PS. Ridato tensione la macchina si e' riaccesa
ma non ho continuato la cottura per paura di altre
interruzioni.
Comunque verifica la presa alla quale era attaccata la macchina del
pane, magari ci sono i fili non ben serrati.
Verifica anche le altre prese di casa e chiudi bene i fili con un
cacciavite.
OUUUUU!!! RICORDATI DI TOGLIERE LA CORRENTE PRIMA EH????
Ciao
Non per mettere in dubbio. Siamo sicuri che quello che � scattato sia
effettivamente un differenziale alias "salvavita"? Non magari un
differenziale/magnetotermico?
Il differenziale quanti anni ha? Di che marca �? Se fosse molto vecchio o di
qualche marca con difettosit� nota (es. i vecchi AVE color beige), la prima
cosa da fare sarebbe sostituirlo.
Comunque, se adesso l'interruttore "sta su", solo con il tester non puoi
fare nulla.
Prova a rifare un ciclo di cottura con la macchina quando sei presente.
--
Giorgio
Cordialit�
Liberty Kid
> Il differenziale quanti anni ha? Di che marca �? Se fosse molto vecchio o
> di qualche marca con difettosit� nota (es. i vecchi AVE color beige), la
> prima cosa da fare sarebbe sostituirlo.
10 anni un siemens. Non credo abbia problemi.
>
> Comunque, se adesso l'interruttore "sta su", solo con il tester non puoi
> fare nulla.
> Prova a rifare un ciclo di cottura con la macchina quando sei presente.
>
D'accordo, pero' magari non succede piu' e io resto con il dubbio.
Non c'e' proprio nulla che si puo' verificare sulla MDP?
E come si verifica?
Come gia' suggerito, la resistenza, che per un salvavita da casa
(30mA) e' in dispersione dai 7 Kohm in giu' tra uno dei morsetti della
resistenza e la terra; la misura va fatta col tester in modalita'
ohmetro e la MDP gia' aperta, a freddo e anche a caldo (prima si fa
scaldare bene e poi si stacca la spina e si misura immediatamente tra
uno dei morsetti della resistenza e la terra). Una resistenza nuova ha
almeno qualche decina se non centinaia di Kohm tra i morsetti e la
terra, anche a caldo. Un altro modo di misurare la dispersione senza
aprire la MDP sarebbe quello di usare il milliamperometro del tester
in portata mA AC inserendolo in serie alla terra della MDP (si puo'
fare un apposito prolunghino con tre fili separati: i due fili di fase
e neutro passano diretti, e quello della terra si taglia collegando i
due capi ai due puntali del milliamperometro); se misura piu' di 3 mA
AC a caldo (o a freddo) c'e' il sospetto, se piu' di 10 mA la certezza
che qualcosa dentro la MDP e' in perdita. Se misura piu' di 30 salta
il differenziale, anche con la sola MDP collegata! Durante questa
prova si deve evitare di toccare le parti metalliche della MDP (che
non e' piu' collegata a terra!). E' da notare che se ci sono in casa
molti apparecchi collegati, anche se spenti, ognuno di essi che monti
un filtro antidisturbo (per esempio un monitor da pc puo' avere il
filtro a monte dell'interruttore, quindi inserito anche da spento)
avvicina il punto di intervento del salvavita: se su ogni filtro
collegato passa 1 mA e ho 25 apparecchi con filtro collegati bastera'
una ulteriore dispersione di 5 mA per fare intervenire il
differenziale. Stesso discorso se ci sono piccole perdite su altri
apparecchi, vanno a sommarsi a quella della MDP che diventa la goccia
che fa traboccare il vaso, anche se il vaso non lo ha riempito tutto
lei.
>
> E come si verifica?
se interviene il differenziale allora ci deve essere qualche
elemento collegato alla terra che tocca. solitamente � la
carcassa. dovrai armarti di pazienza smontare e vedere dove
� la dispersione.
--
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/
http://blubrando.tumblr.com/
Molto esauriente e ben spiegato. Grazie.
Era la resistenza, purtroppo per arrivarci ho
praticamente scassato tutto perche' le viti erano
arrugginite e ho dovuto forarle.
Costava solo 39 euro, pazienza, ne cercheremo un'altra.
ciao a tutti.
> Saltato il salvavita mentre non ero in casa,
> l'unico imputato e' la macchina del pane
> che era in funzione (e' una classica Alice)
a me ᅵ successo con una mdp del lidl (Bifinett).
Appena arrivava corrente alla resistenza saltava il salvavita.
Imputata ᅵ risultata un pᅵ di farina o impasto che si ᅵ arrostito sulla
scocca metallica interna. scartavetrata via questa il funzionamento ᅵ
tornato corretto. Soluzioni alternative:
1) sostituire la resistenza(a patto di trovararla);
2) aprire la mdp scollegare il cavo di terra dalla scocca (soluzione di
emergenza da attuare con molta attenzione visto che cosᅵ facendo si
rischia di mandare in tensione le parti metalliche della mdp); diciamo che
per test so puᅵ fare.
Ciao
Swift