Da sostituire per due motivi:
- Il pulsante test DEVE farlo scattare, mi pare evidente.
- Con i temporali NON DEVE scattare.
Orbene, la seconda per� � un difetto comune a molti, soprattutto TICINO; per
questo � consigliabile un autorestart tipo Gewiss o altri, che in caso di
distacco non dovuto, si riarma automaticamente e salva i cibi in frigo.
Confermo che il difetto � comune soprattutto ai Ticino ma a quelli pi�
datati. A casa mia ho gli ABB ma in caso di temporali scattano anche quelli
(sebbene sia successo 3 volte in 10 anni).
A parte ci�, oltre ovviamente al restart, si potrebbe anche sostituire con
un differenziale immune agli scatti intempestivi (come quelli causati dal
temporale), soluzione che ritengo ancora migliore perch� in questo caso il
differenziale non interviene nemmeno e quindi non c'� interruzione
nell'erogazione dell'energia elettrica.
>Ieri c'� stato un gran temporale e pensate un p� il salvavita in
>questione ha fatto il suo dovere � cio� saltato interrompendo la
>corrente elettrica.
Veramente il dovere di un salvavita (o meglio differenziale) NON
sarebbe di saltare durante un temporale, ma sarebbe ben altro.
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
Scusa , ma dissento, in quanto a volte saltano anche quelli, magari a causa
delle richiusure rapide o inserzione condensatori da parte di Enel..
Una volta scattato, se sei assente, ti va a male la roba che hai nel
freezer; inoltre il restart assolve anche al compito di salvamotore del
frigo stesso ( io ho dovuto cambiare un surgelatore a causa di Enel..)
non e' che per caso e' stato collegato al contrario?
in questo caso il tasto di test potrebbe non funzionare ma il salvavita
fa comunque il suo dovere ...
ciao
luh
--
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it - http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD: http://ihsatd.cjb.net
Togli _NOSPAM_ per rispondere in privato
Funziona anche al contrario, rifletti....
Come faccio a capirlo?
Riflettendo.
Quando � chiuso, i poli di ingresso sono in continuit� con quelli di uscita,
sono la stessa cosa; � importante solo per i Restart perch� a circuito
scattato devono testare l'impianto non in tensione ( carico), ma anche in
questi puoi invertire ingresso con uscita a patto che i filini del restart
siano sempre connessi coerentemente.
Il pulsantino di test crea solo una corrente di 30mA sul toroide per
provocare un flusso magnetico e testare la bont� della meccanica.
no, crea una corrente di 30 mA *sbilanciata*, di solito facendo ponte
tra la fase *a valle* del differenziale e il neutro *a monte*, deve
testare anche il circuito elettrico di rilevamento.
se inverti tutto (ingressi e uscite) funzionera' pure, pero' e'
potenzialmente pericoloso perche' quando stacca deve staccare tutto,
bobina del differenziale compresa, che e' comunque soggetta a guasti ...
e se lo colleghi invertito ce l'hai sempre sotto tensione.
cosi' come se inverti fase e neutro corri il rischio che chi ci lavora
ci resti fregato, o peggio colleghi i magnetotermici a valle male
lasciando la fase sempre attiva (di solito hanno un interruttore solo
sulla fase)
in soldoni: rispettare sempre sia gli ingressi e le uscite che le
indicazioni di fase e neutro.
Ma allora il differenziale è rotto? Va sostituito? E perchè scatta?
e che ne so?
primo, verifica che sia collegato bene, quindi vedi se il test funziona.
al limite puoi simulare il test collegando una resistenza da 5600 ohm
(da almeno 3-4 watt) tra la fase e la terra, se funziona scatta.
se il problema e' che ti scatta a caso con temporali o quando ci sono
sbalzi di tensione c'e' poco da fare, anche se funziona lo devi cambiare
con uno immune ai disturbi
se ti scatta a caso e non sai perche' potresti anche avere un problema
con l'impianto e/o con gli elettrodomestici, e questo lo verifichi sul
campo.
ciao
luh
--
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it - http://www.derosaluciano.it
Allora il problema è che non funziona il test non che il differenziale
scatti a caso. Chiedevo se è rotto visto che il test non da l'esito
sperato. Ma se è rotto non dovrebbe scattare: cosa che invece proprio
l'altro giorno ha fatto.
allora per prima cosa verifica che i collegamenti siano giusti.
e comunque una prova con la resistenza (se il pulsante continua a non
funzionare) io la farei, il fatto che ti sia scattato non significa che
sia in grado di fare bene il suo lavoro
ciao
luh
--
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it - http://www.derosaluciano.it
per la meccanica si, per la verifica della bonta' del differenziale no,
quindi l'unico modo "concettualmente corretto" e' quello di creare una
corrente sbilanciata che simuli una vera fuga verso terra.
> Per il fatto di lasciare gli avvolgimenti sotto tensione o meno non dovrebbe
> creare problemi perch� sono avvolgimenti amperometrici, quindi ad
> interrruttore aperto non circola corrente.
vero, nel caso che l'isolamento regga
ma visto che anche quello puo' rovinarsi (alla fine sono sempre due
bobine avvolte intorno allo stesso nucleo) allora anche qui la procedura
concettualmente corretta e' che l'interruttore stacchi tutto, anche i
suoi circuiti di rilevamento.
Si. Perch� nelle istruzioni del produttore � indicato di effettuare
mensilmente la prova di intervento premendo il pulsante di test. Non siamo
ligi al dovere effettuando la prova tutti i mesi, ma un paio di volte l'anno
si...
Consiglio: il nuovo modello prendilo in classe A. Non in classe AC.
--
Giorgio