Quest'estate il tecnico, oltre alla pulizia, ha toccato anche il vaso
d'espansione, ovvero l'ha tirato giù e poi l'ha riempito d'aria
(penso, avendo usato un compressore).
Cosa sarà successo?
Visto che sto cesso (passatemi il termine) si rompe in continuazione
(10 interventi in garanzia e 2 schede elettroniche defunte senza alcun
perchè) ed ora non è più in garanzia, ditemi dove guardare che vediamo
di sistemarla.
La caldaia è una Ferroli Domiproject F24 installata all'esterno.
Grazie
V.
> Alla fine ho acceso il riscaldamento ma la caldaia non ne vuole sapere
> di caricare acqua.
> Ho aperto il rubinetto ma nisba! Al momento viaggio con una P di 0.6,
> troppo bassa.
>
> Quest'estate il tecnico, oltre alla pulizia, ha toccato anche il vaso
> d'espansione, ovvero l'ha tirato giᅵ e poi l'ha riempito d'aria
> (penso, avendo usato un compressore).
> Cosa sarᅵ successo?
> Visto che sto cesso (passatemi il termine) si rompe in continuazione
> (10 interventi in garanzia e 2 schede elettroniche defunte senza alcun
> perchᅵ) ed ora non ᅵ piᅵ in garanzia, ditemi dove guardare che vediamo
> di sistemarla.
>
> La caldaia ᅵ una Ferroli Domiproject F24 installata all'esterno.
> Grazie
> V.
>
Secondo me ᅵ il rubinetto di carico che non apre.
Giovanni
> > La caldaia è una Ferroli Domiproject F24 installata all'esterno.
> > Grazie
> > V.
>
> Secondo me è il rubinetto di carico che non apre.
>
> Giovanni
Anche secondo me, perchè quando apro il rubinetto non si sente alcun
rumore.
Va sostituito o si può pulire/riparare..?
>Anche secondo me, perch� quando apro il rubinetto non si sente alcun
>rumore.
>Va sostituito o si pu� pulire/riparare..?
E' di quelli con palettina che gira di 90� oppure classica manopolina che fa
tre o quattro giri completi?
In quest'ultimo caso: manopolina di plastica?
In caso affermativo: controlla che la manopolina non giri a vuoto
sull'alberino.
Nel caso girasse a vuoto, togli manopolina e usi una pinza per
aprire/chiudere il rubinetto.
--
Fabbrogiovanni
> E' di quelli con palettina che gira di 90° oppure classica manopolina che fa
> tre o quattro giri completi?
> In quest'ultimo caso: manopolina di plastica?
> In caso affermativo: controlla che la manopolina non giri a vuoto
> sull'alberino.
> Nel caso girasse a vuoto, togli manopolina e usi una pinza per
> aprire/chiudere il rubinetto.
>
> --
>
> Fabbrogiovanni
E' una leva che passa da sinistra a destra in circa 90°. Oggi provo a
togliere il mantello e vedere cosa c'è sotto.
Potrebbe esserci qualche vitina di chiusura utilizzata durante la
manutenzione? (Ricordo che il tecnico ha tolto il vaso d'espansione)
Grazie
V.
>E' una leva che passa da sinistra a destra in circa 90°.
Ok, per cui escludiamo la possibilità della manopolina sgranata.
Controlla comunque che la leva sia solidale e facci aruotare l'alberino a
cui è attaccata.
>Potrebbe esserci qualche vitina di chiusura utilizzata durante la
>manutenzione? (Ricordo che il tecnico ha tolto il vaso d'espansione)
Questo non te lo so dire, le mie esperienze con caldaie varie si sono
sempre fermate a "questo è il rubinetto per il carico dell'acqua".
--
Fabbrogiovanni
Magari il tubo di carico dell'acqua della cadaia ha un ulteriore rubinetto
di intercettazione che s'è rotto o è stato chiuso (magari dal idraulico per
lavorare e che poi lo ha lasciato chiuso) o magari da te o da un familiare
senza che ve en rendeste conto...
in seconda battuta se questo non fosse il caso io penserei alla valvola di
non ritorno bloccata.
ciao.
Lo
Vivo da sola e il rubinetto (sia sul collettore di casa, sia sul tubo
a monte della caldaia) è aperto.
Ho visto che dopo la leva c'è un flussostato, potrebbe essere lui?
Adesso ho provato di nuovo ad prire il subinetto e si è sentito, per
pochi secondi, il gorgoglio che fa quando carica acqua.