Quale dovrebbe essere la temperatura di uscita dell'aria in un
condizionatore ad inverter ?
Non ho trovato questo parametro nel libretto di istruzioni e mi esce a 18
gradi circa,
io pensavo che dovesse essere piu' bassa, ma forse con l'inverter le cose
vanno
diversamente.
Chiamo l'assistenza o va bene cosi' ?
E' un Mitsubishi trial split.
Grazie


pippo

unread,
Jun 25, 2006, 5:12:46 AM6/25/06
to

"Polesano" <aaa....@aaa.com> ha scritto nel messaggio
news:449d7a8c$0$16944$4faf...@reader4.news.tin.it...

mi sembra un po 'alto.
dovrebbe avere un range dagli 8 ai 12 gradi.
mettiamo anche 13-14 pero'
18 mi sembra parecchio alta

D.


Flick

unread,
Jun 25, 2006, 2:16:50 PM6/25/06
to
> Non ho trovato questo parametro nel libretto di istruzioni e mi esce a 18
> gradi circa,
> io pensavo che dovesse essere piu' bassa, ma forse con l'inverter le cose
> vanno
> diversamente.
> Chiamo l'assistenza o va bene cosi' ?

Ciao a tutti.
una temp di 18gradi si puo avere per sistemi sovradimensionati, che
funzionano a bassi regimi.
O in sistemi che hano ormai raggiunto la temp richiesta nella stanza (invece
di mandare 12° e poi spengersi come i non inverter mandano sempre 18 che è
molto meglio)
Se vuoi fare una prova puoi controllare che in partenza (casa calda) la temp
sia inferiore e poi si assesti.
La temp dipende anche dalla vel cui tieni la ventola, piu va veloce piu è
alta (il cambiamento non è immediato, la logica mitsubishi è intelligente e
evita sbalzi di ogni sorta compensando la portata di refrigerante in
relazione alla temp richeista e quella attuale)
Soprattutto controlla il termometro (quale usi?) ce ne sono alcuni che
sballano anche di 5gradi.
In generale se la temp della stanza è alla temp richiesta e il comfort è
buono non devi preoccuparti.
La logica dei nuovi condizionatori non è sempre intuitiva, quello che conta
è il risultato finale.
Sei non sei soddisfatto del comfort chiama l'assistenza, se invece la chiami
per farti spiegare la logica..imho perdi tempo.
FLick


Polesano

unread,
Jun 25, 2006, 2:41:49 PM6/25/06
to

"Flick" <aa...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:449ed321$0$9622$5fc...@news.tiscali.it...

Hai ragione, ho rincontrollato meglio in effetti quando ha raggiunto
la temperatura di set l'aria esce piu' calda.
Invece all'avvio impostando un set di 16 gradi l'aria esce a 9 gradi.
Ho anche usato un termometro migliore con il bulbo da inserire
vicino alle feritoie.
Grazie


Flick

unread,
Jun 25, 2006, 5:44:04 PM6/25/06
to
> Hai ragione, ho rincontrollato meglio in effetti quando ha raggiunto
> la temperatura di set l'aria esce piu' calda.
> Invece all'avvio impostando un set di 16 gradi l'aria esce a 9 gradi.
> Ho anche usato un termometro migliore con il bulbo da inserire
> vicino alle feritoie.
> Grazie

Di niente,
felice di essere stato utile.
FLick


fpsoft

unread,
Jun 25, 2006, 8:36:16 PM6/25/06
to
"Polesano" <aaa....@aaa.com> ha scritto...

> Hai ragione, ho rincontrollato meglio in effetti quando ha raggiunto
> la temperatura di set l'aria esce piu' calda.
> Invece all'avvio impostando un set di 16 gradi l'aria esce a 9 gradi.

Ecco perche' gli inverter sono sempre consigliabili, raffreddano
gradualmente l'ambiente fino alla temperatura "obiettivo" (circa 7-10
minuti) e poi la mantengono senza sbalzi. In altre parole si chiama
"comfort". Inoltre il consumo a regime e' intorno ai 200 Watt quindi ne puoi
tenere anche tre insieme senza cambiare il contratto con l'enel.