Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

saldatrice trifase, 380/220 che funziona anche monofase 220!!??

2,661 views
Skip to first unread message

teddyk

unread,
Oct 18, 2012, 2:56:20 PM10/18/12
to
Come da oggetto, la mia saldatrice, comprata usata usata 2 giorni fa,
pur essendo una trifase, sia 220(come ho io) che 380, funziona anche
collegandola alla rete monofase 220.
Allora... la suddetta macchina esce con una spina, rossa, a 5 poli, ma
... l'unica presa trifase che è rimasta, abbiamo da poco traslocato e
stiamo ristrutturando, è una presa con 4 poli ...
trovata una spina 4 poli mi accingo al cambio.
Apro la presa a 4, per "copiarne" i collegamenti, apro la spina a 5 e
... azz ... ci sono (solo) 3 fili, collegati come segue: sul pin piu
grosso (ad ore 6) la terra(giallo verde) e sui due all'opposto (ore 11
e 1) gli altri 2 fili, i pin alle ore 8 e 4 sono vuoti.
dopo un' oretta di sgooglamento, telefono all'amico che sa sempre tutto
e ... mi dice, visto che escono 3 fili, di provare a collegarla alla
monofase.
E..beh, al primo colpo parte e canta che è una meraviglia.
A me che funzioni monofase o trifase importa poco, basta che funzioni!
Trovo comunque molto strano questo comportamento ed è per questo che ho
aperto questo 3ad, per avere il vostro parere, vorrei proprio
approfondire!

buona serata

in alto i cuori

--
a presto teddyk


Fabbrogiovanni

unread,
Oct 18, 2012, 3:08:57 PM10/18/12
to

"teddyk" <domeN...@excite.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.94e87dca0...@excite.it...

> Come da oggetto, la mia saldatrice, comprata usata usata 2 giorni fa, pur
> essendo una trifase, sia 220(come ho io) che 380, funziona anche
> collegandola alla rete monofase 220.

Non entro nella parte elettrotecnica perch� le mie competenze in materia
sono molto scarse, ma di ch esaldatrice stiamo parlando?
Una "vera" saldatrice di quelle grosse e pesanti o una saldatrice portatile
statica?

Se fosse vero questo ultimo caso, che � TRIfase lo sai perch� c'� scritto
sulla targhetta o perch� lo hai dedotto dalla spina rossa?
Domanda bis: l'interruttore per accenderla ha due posizioni, 220 e 380, e
una di queste risulta bloccata da un pirolino sporgente dalla carrozzeria?


--


Fabbrogiovanni


El_Ciula

unread,
Oct 18, 2012, 3:15:43 PM10/18/12
to
teddyk ha scritto:

> Come da oggetto, la mia saldatrice, comprata usata usata 2 giorni fa,
> pur essendo una trifase

Amico, se ha 3 fili è monofase, poi che la adoperassero in ambito con solo
prese trifase altro discorso.


teddyk

unread,
Oct 18, 2012, 3:18:12 PM10/18/12
to
Ciao Fabbrogiovanni,
grazie della risposta.

>Fabbrogiovanni scriveva il 18/10/2012 :
> "teddyk" <domeN...@excite.it> ha scritto nel messaggio
> news:mn.94e87dca0...@excite.it...
>
>> Come da oggetto, la mia saldatrice, comprata usata usata 2 giorni fa, pur
>> essendo una trifase, sia 220(come ho io) che 380, funziona anche
>> collegandola alla rete monofase 220.
>
> Non entro nella parte elettrotecnica perchè le mie competenze in materia sono
> molto scarse, ma di ch esaldatrice stiamo parlando?

E' una Cebora a 200 ampere.

> Una "vera" saldatrice di quelle grosse e pesanti o una saldatrice portatile
> statica?

Rispetto alla mia (defunta) è bella grossa, sarà 50-60 kg?

> Se fosse vero questo ultimo caso, che è TRIfase lo sai perchè c'è scritto
> sulla targhetta o perchè lo hai dedotto dalla spina rossa?

Sta scritto sull'interruttore..

> Domanda bis: l'interruttore per accenderla ha due posizioni, 220 e 380

esatto

> e una di queste risulta bloccata da un pirolino sporgente dalla carrozzeria?

si ... il principio è quello. per poter "girare" sul 220 si è reso
necessario smonra l'interruttore e cambiare "verso" alla
"rondellacon2asole" che ne determina il senso.

ciao

--
a presto teddyk


teddyk

unread,
Oct 18, 2012, 3:22:16 PM10/18/12
to
Dopo dura riflessione, El_Ciula ha scritto :
si ... l'ho pensato anch'io ma mi sembra strano ...

--
a presto teddyk


El_Ciula

unread,
Oct 18, 2012, 3:23:49 PM10/18/12
to
teddyk ha scritto:
Rettifico, leggendo altro tuo messaggio c'è la possibilità che trattasi di
trasformatore trifase con inoltre un ulteriore avvolgimento per il monofase.


teddyk

unread,
Oct 18, 2012, 3:27:43 PM10/18/12
to
El_Ciula ha pensato forte :
L'elettricista viene ad inizio novembre a "guardare" l'impianto, ora è
in ferie, speriamo lui abbia una risposta!

--
a presto teddyk


El_Ciula

unread,
Oct 18, 2012, 3:30:27 PM10/18/12
to
teddyk ha scritto:
Se apri la macchina e fai delle foto decenti e ravvicinate te la diamo noi
la risposta, con la palla di vetro è dura...


teddyk

unread,
Oct 18, 2012, 3:38:12 PM10/18/12
to
Scriveva El_Ciula giovedì, 18/10/2012:
ok! domani faccio le foto!

--
a presto teddyk


Fabbrogiovanni

unread,
Oct 18, 2012, 5:06:21 PM10/18/12
to

"teddyk" <domeN...@excite.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.94fe7dcaa...@excite.it...

>> Se fosse vero questo ultimo caso, che è TRIfase lo sai perchè c'è scritto
>> sulla targhetta o perchè lo hai dedotto dalla spina rossa?
>
> Sta scritto sull'interruttore..

Sull'interruttore ci sarà scritto 220 / 380, non TRIfase:-)
>
>> Domanda bis: l'interruttore per accenderla ha due posizioni, 220 e 380
>
> esatto
>
>> e una di queste risulta bloccata da un pirolino sporgente dalla
>> carrozzeria?
>
> si ... il principio è quello. per poter "girare" sul 220 si è reso
> necessario smonra l'interruttore e cambiare "verso" alla
> "rondellacon2asole" che ne determina il senso.

Ribadendo che per le spiegazioni tecniche ti lascio in mano ai colleghi del
reparto elettrico, la tu asaldatrice può funzionare a 220 V con fase +
neuro, oppure a 380 V con DUE fasi.
E difatti, hai detto che c'era montata la spina rossa con i fili su due poli
(la terra non contiamola) e l'interruttore che poteva ruotare solo su 380.


--


Fabbrogiovanni


emilio

unread,
Oct 18, 2012, 5:55:24 PM10/18/12
to
teddyk ha scritto:
ho anch'io una Cebora che ha il doppio selettore 220/380, ma serve
solamente dove hai una trifase senza neutro. praticamente il
trasformatore ha il primario che si puo alimentare a 220V e a 380V
(oggi sarebbe + corretto dire 230V e 400V.....), anche se trovare
una trifase senza neutro ,oggi, è molto difficile.
comunque la puoi vedere come una saldatrice monofase alimentabile
a 220V o 380V.
emi

teddyk

unread,
Oct 19, 2012, 12:53:41 AM10/19/12
to
Fabbrogiovanni ha pensato forte :
> "teddyk" <domeN...@excite.it> ha scritto nel messaggio
> news:mn.94fe7dcaa...@excite.it...
>
>>> Se fosse vero questo ultimo caso, che è TRIfase lo sai perchè c'è scritto
>>> sulla targhetta o perchè lo hai dedotto dalla spina rossa?
>>
>> Sta scritto sull'interruttore..
>
> Sull'interruttore ci sarà scritto 220 / 380, non TRIfase:-)

Si certo ...eh..eh.. :-)

>>> Domanda bis: l'interruttore per accenderla ha due posizioni, 220 e 380
>>
>> esatto
>>
>>> e una di queste risulta bloccata da un pirolino sporgente dalla
>>> carrozzeria?
>>
>> si ... il principio è quello. per poter "girare" sul 220 si è reso
>> necessario smonra l'interruttore e cambiare "verso" alla
>> "rondellacon2asole" che ne determina il senso.
>
> Ribadendo che per le spiegazioni tecniche ti lascio in mano ai colleghi del
> reparto elettrico, la tu asaldatrice può funzionare a 220 V con fase + neuro,
> oppure a 380 V con DUE fasi.

... oppure a 220V con 2 fasi .. no?

> E difatti, hai detto che c'era montata la spina rossa con i fili su due poli
> (la terra non contiamola) e l'interruttore che poteva ruotare solo su 380.

Ora provo collegando *i due fili della saldatrice a due
qualunque dei tre fili corrispondenti alla 3 fasi nella presa"*

copiato e incollato da questo vechhio 3ad.
http://usenet.it.rooar.com/showthread.php?t=5222711
messaggio 6

buona giornata

--
a presto teddyk


teddyk

unread,
Oct 19, 2012, 12:56:58 AM10/19/12
to
emilio ha usato la sua tastiera per scrivere :

[cut]

> ho anch'io una Cebora che ha il doppio selettore 220/380, ma serve
> solamente dove hai una trifase senza neutro. praticamente il
> trasformatore ha il primario che si puo alimentare a 220V e a 380V
> (oggi sarebbe + corretto dire 230V e 400V.....), anche se trovare
> una trifase senza neutro ,oggi, è molto difficile.
> comunque la puoi vedere come una saldatrice monofase alimentabile
> a 220V o 380V.

ti rispondo come a Fabbrogiovanni

Ora provo collegando *i due fili della saldatrice a due
qualunque dei tre fili corrispondenti alla 3 fasi nella presa"*

copiato e incollato da questo vechhio 3ad.
http://usenet.it.rooar.com/showthread.php?t=5222711
messaggio 6

buona giornata

> emi

--
a presto teddyk


Fabbrogiovanni

unread,
Oct 19, 2012, 2:16:50 AM10/19/12
to

"teddyk" <domeN...@excite.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.999d7dcaf...@excite.it...

>> E difatti, hai detto che c'era montata la spina rossa con i fili su due
>> poli (la terra non contiamola) e l'interruttore che poteva ruotare solo
>> su 380.
>
> Ora provo collegando *i due fili della saldatrice a due
> qualunque dei tre fili corrispondenti alla 3 fasi nella presa"*

Dovrebbe funzionare.
Se hai tempo fai anche una verifica se c'è differenza nel saldare.
Ricordo vagamente che le mie vecchie statiche che usavo in cantiere erano
molto più brillanti quando collegare alle due fasi.


--


Fabbrogiovanni


LAB

unread,
Oct 19, 2012, 6:11:35 AM10/19/12
to
>Allora è monofase 220V (fase-fase di una trifase a 220V o fase-neutro
di una trifase a 380V) o monofase 380V (fase-fase di una trifase a 380V)?...

primula

unread,
Oct 19, 2012, 6:38:58 AM10/19/12
to
ciao
vedo che di elettricità non ne mastichi.

tra fase e fase normalmente 400 Vac tra fase e neutro 230Vac.

ciao primula
0 new messages