> beh se questa e` una definizione normata non vedo perche` dovrei usare
> parole diverse... mica devo complicare le cose semplici... :-)) ho
> usato "Unipolare piu` Neutro" (ovvero 1P+N) perche` lo dicono le
> norme.
E' questo il punto: 1P+N (sigla corretta) va letto come "bipolare con un
solo polo protetto" (termine corretto), perchè due sono i poli (circuiti,
vie, chiamale come vuoi) interrotti, ma solo uno è "protetto".
ABB usa il termine "unipolare con neutro sezionabile", ma solo nel contesto
dei fusibili, non degli interruttori.
In effetti è "neutro sezionabile" e "polo non protetto" non sono la stessa
cosa.
Non ho per le mani la CEI23, comunque la EN60898 riporta queste
definizioni:
/QUOTE ON
3.2.7.1 Protected pole:
pole provided with an overcurrent release (see 3.3.6)
3.2.7.2 Unprotected pole:
pole without overcurrent release (see 3.3.6), but otherwise generally
capable of the same performance as a protected pole of the same circuit-
breaker
3.2.7.3 switched neutral pole:
pole only intended to switch the neutral, and not intended to have a short-
circuit capacity
/QUOTE OFF
Poi, per carità, quando vai in negozio, il problema non si pone... ;-)
> perche e` quello giusto... c'e` scritto pure sulle etichette degli
> interruttori e nei cataloghi :-)
Sulle etichette c'è scritto 1P+N (ed è giusto)... se poi il negoziante lo
traduce come il cliente come "unipolare+neutro", sta sbagliando.. ;-)
Sui cataloghi dei produttori (BTicino, ABB, Scheider), non mi pare di
averlo mai visto.
Mi indichi un interruttore denominato "unipolare + neutro"? (Non per
polemica, veramente, ma per curiosità).
> Si ma io lo dicevo a supporto di quello che ho scritto, mantre tu lo
> usavi comniciando la frase con "Non Proprio" che non da lo stesso
> significato...
Il "non proprio" si riferiva al fatto che un TN con il solo MT è a norma,
il TT, no.(Ricordo male la CEI64-8?)
> Gli impianti inglesi, almeno quelli residenziali datati, erano (e
> forse sono) molto piu` rozzi rispetto ai nostri...
Lo so... ci ho fatto caso in vacanza ;-)
> pensa che per
> armonizzarci in sede europea e per fargli un favore,
Se non ricordo male qualcosa del genere è avvenuto anche sui colori ammessi
dei cavi.
Ah, deve essere questo:
<
http://electrical.theiet.org/wiring-regulations/cable-
colours/harmonised.cfm?type=pdf>
> abbiamo
> reintrodotto a livello di norme la possibilita` di annegare le
> condutture direttamente sotto intonaco, cosa da noi espressamente
> vietata da anni...
brrrr :-(
(almeno questo era in vigore verso la fine degli
> anni 80, magari oggi loro hanno modificato il loro modus operandi ed
> hanno abolito questo tipo di posa..).
per come sono tradizionalisti gli inglesi, dubito ;-)
> a me sembra una disposizione che lascia il tempo che trova.... mettere
> un dispositivo, tra l'altro bypassabile con un tondino di metallo, a
> supporto delle protezioni dell'impianto fisso.... decisamente risibile
> come sicurezza, ma gli inglesi sono fortemente tradizionalisti, sono
> solo rimasti attaccati alle loro tradizioni... oppure perche` ormai
> producono le spine in questo modo da anni e gli va bene cosi`.
C'è da dire che in molti casi il fusibile è "non sostituibile", ossia
l'intero cordone va sostituito in caso di guasto e questo.
Però hanno i loro problemi con le spine "contraffatte", che si trovano
anche su Amazon:
http://www.bs1363.org.uk/
>
> prova ad usare come dispersore le gabbie delle fondazioni ricollegate
> tra loro da un tondo saldato (disposizione CEI raccomandata da anni)
> rimarrai stupito
Per carità, ci credo, non mi stupisco :-) E' che finora non mi è capitato
di misurarne così bassa.