Protettore Sovratensione e sottotensione 230V

40 views
Skip to first unread message

Lo Smilzo

unread,
Feb 24, 2021, 7:51:33 AM2/24/21
to
Dove va collegato questo Protettore da Sovratensione, prima del
magnetotermico subito dopo il contatore dell'enenel, tra magnetotermico e
differenziale, o dove?



https://www.amazon.it/gp/product/B07PFP62BM/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A19P8ENLWRQW8F&psc=1

--
Ciao, H.
\\|//
(o o)
oOOo~(_)~oOOo
«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»

Bernardo Rossi

unread,
Feb 24, 2021, 11:02:01 AM2/24/21
to
"Lo Smilzo" <ernesto...@radiorebelde.cu> ha scritto:
> Dove va collegato questo Protettore da Sovratensione, prima del
> magnetotermico subito dopo il contatore dell'enenel, tra magnetotermico e
> differenziale, o dove?

Secondo me non fa nessuna differenza. Mettilo dove ti stia più comodo.
--

Lo Smilzo

unread,
Feb 25, 2021, 1:22:28 PM2/25/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:i9nbjm...@mid.individual.net...
questo archibugio come va settato?
https://www.amazon.it/gp/product/B085QFS6FL?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image

---------------------

Specification:

Tipo di elemento: Voltage Protector
Modello del prodotto: BEMS5-40A
Tensione di funzionamento: 230 V
Frequenza di lavoro: 50/60Hz
Dimensione attuale: 40A
Gamma regolabile di sovratensione: AC230V-300V
Gamma regolabile di minima tensione: AC160V-210V
Gamma regolabile di sovracorrente: autoimpostazione 1A-40A
Ripristina intervallo di tempo regolabile: 1 secondo-90 secondi
Tempo di ripristino del ritardo: 0,5 S-5 S
Consumo di energia: ?2W
Metodo rapido: LCD
Metodo di cablaggio: bottom-in e top-out
Dimensioni del prodotto: ca.85 x 65 x 37 mm/

----------------------

Io ho la 230V 3KW continui e 3,3KW per tot minuti come da contratto enenel.

Bernardo Rossi

unread,
Feb 25, 2021, 1:30:42 PM2/25/21
to
On Thu, 25 Feb 2021 19:22:26 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>questo archibugio come va settato?
>https://www.amazon.it/gp/product/B085QFS6FL?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image

Dipende, che problemi hai e vuoi risolvere alla tua rete elettrica?


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi

Lo Smilzo

unread,
Feb 25, 2021, 5:00:07 PM2/25/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:h4rf3ghq84ask766r...@4ax.com...
On Thu, 25 Feb 2021 19:22:26 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>>questo archibugio come va settato?
>>https://www.amazon.it/gp/product/B085QFS6FL?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image

>Dipende, che problemi hai e vuoi risolvere alla tua rete elettrica?

Sbalzi di tensione dovuti alla linea dell'ene.ne.l vetusta.

Lo Smilzo

unread,
Feb 25, 2021, 6:37:50 PM2/25/21
to

<e7o7@o.o> ha scritto nel messaggio
news:05tf3glp3hop15s66...@4ax.com...
> On Thu, 25 Feb 2021 19:22:26 +0100, "Lo Smilzo"
> <ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:
>
>
>>
>
> a sentimento, previa misura di tensione con il tester, direi
>
>>Gamma regolabile di sovratensione: AC230V-300V
>
> 250
>
>>Gamma regolabile di minima tensione: AC160V-210V
>
> 190
>
>>Gamma regolabile di sovracorrente: autoimpostazione 1A-40A
>
> 40
>
>>Ripristina intervallo di tempo regolabile: 1 secondo-90 secondi
>
> 90
>
>>Tempo di ripristino del ritardo: 0,5 S-5 S
>
> questo non ho capito
>
>
> poi, se hai 210V in casa, se hai o frequenti sbalzi, il settaggio
> darà noie, ma te ne accordi da te


è lui?
https://www.youtube.com/watch?v=KXyLcO-s6mc

Bernardo Rossi

unread,
Feb 25, 2021, 11:56:52 PM2/25/21
to
"Lo Smilzo" <ernesto...@radiorebelde.cu> ha scritto:
>

>
> Sbalzi di tensione dovuti alla linea dell'ene.ne.l vetusta.

Ok, allora la tensione di rete è indicata come 230 V +- 10%,
quindi tra 207 e 252 è nei limiti. Potrai impostare l'archibugio
su quei valori lì. Se invece in casa hai qualche apparecchio
delicato, con una tolleranza minore, imposterai l'archibugio sui
valori di quell'apparecchio lì.

--

Bernardo Rossi

unread,
Feb 26, 2021, 12:47:33 AM2/26/21
to
Bernardo Rossi <b.r...@tin.it> ha scritto:
> "Lo Smilzo" <ernesto...@radiorebelde.cu> ha scritto:
>>
>
>>
>> Sbalzi di tensione dovuti alla linea dell'ene.ne.l vetusta.
>
> Ok, allora la tensione di rete è indicata come 230 V +- 10%,
> quindi tra 207 e 252 è nei limiti.

Correggo: 253
--

Lo Smilzo

unread,
Feb 26, 2021, 5:58:09 AM2/26/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:i9rdch...@mid.individual.net...
mi hanno ingannato: http://postimg.cc/cgFnp4mz

non ha il settaggio dei tempi di riarmo automatico.
cinesi di merda, LOL!

Bernardo Rossi

unread,
Feb 26, 2021, 6:11:18 AM2/26/21
to
On Fri, 26 Feb 2021 11:58:06 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>mi hanno ingannato: http://postimg.cc/cgFnp4mz
>
>non ha il settaggio dei tempi di riarmo automatico.

Al punto 4.5 dice che è di 30 secondi.
In base a cosa hai capito che dovrebbe essere settabile?

Lo Smilzo

unread,
Feb 26, 2021, 6:19:04 AM2/26/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:2glh3gt0soi2puvdp...@4ax.com...
On Fri, 26 Feb 2021 11:58:06 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>>mi hanno ingannato: http://postimg.cc/cgFnp4mz
>>
>>non ha il settaggio dei tempi di riarmo automatico.

>Al punto 4.5 dice che è di 30 secondi.
>In base a cosa hai capito che dovrebbe essere settabile?




dalle descrizione su amazon:

Gamma regolabile di sovratensione: AC230V-300V
Gamma regolabile di minima tensione: AC160V-210V
Gamma regolabile di sovracorrente: autoimpostazione 1A-40A
Ripristina intervallo di tempo regolabile: 1 secondo-90 secondi
Tempo di ripristino del ritardo: 0,5 S-5 S



Il Ripristina intervallo di tempo regolabile: 1 secondo-90 secondi non è
settabile a menù dell'attrezzo, almeno il non lo vedo a display.

Lo Smilzo

unread,
Feb 26, 2021, 6:21:12 AM2/26/21
to

"Lo Smilzo" <ernesto...@radiorebelde.cu> ha scritto nel messaggio
news:s1alf5$n4o$1...@dont-email.me...
1. Il display LCD supporta un'introduzione chiara dello schermo, che può
rendere la visualizzazione in tempo reale di tensione e corrente. 2. Dispone
di 4 indicatori di stato tra cui indicatore di alimentazione, indicatore di
sovratensione, indicatore di sottotensione e indicatore di sovracorrente. 3.
Il pulsante di impostazione può regolare il valore della tensione e della
corrente limite, che può funzionare in alta efficienza. 4. Per un controllo
intelligente dei chip, una volta che la linea è sotto tensione o
sovracorrente, si interromperà automaticamente rapidamente con un alto
riconoscimento e nessuna disconnessione accidentale. 5. Dopo che la tensione
torna alla normalità, si ripristinerà automaticamente e si accenderà dopo
0,5 S-5 S, il che è affidabile e privo di preoccupazioni. 6.
Sovra/sottotensione regolabili e valori di corrente, il protettore di
tensione supporta una regolazione flessibile e una facile gestione. 7. Nella
dimensione 2P, che supporta l'installazione su guida standard 35MM, tale
protezione corrente può essere installata affiancata all'interruttore. 8. Il
guscio è realizzato in materiale ignifugo ABS, che ha un'alta resistenza e
una forte resistenza agli urti, anti-invecchiamento per una lunga durata.
Tipo di elemento: Voltage Protector Modello del prodotto: BEMS5-40A Tensione
di funzionamento: 230 V Frequenza di lavoro: 50/60Hz Dimensione attuale: 40A
Gamma regolabile di sovratensione: AC230V-300V Gamma regolabile di minima
tensione: AC160V-210V Gamma regolabile di sovracorrente: autoimpostazione
1A-40A Ripristina intervallo di tempo regolabile: 1 secondo-90 secondi Tempo
di ripristino del ritardo: 0,5 S-5 S Consumo di energia: ≤2W Metodo rapido:
LCD Metodo di cablaggio: bottom-in e top-out Dimensioni del prodotto: ca.85
x 65 x 37 mm/ visualizza meno elementi

Bernardo Rossi

unread,
Feb 26, 2021, 6:45:24 AM2/26/21
to
On Fri, 26 Feb 2021 12:19:01 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>
>dalle descrizione su amazon:

Allora restituiscilo, se lo ritieni un problema inaccettabile.

Lo Smilzo

unread,
Feb 26, 2021, 8:56:24 AM2/26/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:8onh3gt8ugdnenjgn...@4ax.com...
On Fri, 26 Feb 2021 12:19:01 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>>
>>dalle descrizione su amazon:

>Allora restituiscilo, se lo ritieni un problema inaccettabile.



manca nelle impostazioni o sbaglio io?

https://www.youtube.com/watch?v=Jqo_dNppVkA

Bernardo Rossi

unread,
Feb 26, 2021, 9:07:17 AM2/26/21
to
On Fri, 26 Feb 2021 14:56:21 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>
>manca nelle impostazioni o sbaglio io?

Perchè mai dovrebbe esserci nelle impostazioni, se le istruzioni
dicono che è fisso a 30 secondi?

Lo Smilzo

unread,
Feb 26, 2021, 12:30:14 PM2/26/21
to

"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:d30i3g5gv35lbpn2i...@4ax.com...
On Fri, 26 Feb 2021 14:56:21 +0100, "Lo Smilzo"
<ernesto...@radiorebelde.cu> wrote:

>
>>manca nelle impostazioni o sbaglio io?

>Perchè mai dovrebbe esserci nelle impostazioni, se le istruzioni
>dicono che è fisso a 30 secondi?




leggi bene il punto 5.5 del manovale d'uso:

http://postimg.cc/vxFZS4xM


il delay time dovrebbe essere settabile da 1 a 90 secondi.