ᅵ meno evidente di prima ma vorrei domandarvi se per caso
mi sapreste dire quale possa essere il problema. Anzi ho il sospetto che
magari lo sappiate capire al volo dalla descrizione ... grazie.


roland

unread,
Jan 11, 2013, 2:27:13 PM1/11/13
to
"Sammertaim" <samme...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:201301082...@mynewsgate.net...
> Ciao,
> in casa ho tre condizionatori, uno dual split e un altro collegato a una
> sua unità esterna, in salotto: quest'ultimo, quando lo accendo, dopo un
> minuto comincia a fare un sibilo, o un 'sospiro', che dura un
> tre-quattro minuti e poi smette, ma a volte torna ancora a risentirsi
> .. chi mi ha montato l'impianto è venuto dopo un mese a sentire, ha
> ritoccato dall'esterno quello che diceva essere il flusso del gas, ora
> la cosa forse è meno evidente di prima ma vorrei domandarvi se per caso
> mi sapreste dire quale possa essere il problema. Anzi ho il sospetto che
> magari lo sappiate capire al volo dalla descrizione ... grazie.
>
>
per iniziare, chi ha montato l'impianto è meglio che pasi agli scacchi al
parco, ritoccare il flusso del gas, LoL...
per il resto, spiega meglio, un "sospiro" che "sibila" mi farebbe
consigliare un pneumologo.
l'unico difetto è il rumore e la macchina funziona bene o riporta degli
errori?


Sammertaim

unread,
Jan 13, 2013, 6:23:32 AM1/13/13
to
roland <n...@disponibile.it> ha scritto:

Innanzitutto grazie per la risposta, cominciavo a non crederci piᅵ ... :-)

> per iniziare, chi ha montato l'impianto ᅵ meglio che pasi agli scacchi
> al parco, ritoccare il flusso del gas, LoL...

per onestᅵ ᅵ come lo ricordo io, quel giorno (dopo un mese che gli
chiedevo di passare) avevo anche la febbre

> per il resto, spiega meglio, un "sospiro" che "sibila" mi farebbe
> consigliare un pneumologo.
> l'unico difetto ᅵ il rumore e la macchina funziona bene o riporta degli
> errori?

Non rispondo subito perchᅵ ho voluto sentire con piᅵ attenzione. Ho un
dual split che va bene pare, e faccio il confronto con quello, ah si
tratta di prodotti Vaillant, le unitᅵ interne sono ClimaVAIR VAI1.

Allora, l'unitᅵ che "ha problemi" ᅵ un monosplit con il condizionatore
sopra la finestra e l'untᅵ esterna a poca distanza.

Appena accendo si comincia a sentire un ronzio dall'unitᅵ esterna, che si
sente anche a doppi vetri chiusi, some se fosse il compressore. dopo un
tre minuti incomincia il "soffio", che dura un tre-quattro minuti e poi
smette, ma a volte si ripresenta. Non c'ᅵ nessun segnale sul
condizionatore che parli di errori e il caldo lo fa.

Ho pure fatto una registrazione del rumore, se serve cerco un modo di
metterla online, sperando che tu mi dia un'idea di quale possa essere il
problema: prima di fare il lavoro era un profluvio di "non ti preoccupare,
qualsiasi cosa ..." e alla prima chiamata, dopo un mese di attesa, con il
punto interrogativo dipinto sul volto ... personalmente, da ignorante, ho
il sospetto che non sia stato fatto bene il riempimento, ma data appunto
la mia ignoranza la mia ᅵ un'illazione, per questo cerco aiuto da chi
credo sappia dell'argomento.

Grazie ancora e ... aspetto ...

roland

unread,
Jan 14, 2013, 3:01:53 AM1/14/13
to
"Sammertaim" <samme...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:201301131...@mynewsgate.net...
> Non rispondo subito perché ho voluto sentire con più attenzione. Ho un
> dual split che va bene pare, e faccio il confronto con quello, ah si
> tratta di prodotti Vaillant, le unità interne sono ClimaVAIR VAI1.
>
> Allora, l'unità che "ha problemi" è un monosplit con il condizionatore
> sopra la finestra e l'untà esterna a poca distanza.
>
> Appena accendo si comincia a sentire un ronzio dall'unità esterna, che si
> sente anche a doppi vetri chiusi, some se fosse il compressore. dopo un
> tre minuti incomincia il "soffio", che dura un tre-quattro minuti e poi
> smette, ma a volte si ripresenta. Non c'è nessun segnale sul
> condizionatore che parli di errori e il caldo lo fa.
>
> Ho pure fatto una registrazione del rumore, se serve cerco un modo di
> metterla online, sperando che tu mi dia un'idea di quale possa essere il
> problema: prima di fare il lavoro era un profluvio di "non ti preoccupare,
> qualsiasi cosa ..." e alla prima chiamata, dopo un mese di attesa, con il
> punto interrogativo dipinto sul volto ... personalmente, da ignorante, ho
> il sospetto che non sia stato fatto bene il riempimento, ma data appunto
> la mia ignoranza la mia è un'illazione, per questo cerco aiuto da chi
> credo sappia dell'argomento.
>
> Grazie ancora e ... aspetto ...
>
senza vedere la macchina di persona posso solo fare ipotesi, proviamo...
se il ronzio sembra quasi un ticchettio metallico può esserre una risonanza
per la lunghezza del tubo, lo fà anche una mia a un certo regime di giri, lo
sento solo nel corridoio dove pasa il tubo.
il soffio dovrebbe essee il gas che lamina nel capillare o nella valvola,
per la massima efficenza dovrebbe essere nello split interno, per evitare
rumori lo mettono all'esterno perdendo una percentuale di efficenza, ma
l'accorgimento viene vanificato da installazioni con tubi troppo corti,
personalmente non metto mai meno di 1- 1,5mt di tubo.
il tentativo più semplice sarà migliorare la sospensione sulle staffe con
gli antivibranti, se sono semplici anelli di gomma metterne di più spessi,
fino ai silentblock con i bulloni annegati nella gomma.
se il tubo è corto temo serva cambiarlo, dovrai chiamare l'installatore che
recupera il gas, modifica e ripete il vuoto.
per i filmati puoi metterli su youtube.
ciao


Sammertaim

unread,
Jan 16, 2013, 9:30:15 AM1/16/13
to
roland <n...@disponibile.it> ha scritto:

> senza vedere la macchina di persona posso solo fare ipotesi, proviamo...

Allora, scusa il ritardo ma pare che ce l'abbia fatta a caricare i fie ...

> se il ronzio sembra quasi un ticchettio metallico puᅵ esserre una risonanza
> per la lunghezza del tubo, lo fᅵ anche una mia a un certo regime di giri, lo
> sento solo nel corridoio dove pasa il tubo.

Allora, il ronzᅵo si sente venire dalla parte all'esterno, e a me sembra un
rumore da compressore, purtroppo quello non l'ho registrato: se serve dimmelo

> il soffio dovrebbe essee il gas che lamina nel capillare o nella valvola,
> per la massima efficenza dovrebbe essere nello split interno, per evitare
> rumori lo mettono all'esterno perdendo una percentuale di efficenza, ma
> l'accorgimento viene vanificato da installazioni con tubi troppo corti,
> personalmente non metto mai meno di 1- 1,5mt di tubo.
> il tentativo piᅵ semplice sarᅵ migliorare la sospensione sulle staffe con
> gli antivibranti, se sono semplici anelli di gomma metterne di piᅵ spessi,
> fino ai silentblock con i bulloni annegati nella gomma.
> se il tubo ᅵ corto temo serva cambiarlo, dovrai chiamare l'installatore che
> recupera il gas, modifica e ripete il vuoto.

Ti metto i link alle immagini del condizionatore:

visto dall'interno (la sede della finestra ᅵ 1,70m)
http://www.freeimagehosting.net/z31uk

dall'esterno
http://www.freeimagehosting.net/o5rem

il rumore/sibilo (pochi secondi, si sente anche il rumore fatto maneggiando il
registratore)

http://wikisend.com/download/214008/cond_suono.mp3

Spero che siano sufficienti ... grazie!


roland

unread,
Jan 17, 2013, 8:48:14 AM1/17/13
to
"Sammertaim" <samme...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:201301161...@mynewsgate.net...
> Ti metto i link alle immagini del condizionatore:
>
> visto dall'interno (la sede della finestra � 1,70m)
> http://www.freeimagehosting.net/z31uk
>
> dall'esterno
> http://www.freeimagehosting.net/o5rem
>
> il rumore/sibilo (pochi secondi, si sente anche il rumore fatto
> maneggiando il
> registratore)
>
> http://wikisend.com/download/214008/cond_suono.mp3
>
> Spero che siano sufficienti ... grazie!
>
i gommini antivibranti ci sono, se riesci controlla che i bulloni di
fissaggio non tocchino in metallo sia nella staffa che nel piede del
climatizzatore, questo vanificherebbe la presensa della gomma.
vedo che hanno usato delle staffe appese al binario superiore, sono
abbastanza libere di vibrare, a volte hanno in dotazione dei gommini da
mettere nella parte bassa per evitare di trasmettere le vibrazioni al muro,
si potrebbe trovare il modo di inserire degli spessori di gomma nella parte
bassa tra staffa e muro, uso quel tipo di staffe solo se il materiale non
permette di fissare direttamente con i tasselli, ad es. muri in pietra.
dal rumore � una macchina on/off, non inverter, in quel caso il soffio �
normale, sparisce quando le pressioni si stabilizzano con la macchina a
regime, pu� tornare se il compressore va in pausa (sbrinamento o temperatura
raggiunta) e riparte. una generosa spira di tubo dietro la macchina avrebbe
aiutato a limitarlo, mentre il tubo che dai bocchettoni esterni scende senza
sifone pu� peggiorare le cose a causa dell'olio che si deposita nello split
e viene spinto nuovamente nel compressore dal gas ad ogni accensione.
� una macchina rimarchiata di classe medio-bassa, (vaillant produce caldaie,
i clima servono a completare l'assortimento in catalogo) una vibrazione pu�
essere intrinseca all'apparecchio, si smorza con tubi di buona lunghezza e
non rigidamente fissati, la solita spira dietro il motore, ma basta un
tratto che risuoni nel funzionamento per vanificare il tutto.


Sammertaim

unread,
Jan 22, 2013, 4:33:21 PM1/22/13
to
roland <n...@disponibile.it> ha scritto:

> i gommini antivibranti
[...]

E questo si riferisce ai rumori prodotti dall'unitᅵ esterna: controllerᅵ, ma mi
sembra che il ronzio venga dal compressore ...

> dal rumore ᅵ una macchina on/off, non inverter,

Ma come ᅵ inverter ... :-(

ClimaVair VAI1

> in quel caso il soffio ᅵ
> normale, sparisce quando le pressioni si stabilizzano con la macchina a
> regime, puᅵ tornare se il compressore va in pausa (sbrinamento o temperatura
> raggiunta) e riparte. una generosa spira di tubo dietro la macchina avrebbe
> aiutato a limitarlo, mentre il tubo che dai bocchettoni esterni scende senza
> sifone puᅵ peggiorare le cose a causa dell'olio che si deposita nello split
> e viene spinto nuovamente nel compressore dal gas ad ogni accensione.
> ᅵ una macchina rimarchiata di classe medio-bassa, (vaillant produce caldaie,
> i clima servono a completare l'assortimento in catalogo) una vibrazione puᅵ
> essere intrinseca all'apparecchio, si smorza con tubi di buona lunghezza e
> non rigidamente fissati, la solita spira dietro il motore, ma basta un
> tratto che risuoni nel funzionamento per vanificare il tutto.

Per cui, in teoria, dovrebbero rifare una parte del lavoro ...