Ho comprato un portalampada all'ikea
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00067854
solo che regge lampadine fino a 60 W: il limite è del portalampada o del
filo? Anche i fili dei portalampada devono avere sezione minima di 1,5 mmq?
Lo chiedo perché questi mi sembrano molto più sottili (0,75 0 1 mmq).
--
Frasnt
>C'è qualche regola che dice dove collegare la fase su un portalampada? Io la
>metterei sulla parte non filettata perché è la più difficile da toccare,
>sbaglio?
Non, non sbagli.
Pero' perche' partire dal presupposto che hai fase e neutro?
Esistono anche impianti con due fasi da 125 V
>solo che regge lampadine fino a 60 W: il limite è del portalampada o del
>filo?
Dell'insieme, con lampade piu' potenti aumenta la temperatura e
potrebbero essecri parti che fondono o si incendiano.
> Anche i fili dei portalampada devono avere sezione minima di 1,5 mmq?
>Lo chiedo perché questi mi sembrano molto più sottili (0,75 0 1 mmq).
direi che per una lampadina sono piu' che sufficienti.
--
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi b.r...@tin.it
Perché è la più probabile e perché nel caso contrario sarebbe indifferente
collegarlo in un modo o nell'altro.
>>solo che regge lampadine fino a 60 W: il limite è del portalampada o del
>>filo?
>
> Dell'insieme, con lampade piu' potenti aumenta la temperatura e
> potrebbero essecri parti che fondono o si incendiano.
Quindi per non avere questo vincolo dovrei sostituirli entrambi?
>> Anche i fili dei portalampada devono avere sezione minima di 1,5 mmq?
>>Lo chiedo perché questi mi sembrano molto più sottili (0,75 0 1 mmq).
>
> direi che per una lampadina sono piu' che sufficienti.
Ma non c'è una norma che impone di avere i fili con sezione minima di 1,5
mmq? Per i portalampada non vale?
Frasnt
>Quindi per non avere questo vincolo dovrei sostituirli entrambi?
Prendi un portalampada con scritto potenza max. 100 W (o quel che
interessa a te)
applicabile agli impianti o agli apparati???
Bacio
Cai
No: dovresti cambiare TUTTO il corpo illuminante. Spesso il problema è
la circolazione d'aria, col risultato di surriscaldare tutto il
lampadario. In quel caso non esiste isolante che tenga. Se il problema è
avere + luce cerca una lampada a risparmio energetico: ne esistono di
potenze, attacchi e dimensioni diversi. Oppure butta tutto e prendi un
buon lampadario da almeno 100 W.
>>> Anche i fili dei portalampada devono avere sezione minima di 1,5 mmq?
>>> Lo chiedo perché questi mi sembrano molto più sottili (0,75 0 1 mmq).
>>>
>> direi che per una lampadina sono piu' che sufficienti.
>>
>
> Ma non c'è una norma che impone di avere i fili con sezione minima di 1,5
> mmq? Per i portalampada non vale?
>
> Frasnt
>
>
>
No. Per 60 W i fili van bene quasi tutti. Stiamo parlando di un quarto
di Ampéré per un tragitto di... 30 cm (a far tanto)?
Insomma: una cosa è il W per il calcolo delle sezioni dei fili; discorso
completamente diverso la dispersione termica (cosa che nessuno
considera, pare).
E' un semplice filo con attaccato il portalampada, niente lampadario. Forse
c'è questo limite perché è possibile attaccarvi il lampadaria idea di carta?
Comunque mi pare che lo spazio intorno sia abbondante e la lampadina
abbastanza lontana dal lampadario.
>Se il problema è avere + luce cerca una lampada a risparmio energetico:
ne esistono di
> potenze, attacchi e dimensioni diversi. Oppure butta tutto e prendi un
> buon lampadario da almeno 100 W.
Infatti ho messo una lampadina a basso consumo. Era una semplice curiosità
nel caso in futuro dovessi avere l'esigenza di usarlo con lampadine ad
incandescenza.
>> Ma non c'è una norma che impone di avere i fili con sezione minima di 1,5
>> mmq? Per i portalampada non vale?
>>
> No. Per 60 W i fili van bene quasi tutti. Stiamo parlando di un quarto di
> Ampéré per un tragitto di... 30 cm (a far tanto)?
>
> Insomma: una cosa è il W per il calcolo delle sezioni dei fili; discorso
> completamente diverso la dispersione termica (cosa che nessuno considera,
> pare).
Ma mi ricordo che qualcuno su questo NG aveva detto che erano vietati fili
con sezione inferiore a 1,5 mmq perchè in caso di corto questi arriverebbero
a fondersi interrompendo il filo.
Frasnt
Ummhh...immagino che un lampadario faccia parte di un apparato :-/
Frasnt
Lasciando quindi il filo originale?
Per una lampadina da 100 W un filo da 0,75 mmq è sufficiente? La regola è 1
mmq ogni 4A ?
Si ma il problema si poneva proprio nel caso di lampadine da oltre 60 W
Frasnt
Ok, chiaro
Bacio
Cai
Si ma io mi chiedevo se il problema era dovuto al surriscaldamento del
portalampada mi bastava cambiare quest ultimo con uno più resistente e il
problema è risolto. sbaglio?
Frasnt
Hai ragione :-) ma quello che manca č il coperchietto che va in alto a
contatto con il soffitto e di quelli non ne ho mai visti "sfusi".
Frasnt
>Per una lampadina da 100 W un filo da 0,75 mmq è sufficiente? La regola è 1
>mmq ogni 4A ?
Seguendo questa regola, per 100W basterebbe un filo da 0,1 mmq
--
Indirizzo email non valido.
Per scrivermi dovete togliere tutti i numeri da 1 a 6.
Si le alternative ci sono, ma così è più veloce oltre ad avere, per esempio,
la vitina per fermare il filo e il gancio per appendere il filo, certo è
tutta roba che si può fare ma il tempo che si perde non vale il risparmio.
Frasnt
Bacio
Cai
Quindi il cavo del televisore dovrebbe essere di sezione 2,5mmq giacchè è collegato sul circuito prese e i portalampade anzichè da 60 o 100W dovrebbero essere da 2300 watt (230V x 10A) perchè se andassero in corto....
Scusa l'ironia - hausf
--
Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it
Semplicemente pensavo che questa norma (1,5 mmq minimo) fosse estesa anche
agli utilizzatori.
Frasnt
Ti ringrazio mi è molto utile!!
Deduco che per tratti corti il filo da 1,5 mmq va bene praticamente ovunque
(con conatatore da 3kW) e il parametro restrittivo è, invece, solo per i
tratti lunghi, la caduta di tensione, sbaglio?
Frasnt