ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;
è superflua tale installazione?
inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
Fortemente consigliato.
> ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;
Io verificherei comunque.
> è superflua tale installazione?
Diciamo che se è già nella caldaia, si potrebbe fare senza.
> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
(nè in termini di comfort nè di consumo).
> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
questo evento), e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
che poi ti vanno in bolletta.
Alberto
Che cosa dovrebbe succedere se tutte le valvole si chiudono?
Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché la
temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma
solo quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché fa
meno lavoro IMHO
Che l'acqua non riesce a circolare e la pompa potrebbe non riuscire a
girare.
> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché la
> temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
certezza.
> La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma solo
> quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché fa meno
> lavoro IMHO
Tu secondo me non hai ben presente come funziona un motore asincrono...
Se poi resta fermo perchè la girante non riesce proprio a girare,
diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...
Alberto
Invece gira gira gira gira perché la pompa non è volumetrica.....
>> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché
>> la temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
>
> Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
> certezza.
Interviene quando, la temperatura dell'acqua all'interno della caldaia,
raggiunge il valore impostato sul termostato,e se non interviene quello
di funzionamento interverrà quello di sicurezza.
E se non interviene nessuno dei due la caldaia si fotte ed è giusto che
sia cosi perché è una ciofeca mal progettata.
>
>
>
>
>> La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma
>> solo quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché
>> fa meno lavoro IMHO
>
> Tu secondo me non hai ben presente come funziona un motore asincrono...
> Se poi resta fermo perchè la girante non riesce proprio a girare,
Se non gira non è perché la mandata è chiusa,ma per altre cause,ad
esempio un cuscinetto usurato.
> diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
> un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...
Non è un cortocircuito,ma un rotore bloccato.
La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7
volte la corrente di funzionamento senza carico.
Non ti ricordi più le prove fatte con il freno Pasqualini-Galileo?
Adesso però lo vai a dire a tutti quelli che mi hanno detto che la
pompa sommersa poteva essersi strinata perchè erano chiuse tutte le
valvole a valle e quindi non riusciva a girare.
Ed è, ovviamente, una centrifuga multistadio, quindi non volumetrica.
>>> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché
>>> la temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
>>
>> Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
>> certezza.
>
> Interviene quando, la temperatura dell'acqua all'interno della caldaia,
> raggiunge il valore impostato sul termostato,e se non interviene quello di
> funzionamento interverrà quello di sicurezza.
Eh, ma il termostato non è mica lì dalla fiamma, è a valle, se l'acqua
non circola la temperatura ci mette il suo bel tempo ad arrivare per
conduzione.
> E se non interviene nessuno dei due la caldaia si fotte ed è giusto che sia
> cosi perché è una ciofeca mal progettata.
Ah, ok.
>> diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
>> un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...
>
> Non è un cortocircuito,ma un rotore bloccato.
Certo, confidavo nella perspicacia dell'interlocutore.
> La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7 volte la
> corrente di funzionamento senza carico.
Quindi non compie alcun lavoro, ma consuma di più, concordi che sia il
contrario del concetto da te espresso prima?
> Non ti ricordi più le prove fatte con il freno Pasqualini-Galileo?
No.
Alberto
> den ha detto questo giovedì :
>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>> differenziale;
>
> Fortemente consigliato.
se lo hai messo quale?
>> ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;
>
> Io verificherei comunque.
modello visto (ba xi) c'è ma non so sse è solo per emergenza
>> è superflua tale installazione?
>
> Diciamo che se è già nella caldaia, si potrebbe fare senza.
anche se c'è chi dive che la miglior posizione è uno per ogni colonna; ma
credo in grossi impianti
mettendo un misuratore di pressione in uscita e uno in ingresso caldaia è
possibile capire se subentra tale bypass interno?
>> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
>
> Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
> regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
> (nè in termini di comfort nè di consumo).
perchè tre e non uno, se il solo scopo è di far rimanere in circolo l'acqua
in caso di contemporanea chiusra di tutte le altre;
ma negli altri hai tutte valvole termostatizzabili e che modello?
hai anche valutato di mettere una di quelle valvola che in chiusura ha una
terza via che si ricollega al detentore? pero' credo sia difficile ad
trovare; le ho viste tempo fa ma non ricordo se era su valvola
termostatizzabile;
tra le valutazioni hai valutato anche invece di mettere le valvola
termostatizzabili, mettere direttamten nela colonna delle elettrovalvole,
cio' pero prevede che su ogni camera un rilevtaore temperaturae e cassetta
colonna comoda; oltre a spesa maggiore;
>> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
>> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
>
> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
> questo evento),
causa potrebbe essere il calcare che si puo' formare sulla molla
> e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
> e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
> che poi ti vanno in bolletta.
assorbe molti watt in quanto è come se fosse in corto ma non proprio,
quindi non ti scatta il contatore ma beve corrente ?
Mi dispiace per loro,forse la girante era periferica o forse è enttrata
della sabbia ovvero qualche altro corpo estraneo dall'aspirazione.
>
> Eh, ma il termostato non è mica lì dalla fiamma, è a valle, se l'acqua
> non circola la temperatura ci mette il suo bel tempo ad arrivare per
> conduzione.
Sai quante caldaie si sarebbero bruciate ogni volta che si blocca la pompa.
>
>
>> La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7
>> volte la corrente di funzionamento senza carico.
>
> Quindi non compie alcun lavoro, ma consuma di più, concordi che sia il
> contrario del concetto da te espresso prima?
Bravo furbo, non compie nessun lavoro perché non c'è nessun movimento e
tutta l'energia elettrica consumata si trasforma in calore,mi sembra
talmente evidente che non serve nemmeno specificarlo.
> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
> questo evento), e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa e
> comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora, che
> poi ti vanno in bolletta.
Invece di sparare millemila Watt,prenditi un circolatore(o pompa che dir
si voglia) simile a quello della tua caldaia e prova a chiudere la
mandata e vedi cosa succede.
Vedi se si blocca e verifica quanto consuma.
E' facile stare davanti al pc e sparare millemila Watt;fa la prova
pratica e cosi ti rendi conto di cosa fa la pompa.
in sintesi che gli succede alla pompa quando tutti i radiatori sono chiusi?
in questo tipo di pompa la velocità è regolabile?
http://tinyurl.com/3hrsm45
poterla regolare quindi in base al tipo di impianto
Io ho il compensatore, che serve per disaccoppiare le zone, ma che
implicitamente fa anche da bypass, essendo di fatto un tubo che chiude
il circuito.
E questo salvaguarda la pompa interna della caldaia.
Ma io ho poi a valle del compensatore le pompe di zona, per
salvaguardare le quali ho lasciato i termosifoni aperti che dicevo
prima.
>>> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
>>
>> Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
>> regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
>> (nè in termini di comfort nè di consumo).
>
> perchè tre e non uno, se il solo scopo è di far rimanere in circolo l'acqua
> in caso di contemporanea chiusra di tutte le altre;
Io ne ho lasciati 3 per puro caso, nel senso che mi sono detto "quale
bagno lascio sempre aperto?", e mi sono risposto "questi 3".
Probabilmente ne bastava uno.
> ma negli altri hai tutte valvole termostatizzabili e che modello?
Si, ho le valvole termostatiche ovunque, ma il modello non lo so.
Il simbolo è un triangolo con dentro un acronimo di 3 lettere, qualcosa
tipo ACL o un nome simile, non ricordo.
> hai anche valutato di mettere una di quelle valvola che in chiusura ha una
> terza via che si ricollega al detentore? pero' credo sia difficile ad
> trovare; le ho viste tempo fa ma non ricordo se era su valvola
> termostatizzabile;
Non so cosa sia.
Come 3vie, io ne ho una per la zona a pavimento.
> tra le valutazioni hai valutato anche invece di mettere le valvola
> termostatizzabili, mettere direttamten nela colonna delle elettrovalvole,
> cio' pero prevede che su ogni camera un rilevtaore temperaturae e cassetta
> colonna comoda; oltre a spesa maggiore;
Sono intervenuto su un impianto esistente, avendo come vincolo di
salvaguardare il pavimento, per cui ho ritenuto che intervenire sui
radiatori con le testine fosse sufficiente.
>>> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
>>> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
>>
>> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
>> questo evento),
>
> causa potrebbe essere il calcare che si puo' formare sulla molla
>
>> e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
>> e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
>> che poi ti vanno in bolletta.
>
>
> assorbe molti watt in quanto è come se fosse in corto ma non proprio,
> quindi non ti scatta il contatore ma beve corrente ?
A me è successo proprio così, per la pompa sommersa.
In funzionamento normale circa 1kW, inchiodata succhiava 3kW (ho un
amperometro nel quadro), quindi stava nei 16A del suo magnetotermico.
Alberto
Appunto.
Tu hai detto che se non compie lavoro consuma meno.
Grazie della conferma del tuo errore.
Alberto
Hai letto male,io ho detto: " consuma meno energia perché fa meno lavoro"
Stiamo sempre parlando di una pompa centrifuga o di un circolatore per
caldaia che sono liberi di ruotare senza nessun vincolo che limiti tale
rotazione, eccetto il fluido che deve essere pompato o messo in movimento.
Se tu verifichi le curve caratteristiche:portata,prevalenza,potenza
assorbita,vedrai che chiudendo la mandata, aumenta la
prevalenza,diminuisce la portata e diminuisce la potenza assorbita
perche diminuisce il lavoro svolto dalla pompa.
Chiudendo completamente la mandata,la potenza assorbita dalla pompa,
sarà dovuta solo agli attriti girante-acqua-chiocciola.
E evidente che se blocchi il rotore,il lavoro della pompa si annulla
perché non c'è nessun movimento,la potenza, assorbita dal motore
aumenta, e tutta l'energia viene trasformata in calore.
>
> Grazie della conferma del tuo errore.
Converrai anche tu che non c'è nessun errore :-)