1,784 views
Skip to first unread message

ice

unread,
Apr 3, 2014, 2:54:39 AM4/3/14
to
ciao!!

ho acquistato un riduttore di pressione così da poter ridurre la pressione in ingresso al boiler;
(per chi ha seguito il vecchio 3d, il riferimento è questo http://tinyurl.com/oak5h88)

sulle istruzioni, alla voce "prescrizioni di sicurezza", leggo: "qualora il riduttore di pressione venisse installato all'entrata di boilers, bollitori, caldaie o serbatoi di acqua calda è indispensabile l'applicazione, dopo il riduttore, di un vaso di espansione per uso sanitario anche se vi fosse già installata una valvola di ritegno"

qualcuno mi sa spiegare il motivo di questo?
io ho preso il riduttore come alternativa al vaso... allora tantovale che metta il vaso di espansione e basta, no?


-ice-

primula

unread,
Apr 3, 2014, 3:11:15 AM4/3/14
to
ciao
se metti solo il vaso a espansione la pressione varia come la pressione
di linea e ributta indietro acqua (vietato) quando la pressione di linea
cede,
se metti la valvola di non ritorno e il vaso di espansione la pressione
sale al valor massimo
se vuoi fare un impianto fatto bene, filtro linea, regolatrice di
pressione vaso di espansione e valvola di non ritorno (normalmente
presenta con valvola di max press).

ciao primula

---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

ice

unread,
Apr 3, 2014, 3:42:58 AM4/3/14
to
Il giorno giovedì 3 aprile 2014 09:11:15 UTC+2, primula ha scritto:

> se vuoi fare un impianto fatto bene, filtro linea, regolatrice di
> pressione vaso di espansione e valvola di non ritorno (normalmente
> presenta con valvola di max press).

vorrei fare il minimo indispensabile per risolvere il problema del boiler che di notte perde acqua dalla valvola di sicurezza;
questa valvola (che include il non-ritorno) l'ho già sostituita ma il problema è rimasto;
perchè non potrei mettere semplicemente il riduttore immediatamente prima (a monte) della valvola di sicurezza?


grazie
-ice-

gio_46

unread,
Apr 3, 2014, 3:59:21 AM4/3/14
to
Io direi di si: se è minore la pressione in ingresso, sarà minore anche la pressione sulla valvola di sicurezza, pur rimanendo invariato l'aumento di pressione dovuto allo sbalzo di temperatura. Difatti, facciamo conto che adesso ti entrino 5 bar e ci sia un aumento di 2 bar dovuto allo sbalzo di temperatura: se per esempio la valvola scatta a 7 avrai il gocciolamento, ma se farai entrare soli 4 bar, avrai solo 6 bar e la valvola non scatterà.


Giovanni

ice

unread,
Apr 3, 2014, 6:54:58 AM4/3/14
to
Il giorno giovedì 3 aprile 2014 09:59:21 UTC+2, gio_46 ha scritto:

> Io direi di si: se è minore la pressione in ingresso, sarà minore anche la pressione sulla valvola di sicurezza, pur rimanendo invariato l'aumento di pressione dovuto allo sbalzo di temperatura. Difatti, facciamo conto che adesso ti entrino 5 bar e ci sia un aumento di 2 bar dovuto allo sbalzo di temperatura: se per esempio la valvola scatta a 7 avrai il gocciolamento, ma se farai entrare soli 4 bar, avrai solo 6 bar e la valvola non scatterà.


esatto, è il ragionamento che facevo anche io!!
ora vorrei solo capire perchè nelle istruzioni dicono di NON farlo...

(non potrebbe essere perchè, in generale, l'aumento di pressione dovuto alla dilatazione termica del fluido vanfica di fatto la stabilizzazione introdotta dal regolatore di pressione???)

grazie
-ice-

gio_46

unread,
Apr 3, 2014, 11:54:16 AM4/3/14
to
L'importante è che sia a monte della valvola di non ritorno... lo potresti anche mettere subito all'uscita del contatore. L'aumento del volume dell'acqua all'interno del boiler rimane per forza circoscritto al suo interno, proprio in virtù di detta valvola.


Giovanni

El_Ciula

unread,
Apr 3, 2014, 2:44:05 PM4/3/14
to
gio_46 ha scritto:

> L'importante č che sia a monte della valvola di non ritorno... lo
> potresti anche mettere subito all'uscita del contatore. L'aumento del
> volume dell'acqua all'interno del boiler rimane per forza
> circoscritto al suo interno, proprio in virtů di detta valvola.

Se lo mette subito prima del boiler non serve a niente, e questo se sapete
come lavora un regolatore di pressione, ecco perchč impongono l'uso del vaso
di espansione. Se invece lo mette alcuni metri di tubatura prima non ci sono
problemi, cioč all'ingresso dell'acqua nell'impianto.


ice

unread,
Apr 5, 2014, 11:49:27 AM4/5/14
to
Il giorno giovedì 3 aprile 2014 20:44:05 UTC+2, El_Ciula ha scritto:


> Se lo mette subito prima del boiler non serve a niente, e questo se sapete

nel tuo caso l'idraulico ha messo solo il vaso d'espansione o ha piazzato anche filtro e riduttore?

grazie
-ice-

ice

unread,
Apr 5, 2014, 11:57:02 AM4/5/14
to
Il giorno giovedì 3 aprile 2014 09:11:15 UTC+2, primula ha scritto:

> se vuoi fare un impianto fatto bene, filtro linea, regolatrice di
> pressione vaso di espansione e valvola di non ritorno (normalmente
> presenta con valvola di max press).

viste le varie seccature che possono saltare fuori alla fine farò come mi hai suggerito tu; ho preso un vaso da 2lt che ho trovato in sconto; quando lo monto deve essere in una posizione particolare? come quota intendo... cioè lo devo mettere per forza con l'ingresso acqua in alto e posizionarlo più basso rispetto alla mandata?

grazie

edevils

unread,
Apr 5, 2014, 4:23:38 PM4/5/14
to
"El_Ciula" <notexi...@notexist.it> Wrote in message:
> gio_46 ha scritto:
>
>> L'importante è che sia a monte della valvola di non ritorno... lo
>> potresti anche mettere subito all'uscita del contatore. L'aumento del
>> volume dell'acqua all'interno del boiler rimane per forza
>> circoscritto al suo interno, proprio in virtù di detta valvola.
>
> Se lo mette subito prima del boiler non serve a niente, e questo se sapete
> come lavora un regolatore di pressione, ecco perchè impongono l'uso del vaso
> di espansione. Se invece lo mette alcuni metri di tubatura prima non ci sono
> problemi, cioè all'ingresso dell'acqua nell'impianto.


Ho letto con interesse questo thread perché ho appena scoperto che
anche il mio scaldabagno elettrico gocciola talvolta dalla
valvola di sicurezza.
Ma, visto che l'idraulico aveva installato anche un rubinettino
per poter chiudere il flusso prima del flessibile di ingresso
dell'acqua fredda, mi chiedevo se per provare ad attenuare il
problema non potrei semplicemente girare di un tot la manopola
per ridurre un po' la pressione di ingresso dell'acqua.
Oppure non servirebbe?


--

gio_46

unread,
Apr 5, 2014, 5:38:32 PM4/5/14
to
Il giorno sabato 5 aprile 2014 22:23:38 UTC+2, edevils ha scritto:

> Ho letto con interesse questo thread perché ho appena scoperto che
> anche il mio scaldabagno elettrico gocciola talvolta dalla
> valvola di sicurezza.
> Ma, visto che l'idraulico aveva installato anche un rubinettino
> per poter chiudere il flusso prima del flessibile di ingresso
> dell'acqua fredda, mi chiedevo se per provare ad attenuare il
> problema non potrei semplicemente girare di un tot la manopola
> per ridurre un po' la pressione di ingresso dell'acqua.
> Oppure non servirebbe?


Non servirebbe.


Giovanni

edevils

unread,
Apr 15, 2014, 10:01:33 AM4/15/14
to
gio_46 <borgo...@gmail.com> Wrote in message:
> Il giorno sabato 5 aprile 2014 22:23:38 UTC+2, edevils ha scritto:
...snip...
>> dell'acqua fredda, mi chiedevo se per provare ad attenuare il
>> problema non potrei semplicemente girare di un tot la manopola
>> per ridurre un po' la pressione di ingresso dell'acqua.
>> Oppure non servirebbe?
>
>
> Non servirebbe.
>
>
> Giovanni
>


Lo sospettavo :)

Nel frattempo l'idraulico pare aver risolto sostituendo la valvola
di sicurezza con un tipo ad alta pressione, che però ha dovuto
regolare con una brucola, perché all'inizio perdeva anche la
valvola nuova.

--

luciano....@gmail.com

unread,
Feb 19, 2020, 8:25:31 AM2/19/20
to
Io non capisco perche' bisogna montare il vaso d'espansione sull 'acqua fredda e non su quella calda dato che se gocciola e' perche'aumenta la pressione scaldando l'acqua e questa pressione e' tenuta dalla valvola di ritegno dentre lo scaldabagno.. Se gentilmente qualcuno esperto mi rispondesse sarei molto contento grazie

Apteryx

unread,
Feb 20, 2020, 3:11:04 AM2/20/20
to
Il 19/02/2020 14:25, luciano....@gmail.com ha scritto:
> Io non capisco perche'

non hai quotato il testo cui la tua risposta è riferita

perciò non si capisce nulla di quello che stai dicendo,

è molto probabile che tu come molti altre vittime di google gruppi, stia
ripsondendo ad un messaggio molto vecchio