Avevo scritto di problemi di cattivi odori in bagno.

Ho fatto una lunga serie di ricerche, i risultati sono i seguenti...
1) la colonna di scarico che raccoglie lavandino, vasca, bidè e Wc,
aveva lo sfiato perché in molti anni è la prima volta che si crea il
problema, almeno in questa forma.
2) lo sfiato in questione deve essersi intasato: quando si scarica
l'acqua nel WC si vede chiaramente l'acqua sparire dal sifone del lavandino.
3) la colonna di scarico è incorporata in un muro portante e non è
accessibile, come non è possibile individuare lo sfiato della colonna
(dovrebbe essere sul bordo del tetto, in un punto accessibile
probabilmente solo con un cestello idraulico....) esplorando gli angoli
più bassi della soffitta si "intuisce" dove potrebbe passare la colonna,
ma all'esterno non si vede niente...

Le possibili soluzioni che vedo io sono

1) potrei mettere una valvola di ventilazione dopo il sifone del bidè, è
il più vicino al WC e il primo a svuotarsi.
Nel muro c'è un tubo di piombo da 32 e la solita cannuccia in ottone per
arrivare al sifone.
Penso di poter inserire una valvola di ventilazione fra sifone e tubo in
piombo (potrei mettere un sifone ventilato, ma non sono sicuro di avere
abbastanza spazio...) non sono sicuro che la soluzione sia efficace, la
valvola potrebbe essere troppo piccola per essere efficace.

2) potrei intercettare la colonna montante nella parte alta del muro e
mettere una valvola di ventilazione più grossa da incasso.
Ho esplorato il muro con uno scanner Bosch GMS120, ma non sono
sicurissimo di aver identificato il tubo.
Come soluzione mi piacerebbe di più, una volta ripristinato si vede solo
una placchetta di plastica bianca che garantisce tutta la ventilazione
necessaria e, se necessario, è facilmente accessibile e riparabile, però...
Se faccio il buco non sono sicuro di cosa trovo: la casa ha 100 anni, è
stata ristrutturata più volte, potrei trovare un tubo di eternit, di
cemento, magari anche di PVC...
fatto il buco come sigillo la giunzione fra vecchio scarico (di cosa
sarà fatto?) e pvc della valvola?

La soluzione più facile è la 1 ma è brutta (un catafalco di tubi a vista
dietro il bidè) e non sono sicuro risolva, la 2 è definitiva, ma ha
molte incognite... Che faccio?

Paolo

P.S. intanto ho dato istruzioni a tutta la famiglia di ripristinare
l'acqua dei sifoni dopo ogni scarico del WC...