Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

boiler elettrico

668 views
Skip to first unread message

jolly

unread,
Dec 11, 2012, 5:29:34 PM12/11/12
to
Ciao, spero qui ci sia qualcuno che sia a conoscenza del perchè di
questo fenomeno, spiego: Ho un boiler elettrico in bagno, un ariston da
30 litri, siccome non staccava mai, ho pensato che dopo 6 anni la
resistenza fosse incrostata di calcare, quindi l'ho smontata e ho
scoperto un blocco di calcare spaventoso, ho tolto manualmente le
"rocce" e poi ho messo la resistenza a bollire in aceto per ripulirla,
risultato ottimo. Monto tutto come prima, sembra vada benissimo, se non
fosse che dopo 2- 3 giorni l'acqua comincia ad uscire tiepida e non
bollente, ho pensato al termostato o alla sonda, ma la cosa strana è
che anche a boiler spento sento rumore di acqua che scorre all'interno,
ora se avessi una perdita lo capirei, ma non mi spiego questo rumore di
acqua che scorre anche a boiler spento,inoltre se spendo il boiler
l'acqua comincia ad uscire subito fredda, qualche hobbista/idraulico ha
idea del perchè del fenomeno? Grazie


guybonet

unread,
Dec 11, 2012, 5:48:19 PM12/11/12
to


"jolly" <bo...@bozoworld.it> ha scritto nel messaggio
news:ktOxs.15147$5b....@tornado.fastwebnet.it...
Alla Fantozzi....."Spaventosa bolla d'aria?".
L'hai spurgato una volta rimontato il tutto?
Guido

jolly

unread,
Dec 11, 2012, 6:04:00 PM12/11/12
to
guybonet ha pensato forte :

>
> Alla Fantozzi....."Spaventosa bolla d'aria?".
> L'hai spurgato una volta rimontato il tutto?
> Guido

Grazie per la risposta, comunque si, l'ho fatto, e visto che sono
passati giorni e i vari rubinetti sono stati utilizzati, avrebbe
comunque dovuto fuoriuscire anche qualche eventuale "residuo", no?


guybonet

unread,
Dec 11, 2012, 6:40:52 PM12/11/12
to


"jolly" <bo...@bozoworld.it> ha scritto nel messaggio
news:BZOxs.15163$5b....@tornado.fastwebnet.it...
L'aria sale in alto e non può uscire in basso dove normalmente ci sono i
tubi di entrata ed uscita dell'acqua.
Il rumore dell'acqua che senti a boiler spento si potrebbe spiegare con una
bolla d'aria gigante che fa da vaso d'espansione.
Il rumore continua sempre o a un certo punto smette?
Se smette hai aria nello scaldabagno.
Quello che non mi torna è il fatto che tutto abbia funzionato per 2-3
giorni.......
Comunque dovresti avere una valvola di sfiato, di sicurezza, nella parte
alta dello scaldabagno......io ci darei un'occhiata!
La valvola di ritegno lavora bene?
Non è che l'acqua calda riesce a ritornare nella fredda....?
Guido

felix...

unread,
Dec 12, 2012, 4:03:25 AM12/12/12
to
jolly ha scritto:

> Ciao, spero qui ci sia qualcuno che sia a conoscenza del perchè di
> questo fenomeno, spiego: Ho un boiler elettrico in bagno, un ariston da
....................................................................
> acqua che scorre anche a boiler spento,inoltre se spendo il boiler
> l'acqua comincia ad uscire subito fredda, qualche hobbista/idraulico ha
> idea del perchè del fenomeno?

Valvola di ritegno bloccata,prova prima a dargli qualche colpetto di
martello.
felix.

--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


lemuel

unread,
Dec 12, 2012, 7:01:54 AM12/12/12
to guybonet
Il giorno mercoledì 12 dicembre 2012 00:40:52 UTC+1, guybonet ha scritto:

> L'aria sale in alto e non puᅵ uscire in basso dove normalmente ci sono i
> tubi di entrata ed uscita dell'acqua.
i due attacchi del boiler non sono entrambi 'a filo' .. uno dei due all'interno ha una 'canna' che raggiunge la parte alta del serbatoio, a volte è in plastica.. basta che si sia sfilata ed ecco il problema

> Il rumore dell'acqua che senti a boiler spento si potrebbe spiegare con una
> bolla d'aria gigante che fa da vaso d'espansione.
probabile, se la canna di cui sopra si è rotta o era di metallo e si è 'disgregata'.. una cosa che capita sovente..

> Il rumore continua sempre o a un certo punto smette?
> Se smette hai aria nello scaldabagno.
> Quello che non mi torna ᅵ il fatto che tutto abbia funzionato per 2-3
> giorni.......
> Comunque dovresti avere una valvola di sfiato, di sicurezza, nella parte
> alta dello scaldabagno......io ci darei un'occhiata!
mai visto uno sfiato in uno scaldabagno..

> La valvola di ritegno lavora bene?
> Non ᅵ che l'acqua calda riesce a ritornare nella fredda....?
questo è un altro probabile problema..

domanda: l'anodo sacrificale c'era? come stava?

guybonet

unread,
Dec 12, 2012, 9:29:45 AM12/12/12
to


"lemuel" <-lem...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:86b16958-53f6-48e5...@googlegroups.com...
Io ero rimasto all'ultima mia esperienza simile dell'OP nel lontano '73.
Ho cercato uno schema del boiler ma ho trovato tutti quelli più evoluti e
ragionavo come se fossi su una caldaia con una valvola di sicurezza che
avrebbe potuto funzionare anche da sfiato.
Concordo pienamente con la tua analisi!
Levami una curiosità.....parlami dell'anodo al magnesio che trovo descritto
negli schemi.
Principio di funzionamento e cosa succede se deperisce.
Ciao!
Guido

jolly

unread,
Dec 12, 2012, 1:13:59 PM12/12/12
to
felix... ha usato la sua tastiera per scrivere :

> Valvola di ritegno bloccata,prova prima a dargli qualche colpetto di
> martello.
> felix.

Allora,ho smontato termostato, resistenza e valvola di ritegno, ho
fatto il giro dei negozi per trovare la valvola e per far testare
resistenza e termostato, mi hanno confermato, tester alla mano che
resistenza e termostato vanno bene, la valvola l'ho comprata a 3 euro,
ora ho rimontato tutto e fatto la doccia dopo 1 ora e 10 di
riscaldamento acqua (tempo tra l'altro riportato sulle specifiche).
L'acqua era molto calda ma non bollente da ustionarsi nonostante il
termostato fosse impostato al massimo, non so se è tutto ok, ora sta
scaldando per lavare i piatti, vedremo a boiler spento se esce subito
fredda come prima oppure regge un po' (vista la stagione almeno
un'ora). Il rumore di acqua che scorre non c'è più, mi sa che era
davvero la valvola, ciò non esclude che il termostato o la sonda stiano
facendo capricci, vedremo nel giro di un paio di giorni. Grazie a tutti
per il supporto :)


lemuel

unread,
Dec 12, 2012, 1:33:23 PM12/12/12
to guybonet
Il giorno mercoledì 12 dicembre 2012 15:29:45 UTC+1, guybonet ha scritto:
> Levami una curiosità.....parlami dell'anodo al magnesio che trovo descritto
> negli schemi.
> Principio di funzionamento e cosa succede se deperisce.
non aspettarti un discorso tecnico, non sono molto pratico.. detto terra terra, l'acqua che scorre genera delle correnti galvaniche che corrodono l'interno del serbatoio, il magnesio è di metallo meno nobile (boh?) quindi si corrode al posto del serbatoio.. quando l'anodo di magnesio si esaurisce inizia a corrodersi altrove.. Sicuramente altri sapranno spiegarlo meglio oppure
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione#Corrosione_galvanica
diciamo che in una casa normale, almeno una volta l'anno lo scaldabagno andrebbe smontato e l'anodo andrebbe controllato/cambiato.. è una operazione tediosa che nessuno fa, ma il serbatoio durerebbe almeno il doppio..

Bernardo Rossi

unread,
Dec 12, 2012, 2:27:27 PM12/12/12
to
guybonet ha scritto:

> Levami una curiosità.....parlami dell'anodo al magnesio che trovo descritto
> negli schemi.
> Principio di funzionamento e cosa succede se deperisce.

Anodo sacrificale, vedi p.es.
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica



--
Saluti da Verona

guybonet

unread,
Dec 12, 2012, 4:13:33 PM12/12/12
to


"lemuel" <-lem...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:b319d916-687d-447d...@googlegroups.com...
Sei stato chiarissimo!
I dettagli tecnici mi interessano relativamente nei dettagli.
Il comprendere cosa accade a grandi linee...è interessante per un curioso di
natura come me.
Grazie!
Ciao!
Guido

guybonet

unread,
Dec 12, 2012, 4:18:08 PM12/12/12
to


"Bernardo Rossi" <b.r...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:kaalod$2m3$1...@news.newsland.it...
> guybonet ha scritto:
>
>> Levami una curiosità.....parlami dell'anodo al magnesio che trovo
>> descritto
>> negli schemi.
>> Principio di funzionamento e cosa succede se deperisce.
>
> Anodo sacrificale, vedi p.es.
> http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica
>
>
>
> --
> Saluti da Verona
>


Dal Basso Garda ringrazio anche te per il link esaustivo sull'anodo in
magnesio.
Ciao!
Guido

John Doez

unread,
Dec 12, 2012, 6:02:52 PM12/12/12
to
jolly wrote:

>ci� non esclude che il termostato o la sonda stiano
>facendo capricci, vedremo nel giro di un paio di giorni.


Sonda?
Che sonda?

lemuel

unread,
Dec 13, 2012, 11:04:29 AM12/13/12
to
visto che il nome del topic lo può includere, faccio anche io una domanda sul boiler elettrico:
Mmolti, soprattutto quelli più piccoli, sono fatti dal serbatoio, due semigusci di polistirolo e due semigusci di plastica che chiudono tutto.. quindi facilmente smontabile e rimontabile.. bè, se al prossimo 'incidente' io mi procurassi due fondelli di inox due pezzetti di tubo da mezzo pollice inox e realizzassi il serbatoio nuovo.. a quali inconvenienti andrei incontro?

Bernardo Rossi

unread,
Dec 13, 2012, 11:11:14 AM12/13/12
to
On Thu, 13 Dec 2012 08:04:29 -0800 (PST), lemuel <-lem...@libero.it>
wrote:


>a quali inconvenienti andrei incontro?

Se lo fai bene, a nessuno.
Se lo fai male, perdite di acqua, scoppio dovuto a surriscaldamento
dell'acqua, scosse causate da cattivo isolamento, maggiore consumo
dovuto a cattivo isolamento.


--

Byebye from Verona, Italy

Bernardo Rossi b.r...@tin.it
0 new messages