E' "sufficiente" dimensionare solo l'UPS o vanno presi ulteriori
accorgimenti?
Le tapparelle sono 7.
Come si dimesiona il gruppo per rendere sufficiente la chiusura di
tutte?
Grazie
Luigi
Ci vorrà un impianto dedicato.
> Le tapparelle sono 7.
> Come si dimesiona il gruppo per rendere sufficiente la chiusura di
> tutte?
Una sola chiusura? Potenza della singola tapparella in VA moltiplicata
per 7; poi scegli un gruppo che abbia almeno i VA risultanti e
un'autonomia in minuti sufficiente a chiuderle (devi conoscere il
tempo di chiusura); non chiuderle contemporaneamente per evitare che
il gruppo vada in blocco causa spunto iniziale.
> vorrei dotare le mie future tapparelle elettriche di un gruppo di
esistono dei motori per tapparelle che hanno anche il dispositivo di
azionamento manuale: esigi quelli...
>> Ci vorr� un impianto dedicato.
Intendi una linea servita dall'UPS giusto?
In pratica occorre alimentare le tapparelle collegandole tutte all'ups,
predisponendo adeguatamente la stsura dei cavi elettrici?
Grazie
Luigi
Ciao,
le ho gia' prese senza l'azionamento manuale!
> >> Ci vorrà un impianto dedicato.
> Intendi una linea servita dall'UPS giusto?
Giusto. Poi mi è venuto in mente che se non sono tutte uguali la
moltiplicazione non dà il risultato giusto, bisogna fare una somma.
> In pratica occorre alimentare le tapparelle collegandole tutte all'ups,
> predisponendo adeguatamente la stsura dei cavi elettrici?
Si, e magari prendere un ups buono che faccia almeno un test di
batteria settimanale e che ti avvisa se la batteria è defunta, oppure
ricordarsi di cambiare le batterie periodicamente (da poco ho visto un
accumulatore che dura 10 anni, ma quelli che trovi sul mercato
normalmente va già bene se ne durano 3).
15 secondi per tapparella, motore da 100 W...Un qualunque UPS da PC v� bene,
con 40-50 euri te la cavi.
Ovviamente le tapparelle le manovri una per volta, come nella vita
quotidiana....
Premessa: tutti gli ups line interactive a prezzi medi o bassi producono
un'onda non perfettamente sinusoidale e questo non va molto d'accordo con i
motori. Se l'utilizzo delle tapparelle in caso di alimentazione da batterie
� sporadico direi che non ci sono grossi problemi.
> Le tapparelle sono 7.
> Come si dimesiona il gruppo per rendere sufficiente la chiusura di
> tutte?
Diciamo che non puoi fare il rapporto uno a uno, se hai una tapparella con
motore da 50W un ups da 50VA si spegner� appena comandi l'apertura/chiusura.
Se non prevedi di aprire/chiudere tutte le tapparelle contemporaneamente, ma
ne basta una alla volta, puoi prendere il dato di potenza pi� alto e
moltiplicarlo per 1,25 (per lo sfasamento) e poi per 5 o 8 (corrente di
spunto all'avviamento), poi prendi l'ups di taglia superiore.
Il problema dei motori � che hanno forti correnti di spunto, quindi se l'ups
non � decisamente sovradimensionato andr� in protezione e si spegner�
proprio quanto, in assenza di tensione, comanderai l'apertura/chiusure delle
tapparelle.
Saluti
Fabio