Ciao!
Stefano
la guida CEI 64-50 e anche la Norma CEI 64-8 indicano la quota minima
in 17,5 cm.
Cito da
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyntype=hs&hsid=841&hpid=2802
<<
CUT
Le prese, secondo la Norma CEI 64-8, devono essere installate ad
altezza dal pavimento di almeno 17,5 cm. Per le prese installate su
canali battiscopa l’altezza deve non essere inferiore a 7 cm. ...
>>
Uhm. Anche nei bagni? E negli antibagni? E vale anche per le scatole di
derivazione (quelle senza frutti)?
--
Ciao!
Stefano
Paolo
L'altezza è MINIMA per cui non c'è niente che ti vieti di tenerti più alto
se ti pare.
>E vale anche per le scatole di
> derivazione (quelle senza frutti)?
ovvio.
l'altezza minima è atta a prevedere danni da allagamenti o altri incidenti
di quel genere.
ciao.
Lo
ragionamento logico, comunque in teoria ma non è obbligatorio, NON SI TIRANO
tubi corrugati in orizzontale nei muri, si scende sempre a pavimento e si
viaggia a terra e poi si torna su, questo per evitare che il giorno di
dimani non si buchi una conduttura infilando un tassello nella parete con il
trapano.
> Sempre da umarell, lavorando nei bagni, mi accerterei anche della
> distanza minima da tenere rispetto alle tubature
le distanze minime non si riferisocno tanto alle tubature ma alla distanza
da WC, Lavabi, Vasche, piatti doccia, Bidet ecc....
ciao.
Lo
Paolo
In realtà le distanze si misurano solo da vasca è piatto doccia
altrimenti in un bagno piccolo non ci potrebbe stare l'impianto
elettrico :-)
Qui c'è un esmpio:
http://www.tigdigagliardiantonio.it/info-impianti-acqua/19-distanze-apparecchi-sanitari.html
Rassicurante. Non avevo commesso errori, pare. Grazie a tutti!
--
Ciao!
Stefano
EHI, BUONUOMO!
Che tu non abbia fatto errori lascialo a dire agli altri, non farti i
complimenti allo specchio!
Vogliamo un semicerchio di curiosi con-le-mani-dietro-la-schiena che
osserva le tue scatole di derivazione e borbotta:
"non e' in bolla"
"potevi rasare meglio l'intonaco"
"io avrei messo anche l'antenna TV"
ecc. ecc.
altrimenti che lavoro umarellico e'?
:)
Paolo
Cordialit�
Gi
> Però potrei sbagliare.
>
> Cordialità
> Gi
60?
--
Ciao!
Stefano
Sbagli ... le norme CEI trattano come zona ad altissimo rischio le
vasche e i piatti doccia.
Il motivo č semplice.
Una persona č immersa nell'acqua si trova ad intimo contatto con il
potenziale di terra e l'uso di qualsiasi apparecchio elettrico č a
rischio molto elevato.
Gli eventuali spruzzi di un lavello ... ci fanno appena sorridere.
Oltre che sorridere potremmo farci sopra anche una grassa risata.
Sta di fatto che una volta, per essere a norme, si richiedeva una certa
distanza, delle prese e degli interruttori, anche dai lavelli
Che ora non venga più richiesto, potrei dubitarne ma non avendo più seguito
l'argomento mi limito a prenderlo per buono; almeno sino a quando ne dovessi
essere coinvolto.
Cordialità
Gi
Non č vero ... sono piů di 20 anni che progetto impianti e leggo le
norme CEI.
Non č mai stata precisata una distanza minima.
Vale perň sempre la regola generale che le apparecchiature devono essere
protette dalle condizioni fisico ambientai avverse.
Quindi se un installatore monta una presa a filo lavandino, dove con un
colpo di spugna posso buttarci l'acqua dentro, lo possiamo considerare
un emerito coglione.
SCORDATEVELO!!! :P
--
Ciao!
Stefano
>> Vogliamo un semicerchio di curiosi con-le-mani-dietro-la-schiena che
>> osserva le tue scatole di derivazione e borbotta: "non e' in bolla"
>> "potevi rasare meglio l'intonaco"
>> "io avrei messo anche l'antenna TV"
>> ecc. ecc.
>> altrimenti che lavoro umarellico e'?
>
> SCORDATEVELO!!! :P
Pazienza, pubblica le foto e ci accontenteremo di criticare on-line, anche
se cosě non c'č gusto, manca il pathos della diretta:-)
--
Fabbrogiovanni
> Le prese, secondo la Norma CEI 64-8, devono essere installate ad
> altezza dal pavimento di almeno 17,5 cm. Per le prese installate su
> canali battiscopa l’altezza deve non essere inferiore a 7 cm. ...
Parlando di sicurezza, non capisco la differenza tra i due casi...
Perche' una presa a battiscopa e' sicura gia' a 7 cm, mentre per le
altre ce ne vogliono 17,5???
E gia' che ci siamo ne approfitto: dovendo tirare una canaletta
esterna, la tiro dritta (in orizzontale) ad altezza 17,5, oppure posso
scendere a livello battiscopa, andare in orizzontale e poi risalire?
Esteticamente parlando, e' molto meglio la seconda ipotesi,
ovviamente...
Trash
Dovresti chiedere a chi ha scritto la Norma.
>
> E gia' che ci siamo ne approfitto: dovendo tirare una canaletta
> esterna, la tiro dritta (in orizzontale) ad altezza 17,5, oppure posso
> scendere a livello battiscopa, andare in orizzontale e poi risalire?
> Esteticamente parlando, e' molto meglio la seconda ipotesi,
> ovviamente...
Secondo me è a norma anche la seconda ipotesi.
>> Parlando di sicurezza, non capisco la differenza tra i due casi...
>> Perche' una presa a battiscopa e' sicura gia' a 7 cm, mentre per le
>> altre ce ne vogliono 17,5???
>Dovresti chiedere a chi ha scritto la Norma.
infatti, la cosa ha poco senso, c'è da dire che se non ricodo male sono
indicazioni di sicurezza non obblighi di norma, in effetti se vuoi mettere
una presa a 1 cm dal pavimento e ne hai un valido motivo la cosa non è
assolutamente un problema.
>> E gia' che ci siamo ne approfitto: dovendo tirare una canaletta
>> esterna, la tiro dritta (in orizzontale) ad altezza 17,5, oppure posso
>> scendere a livello battiscopa, andare in orizzontale e poi risalire?
>> Esteticamente parlando, e' molto meglio la seconda ipotesi,
>> ovviamente...
> Secondo me è a norma anche la seconda ipotesi
sono a noma entrambi ma la seconda è più a norma, nel senso che le norme
raccomandano di far viaggiare le tubazioni parallelamente agli angoli nel
tratto che va dall'angolo a 20 cm.
queste se non ricordo male sono solo raccomandazioni e non obblighi, la
ragione è prevenire danni alle condutture a seguito di perforazione della
parete per mettere qualche tassello o altro.
va da se che unacanaletta a vista è visibile e per tanto tale problema non
si pone, però la raccomandazione resta.
ciao.
Lo