Nel quadro posso mettere due fili in un morsetto nei magnetotermici? E'
grande il morsetto, ma non vorrei che bisogna fare per norma una derivazione
con cappellotto o altro...
Grazie!
E.
Equinox ha scritto:
Grazie tante!
Gli scrupoli sono tanti :))
Potere puoi, ma credo proprio che non sia a norma.
D'altronde se sei te a metterci le mani l'impianto perde comunque la
conformità, quindi al limite puoi fregartene.
Certo per quello che costa un morsetto...
Ciao
Luca
--
When I smile, tell me some bad news
Before I laugh and act like a fool
Il problema semmai e' un'altro: il filo che aggiungi e' dimensionato
adeguatamente secondo il taglio del magnetotermico ?
Ad esempio, se il magnetotermico e' da 10A, il filo piu' sottile che
dovresti attaccare (non importa se direttamente o giuntato in qualsiasi
punto dell'impianto) e' di 1,5 mm2.
Ma se il magnetotermico e' da 15 o 16A, il filo piu' sottile che
dovresti attaccare e' di 2,5 mm2.
E se il magnetotermico e' da 25A, il filo piu' sottile che dovresti
attaccare e' di 4 mm2.
In pratica, anche se ci attacchi solo una lampadina da 10W, se la
alimenti direttamente con un filo che parte da un magnetotermico da 25A
devi usare un filo di 4 mm2 (non tanto per il carico rappresentato dalla
lampadina, ma per il fatto che in caso di cortocircuito deve resistere
abbastanza da dare il tempo al magnetotermico di scattare. Ed un
magnetotermico da 25A si muove solo quando si supera i 25A. Se il filo,
per ipotesi, fosse da 1,5 mm2, allora fa in tempo a fondere
(coinvolgendo poi nella colata anche i fili che ha intorno, magari poi
iniziando un principio d'incendio) prima che il magnetotermico stacchi
la corrente.
Quindi il problema non e' se giuntare o meno un filo. Il problema e' se
il filo che giunto, non importa in quale punto dell'impianto, ha la
sezione minima in grado di sopportare la corrente che il magnetotermico
lascia passare. Mi domanda, quanti impianti elettrici con modifiche
casalinghe rispettino questa cautela, che ha un ben preciso significato
tecnico, e non di mera lettera di una qualche norma o legge.
R.L.Deboni
> Potere puoi, ma credo proprio che non sia a norma.
Vedo che molti hanno risposto che si può.
Poco tempo fa, ostentando notevole sicumera, Boiler sosteneva che è
vietato, ed essendo un sfizzero io non ho dubitato per un momento che
potesse sbagliare su una legge.
Ora, o le normative sono diverse tra italia e svizzera, o Boiler
sbagliava, o sbagliano gli altri.
Chi ha un link alla normativa europea? e a quella svizzera?