Il 22/02/2013 21.45, El_Ciula ha scritto:
> claudio ha scritto:
>
>> Il 22/02/2013 21:21, El_Ciula ha scritto:
>>> claudio ha scritto:
>>>
>>>> Vorrei un consiglio, perchᅵ 8A mi sembrano addirittura spropositati
>>>
>>> E' un carico fortemente induttivo e lo spunto ᅵ micidiale.
>>>
>>> Se vuoi fare una cosa seria e definitiva, montaci come ho fatto io
>>> da 12 anni un relᅵ allo stato solido che commuta al passaggio dallo
>>> zero e risolvi.
>>
>> Non ho capito di che tipo di relᅵ si tratta.
>
>
http://www.ebay.it/itm/350436876794
>
> Non ᅵ zero crossing ma va benissimo lo stesso di questa potenza.
>
>
La soluzione migliore ma anche quella piu onerosa sarebbe quella di
mettere un ssR e in serie a un rele, facendo in modo che la sequenza in
chiusura sia la seguente: prima Rele poi SSR e in apertura prima SSR e
poi Rele.
il motivo di tale pippa e' che un SSR non garantisce l'isolamento totale
da rete mentre un rele si.. ed in questo modo il SSR lavor a carico
mentre il rele sempre scarico e serve solo per protezione.
Ma sarebbe da utilizzare un controllore (anche un mini plc o un micro)
che attui la sequenza corretta ogni volta. E di conseguenza come puoi
immaginare il costo salirebbe di molto.
La seconda cosa che puoi fare e che ᅵ molto economica ( ma un po critica
nel calcolare i valori, e di mettere una rete snubber in parallelo ai
contatti del rele.
Lo snubber ᅵ costituito da un condensatore di solito al polipropilene e
una resistenza di una certa potenza in serie tra loro e questa serie
posta in parallelo ai contatti del rele.
Tale snubber serve ad contrastare l'impulso di corrente induttiva data
dal tua carico.
Per un calcolo spannometrico della rete snubber puoi dare un occhiata qui:
http://www.grix.it/viewer.php?page=11090
o qui
http://www.grix.it/viewer.php?page=3719
qui un esempio pratico di come va impiegato
http://www.grix.it/viewer.php?page=5033
tutti gli schemi sono a livello zero , basta solo registrarsi al sito
per vederli
Ciao
Gattonero