Cavo UTP come cavo da antifurto verso il combinatore...

477 views
Skip to first unread message

kwang

unread,
Apr 2, 2010, 8:18:34 AM4/2/10
to
Ciao a tutti,
devo montare il combinatore al mio antifurto...
Mi servirebbe quindi un cavo con 6 conduttori....i soliti che si usano
negli impianti d'allarme...
Il problema è che non lo ho, lo spacciatore vicino a casa al paese lo
vende in matasse di 100m, dovrei pigliare l'auto e farmi 30km...
Secondo voi posso usare un cavo UTP cat 5e che avanzo a km?
Mi servirebbe per:
- 2 conduttori alimentazione combinatore (14 v)
- 2 conduttori la funzione tamper (24H)
- 1 conduttore segnale OFF
- 1 conduttore + SRA (in pratica la tensione a caduta che attiva il
combinatore)
Secondo voi va bene o non regge le tensioni in gioco?
Me ne basta 1 mt, è già bello nascosto così.
Grazie :)

Albe V°

unread,
Apr 2, 2010, 8:48:51 AM4/2/10
to
kwang scriveva il 02/04/2010 :

Per un metro, sul segnale non ci sono problemi.
Sull'alimentazione, l'UTP è molto piccolo, non ho idea di quanto
assorba. Eventualmente potresti usare, visto che ti avanzano due fili,
una coppia intera al posto di un singolo filo di alimentazione, in modo
da raddoppiare la sezione...

Alberto


kwang

unread,
Apr 2, 2010, 9:06:47 AM4/2/10
to
On 2 Apr, 14:48, Albe V° <vaccariTOGL...@hotmail.com> wrote:

> Per un metro, sul segnale non ci sono problemi.

Ok

> Sull'alimentazione, l'UTP è molto piccolo, non ho idea di quanto
> assorba. Eventualmente potresti usare, visto che ti avanzano due fili,
> una coppia intera al posto di un singolo filo di alimentazione, in modo
> da raddoppiare la sezione...

In effetti hai ragione, la mia paura di fondo è che il cavo non regga
gli ampere...
L'alimentazione la prenderei dagli stessi contatti sulla scheda che
alimentano la sirena esterna, l'installatore ha usato anche per
alimentarla, i cavi da antifurto classici, quindi l'alimentazione
viaggia anche con ben altro, e la sezione non è mostruosa, secondo me
due cavetti dell'utp per + e due per - dovrebbero essere sufficienti,
no?
L'assorbimento medio in allarme è 220mA, non s quanto eroghi la scheda
della centrale....tu che ne pensi?
Vado a cercare un cavo per antifurti?
grazie ancora

kwang

unread,
Apr 2, 2010, 9:08:13 AM4/2/10
to
On 2 Apr, 15:06, kwang <enrico....@gmail.com> wrote:

> In effetti hai ragione, la mia paura di fondo è che il cavo non regga
> gli ampere...
> L'alimentazione la prenderei dagli stessi contatti sulla scheda che
> alimentano la sirena esterna, l'installatore ha usato anche per
> alimentarla, i cavi da antifurto classici, quindi l'alimentazione
> viaggia anche con ben altro, e la sezione non è mostruosa, secondo me
> due cavetti dell'utp per + e due per - dovrebbero essere sufficienti,
> no?
> L'assorbimento medio in allarme è 220mA, non s quanto eroghi la scheda
> della centrale....tu che ne pensi?
> Vado a cercare un cavo per antifurti?
> grazie ancora

Comunque anche il +SRA sono 14v...

Albe V°

unread,
Apr 2, 2010, 9:15:38 AM4/2/10
to
kwang ha usato la sua tastiera per scrivere :

> On 2 Apr, 15:06, kwang <enrico....@gmail.com> wrote:
>
>> In effetti hai ragione, la mia paura di fondo ᅵ che il cavo non regga

>> gli ampere...
>> L'alimentazione la prenderei dagli stessi contatti sulla scheda che
>> alimentano la sirena esterna, l'installatore ha usato anche per
>> alimentarla, i cavi da antifurto classici, quindi l'alimentazione
>> viaggia anche con ben altro, e la sezione non ᅵ mostruosa, secondo me

>> due cavetti dell'utp per + e due per - dovrebbero essere sufficienti,
>> no?
>> L'assorbimento medio in allarme ᅵ 220mA, non s quanto eroghi la scheda

>> della centrale....tu che ne pensi?
>> Vado a cercare un cavo per antifurti?
>> grazie ancora
>
> Comunque anche il +SRA sono 14v...

Si ma quello ᅵ un segnale, va dentro (semplifico all'ignoranza) alla
base di un transistor, assorbe giusto la corrente di polarizzazione
(che alla fin fine ᅵ quella che assorbe anche l'ethernet).

E' l'alimentazione che fa corrente. 220mA non ᅵ poi cosᅵ poco. Per un
metro comunque non ci sono problemi.

Alberto


Giulia

unread,
Apr 6, 2010, 6:49:54 PM4/6/10
to
> Secondo voi va bene o non regge le tensioni in gioco?
> Me ne basta 1 mt, � gi� bello nascosto cos�.
Le tensioni le regge, pero' il POE(*) porta max 350mA a 40-50V e mi sembra su due cavi per polo.........

Giulia
(*)Tutti i cavi CAT sono certificati per il Power Over Ethernet