bypass caldaia funziona o serve uno esterno anche?

570 views
Skip to first unread message

den

unread,
Apr 21, 2011, 1:21:04 PM4/21/11
to
se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
differenziale;

ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;

è superflua tale installazione?

inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi

Albe V°

unread,
Apr 22, 2011, 4:12:14 AM4/22/11
to
den ha detto questo giovedì :

> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
> differenziale;

Fortemente consigliato.


> ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;

Io verificherei comunque.


> è superflua tale installazione?

Diciamo che se è già nella caldaia, si potrebbe fare senza.


> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?

Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
(nè in termini di comfort nè di consumo).


> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi

Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
questo evento), e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
che poi ti vanno in bolletta.


Alberto


vv2

unread,
Apr 22, 2011, 12:17:54 PM4/22/11
to
Il 21/04/2011 19.21, den ha scritto:
> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
> differenziale;

Che cosa dovrebbe succedere se tutte le valvole si chiudono?
Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché la
temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma
solo quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché fa
meno lavoro IMHO

Albe V°

unread,
Apr 22, 2011, 4:41:45 PM4/22/11
to
vv2 ha usato la sua tastiera per scrivere :

> Il 21/04/2011 19.21, den ha scritto:
>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>> differenziale;
>
> Che cosa dovrebbe succedere se tutte le valvole si chiudono?

Che l'acqua non riesce a circolare e la pompa potrebbe non riuscire a
girare.

> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché la
> temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.

Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
certezza.


> La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma solo
> quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché fa meno
> lavoro IMHO

Tu secondo me non hai ben presente come funziona un motore asincrono...
Se poi resta fermo perchè la girante non riesce proprio a girare,
diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...

Alberto


vv2

unread,
Apr 22, 2011, 5:44:37 PM4/22/11
to
Il 22/04/2011 22.41, Albe V° ha scritto:
> vv2 ha usato la sua tastiera per scrivere :
>> Il 21/04/2011 19.21, den ha scritto:
>>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>>> differenziale;
>>
>> Che cosa dovrebbe succedere se tutte le valvole si chiudono?
>
> Che l'acqua non riesce a circolare e la pompa potrebbe non riuscire a
> girare.

Invece gira gira gira gira perché la pompa non è volumetrica.....


>> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché
>> la temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
>
> Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
> certezza.

Interviene quando, la temperatura dell'acqua all'interno della caldaia,
raggiunge il valore impostato sul termostato,e se non interviene quello
di funzionamento interverrà quello di sicurezza.
E se non interviene nessuno dei due la caldaia si fotte ed è giusto che
sia cosi perché è una ciofeca mal progettata.


>
>
>
>
>> La pompa, non facendo muovere tutta la massa d'acqua dell'impianto,ma
>> solo quella all'interno della chiocciola,consuma meno energia perché
>> fa meno lavoro IMHO
>
> Tu secondo me non hai ben presente come funziona un motore asincrono...
> Se poi resta fermo perchè la girante non riesce proprio a girare,

Se non gira non è perché la mandata è chiusa,ma per altre cause,ad
esempio un cuscinetto usurato.

> diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
> un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...

Non è un cortocircuito,ma un rotore bloccato.
La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7
volte la corrente di funzionamento senza carico.
Non ti ricordi più le prove fatte con il freno Pasqualini-Galileo?

Albe V°

unread,
Apr 23, 2011, 3:08:54 AM4/23/11
to
Nel suo scritto precedente, vv2 ha sostenuto :

> Il 22/04/2011 22.41, Albe V° ha scritto:
>> vv2 ha usato la sua tastiera per scrivere :
>>> Il 21/04/2011 19.21, den ha scritto:
>>>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>>>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>>>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>>>> differenziale;
>>>
>>> Che cosa dovrebbe succedere se tutte le valvole si chiudono?
>>
>> Che l'acqua non riesce a circolare e la pompa potrebbe non riuscire a
>> girare.
>
> Invece gira gira gira gira perché la pompa non è volumetrica.....

Adesso però lo vai a dire a tutti quelli che mi hanno detto che la
pompa sommersa poteva essersi strinata perchè erano chiuse tutte le
valvole a valle e quindi non riusciva a girare.
Ed è, ovviamente, una centrifuga multistadio, quindi non volumetrica.

>>> Secondo me subito dopo interviene il termostato della caldaia perché
>>> la temperatura aumenta e dunque la stessa si spegne.
>>
>> Forse, anche se non è chiaro in quanto tempo, nè se ciò avviene con
>> certezza.
>
> Interviene quando, la temperatura dell'acqua all'interno della caldaia,
> raggiunge il valore impostato sul termostato,e se non interviene quello di
> funzionamento interverrà quello di sicurezza.

Eh, ma il termostato non è mica lì dalla fiamma, è a valle, se l'acqua
non circola la temperatura ci mette il suo bel tempo ad arrivare per
conduzione.


> E se non interviene nessuno dei due la caldaia si fotte ed è giusto che sia
> cosi perché è una ciofeca mal progettata.

Ah, ok.


>> diventa un cortocircuito, se vuoi possiamo ragionare di quanto assorba
>> un cortocircuito, pur non facendo alcun lavoro...
>
> Non è un cortocircuito,ma un rotore bloccato.

Certo, confidavo nella perspicacia dell'interlocutore.


> La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7 volte la
> corrente di funzionamento senza carico.

Quindi non compie alcun lavoro, ma consuma di più, concordi che sia il
contrario del concetto da te espresso prima?


> Non ti ricordi più le prove fatte con il freno Pasqualini-Galileo?

No.


Alberto


den

unread,
Apr 23, 2011, 8:33:05 AM4/23/11
to
Il Fri, 22 Apr 2011 10:12:14 +0200, Albe V° ha scritto:

> den ha detto questo giovedì :
>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>> differenziale;
>
> Fortemente consigliato.

se lo hai messo quale?


>> ma le caldaie attuali credo che ne siano tutte dotate;
>
> Io verificherei comunque.

modello visto (ba xi) c'è ma non so sse è solo per emergenza


>> è superflua tale installazione?
>
> Diciamo che se è già nella caldaia, si potrebbe fare senza.

anche se c'è chi dive che la miglior posizione è uno per ogni colonna; ma
credo in grossi impianti

mettendo un misuratore di pressione in uscita e uno in ingresso caldaia è
possibile capire se subentra tale bypass interno?


>> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
>
> Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
> regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
> (nè in termini di comfort nè di consumo).

perchè tre e non uno, se il solo scopo è di far rimanere in circolo l'acqua
in caso di contemporanea chiusra di tutte le altre;
ma negli altri hai tutte valvole termostatizzabili e che modello?

hai anche valutato di mettere una di quelle valvola che in chiusura ha una
terza via che si ricollega al detentore? pero' credo sia difficile ad
trovare; le ho viste tempo fa ma non ricordo se era su valvola
termostatizzabile;

tra le valutazioni hai valutato anche invece di mettere le valvola
termostatizzabili, mettere direttamten nela colonna delle elettrovalvole,
cio' pero prevede che su ogni camera un rilevtaore temperaturae e cassetta
colonna comoda; oltre a spesa maggiore;

>> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
>> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
>
> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
> questo evento),

causa potrebbe essere il calcare che si puo' formare sulla molla

> e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
> e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
> che poi ti vanno in bolletta.


assorbe molti watt in quanto è come se fosse in corto ma non proprio,
quindi non ti scatta il contatore ma beve corrente ?

vv2

unread,
Apr 23, 2011, 3:44:18 PM4/23/11
to
Il 23/04/2011 9.08, Albe V° ha scritto:
>
>
> Adesso però lo vai a dire a tutti quelli che mi hanno detto che la pompa
> sommersa poteva essersi strinata perchè erano chiuse tutte le valvole a
> valle e quindi non riusciva a girare.
> Ed è, ovviamente, una centrifuga multistadio, quindi non volumetrica.

Mi dispiace per loro,forse la girante era periferica o forse è enttrata
della sabbia ovvero qualche altro corpo estraneo dall'aspirazione.


>
> Eh, ma il termostato non è mica lì dalla fiamma, è a valle, se l'acqua
> non circola la temperatura ci mette il suo bel tempo ad arrivare per
> conduzione.

Sai quante caldaie si sarebbero bruciate ogni volta che si blocca la pompa.


>
>
>> La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7
>> volte la corrente di funzionamento senza carico.
>
> Quindi non compie alcun lavoro, ma consuma di più, concordi che sia il
> contrario del concetto da te espresso prima?

Bravo furbo, non compie nessun lavoro perché non c'è nessun movimento e
tutta l'energia elettrica consumata si trasforma in calore,mi sembra
talmente evidente che non serve nemmeno specificarlo.


vv2

unread,
Apr 23, 2011, 3:51:12 PM4/23/11
to
Il 22/04/2011 10.12, Albe V° ha scritto:


> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
> questo evento), e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa e
> comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora, che
> poi ti vanno in bolletta.

Invece di sparare millemila Watt,prenditi un circolatore(o pompa che dir
si voglia) simile a quello della tua caldaia e prova a chiudere la
mandata e vedi cosa succede.
Vedi se si blocca e verifica quanto consuma.

E' facile stare davanti al pc e sparare millemila Watt;fa la prova
pratica e cosi ti rendi conto di cosa fa la pompa.

den

unread,
Apr 23, 2011, 5:08:33 PM4/23/11
to

in sintesi che gli succede alla pompa quando tutti i radiatori sono chiusi?

in questo tipo di pompa la velocità è regolabile?
http://tinyurl.com/3hrsm45

poterla regolare quindi in base al tipo di impianto

Albe V°

unread,
Apr 25, 2011, 3:36:31 AM4/25/11
to
Il 23/04/2011, den ha detto :

> Il Fri, 22 Apr 2011 10:12:14 +0200, Albe V° ha scritto:
>
>> den ha detto questo giovedì :
>>> se non ho capito male nel caso di impianti con tutte valvole
>>> termostatizzabili, per evitare (in caso di una chiusura contemporanea )
>>> problemi alla caldaia è consigliato l'installazione di un by-pass
>>> differenziale;
>>
>> Fortemente consigliato.
>
> se lo hai messo quale?

Io ho il compensatore, che serve per disaccoppiare le zone, ma che
implicitamente fa anche da bypass, essendo di fatto un tubo che chiude
il circuito.
E questo salvaguarda la pompa interna della caldaia.
Ma io ho poi a valle del compensatore le pompe di zona, per
salvaguardare le quali ho lasciato i termosifoni aperti che dicevo
prima.

>>> inoltre comunque è meglio lasciare un radiatore privo di valvola term.?
>>
>> Io ne ho lasciati 3, per la precisione quelli dei bagni. Perchè se
>> regolo male l'impianto e vien troppo caldo in bagno, non è un disastro
>> (nè in termini di comfort nè di consumo).
>
> perchè tre e non uno, se il solo scopo è di far rimanere in circolo l'acqua
> in caso di contemporanea chiusra di tutte le altre;

Io ne ho lasciati 3 per puro caso, nel senso che mi sono detto "quale
bagno lascio sempre aperto?", e mi sono risposto "questi 3".
Probabilmente ne bastava uno.

> ma negli altri hai tutte valvole termostatizzabili e che modello?

Si, ho le valvole termostatiche ovunque, ma il modello non lo so.
Il simbolo è un triangolo con dentro un acronimo di 3 lettere, qualcosa
tipo ACL o un nome simile, non ricordo.


> hai anche valutato di mettere una di quelle valvola che in chiusura ha una
> terza via che si ricollega al detentore? pero' credo sia difficile ad
> trovare; le ho viste tempo fa ma non ricordo se era su valvola
> termostatizzabile;

Non so cosa sia.
Come 3vie, io ne ho una per la zona a pavimento.

> tra le valutazioni hai valutato anche invece di mettere le valvola
> termostatizzabili, mettere direttamten nela colonna delle elettrovalvole,
> cio' pero prevede che su ogni camera un rilevtaore temperaturae e cassetta
> colonna comoda; oltre a spesa maggiore;

Sono intervenuto su un impianto esistente, avendo come vincolo di
salvaguardare il pavimento, per cui ho ritenuto che intervenire sui
radiatori con le testine fosse sufficiente.


>>> ovviamente male non gli fa, ma è solo per eccesso di precauzione tale
>>> eventuale scelta da parte dell'idraulico? tanto i consumi non sono suoi
>>
>> Se il bypass si inchioda (non ho idea di quale sia la probabilità di
>> questo evento),
>
> causa potrebbe essere il calcare che si puo' formare sulla molla
>
>> e tutte le valvole si chiudono, puoi bruciare la pompa
>> e comunque questa assorbe millemila Watt, che integrati fanno Wattora,
>> che poi ti vanno in bolletta.
>
>
> assorbe molti watt in quanto è come se fosse in corto ma non proprio,
> quindi non ti scatta il contatore ma beve corrente ?

A me è successo proprio così, per la pompa sommersa.
In funzionamento normale circa 1kW, inchiodata succhiava 3kW (ho un
amperometro nel quadro), quindi stava nei 16A del suo magnetotermico.

Alberto


Albe V°

unread,
Apr 25, 2011, 3:38:14 AM4/25/11
to
Dopo dura riflessione, vv2 ha scritto :

>>> La corrente a rotore bloccato e la corrente di spunto sono circa 6-7
>>> volte la corrente di funzionamento senza carico.
>>
>> Quindi non compie alcun lavoro, ma consuma di più, concordi che sia il
>> contrario del concetto da te espresso prima?
>
> Bravo furbo, non compie nessun lavoro perché non c'è nessun movimento e tutta
> l'energia elettrica consumata si trasforma in calore,mi sembra talmente
> evidente che non serve nemmeno specificarlo.

Appunto.
Tu hai detto che se non compie lavoro consuma meno.

Grazie della conferma del tuo errore.

Alberto


vv2

unread,
Apr 25, 2011, 3:19:07 PM4/25/11
to

Hai letto male,io ho detto: " consuma meno energia perché fa meno lavoro"
Stiamo sempre parlando di una pompa centrifuga o di un circolatore per
caldaia che sono liberi di ruotare senza nessun vincolo che limiti tale
rotazione, eccetto il fluido che deve essere pompato o messo in movimento.
Se tu verifichi le curve caratteristiche:portata,prevalenza,potenza
assorbita,vedrai che chiudendo la mandata, aumenta la
prevalenza,diminuisce la portata e diminuisce la potenza assorbita
perche diminuisce il lavoro svolto dalla pompa.
Chiudendo completamente la mandata,la potenza assorbita dalla pompa,
sarà dovuta solo agli attriti girante-acqua-chiocciola.
E evidente che se blocchi il rotore,il lavoro della pompa si annulla
perché non c'è nessun movimento,la potenza, assorbita dal motore
aumenta, e tutta l'energia viene trasformata in calore.


>
> Grazie della conferma del tuo errore.

Converrai anche tu che non c'è nessun errore :-)