Sempre di Sabato o festivi succedono

improvvisamente accendendo lo scaldabagno salta l'interruttore generale
della corrente
L'impianto elettrico è stato rifatto completamente 3 anni fa
Lo scaldabagno ha 3 anni di vita anche lui

smontando la protezione in plastica della resistenza ho scollegato il
filo di terra (quello gialloverde) dalla carcassa dello scaldabagno ed
in queste condizioni la corrente non salta. Appena appoggio il filo di
terra alla carcassa dello scaldabagno salta la corrente.

La domanda è: che cosa devo fare??

Cambiare la resistenza dello scaldabagno può servire??
E' pericoloso usare lo scaldabagno senza il filo di terra collegato
alla carcassa??
Possibile sia già da cambiare scaldabagno?? (Ariston??)

Grazie a chi mi vorrà rispondere

piero847

unread,
Apr 22, 2006, 5:19:22 AM4/22/06
to

improvvisamente accendendo lo scaldabagno salta l'interruttore generale
della corrente
L'impianto elettrico è stato rifatto completamente 3 anni fa
Lo scaldabagno ha 3 anni di vita anche lui

Molto probabilmente hai la guaina in rame della resistenza forata ! Ciao
piero


Drizzt do'Urden

unread,
Apr 22, 2006, 6:17:15 AM4/22/06
to

<freaka...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1145695657.4...@i40g2000cwc.googlegroups.com...

Sempre di Sabato o festivi succedono

>improvvisamente accendendo lo scaldabagno salta l'interruttore generale
>della corrente

E' saltato il salvavita?

A naso devi sostituire la resistenza, probabilmente col calcare attaccato si
e' crepata ed e' entrata l'acqua, e' pericoloso lasciare cosi', puoi
prendere la scossa dall'acqua e non e' bello, mi e' successo in officina col
boiler elettrico, anni fa, non avevamo collegato la terra.

Drizzt.

freaka...@yahoo.it

unread,
Apr 22, 2006, 6:48:26 AM4/22/06
to
Comprato la resistenza e sostitutita, il problema rimane tale e e
quale.
Allucinante
adesso proverò a cambiare il cavo elettrico
ho provato il forno a microonde sulla stessa presa elettrica e funziona
benissimo per cui il problema è nello scaldabagno, ma se non è la
resistenza che cosa può essere??
Possibile che devo cambiare lo scaldabagno???

ciao

Archimede

unread,
Apr 22, 2006, 9:04:37 AM4/22/06
to

<freaka...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1145695657.4...@i40g2000cwc.googlegroups.com...
Sempre di Sabato o festivi succedono

>smontando la protezione in plastica della resistenza ho scollegato il


>filo di terra (quello gialloverde) dalla carcassa dello scaldabagno ed
>in queste condizioni la corrente non salta. Appena appoggio il filo di
>terra alla carcassa dello scaldabagno salta la corrente.

Beh, per intanto un bel cero alla Madonna... staccare la terra non č che sia
stata l'operazione piů furba del mondo.

A parte questo: č evidente che c'č una dispersione.
Staccando la resistenza e lasciando collegata la terra la dispersione c'č
sempre?

>E' pericoloso usare lo scaldabagno senza il filo di terra collegato
>alla carcassa??

Non parliamone neppure.

Archi


Starflex

unread,
Apr 22, 2006, 10:12:52 AM4/22/06
to
freaka...@yahoo.it wrote:

> Comprato la resistenza e sostitutita, il problema rimane tale e e
> quale.

Hai cambiato resistenza o termostato?


piero

unread,
Apr 22, 2006, 10:48:50 AM4/22/06
to
Archimede ha scritto:

>
> <freaka...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:1145695657.4...@i40g2000cwc.googlegroups
> .com...
> Sempre di Sabato o festivi succedono
>
> >smontando la protezione in plastica della resistenza
> ho scollegato il
> >filo di terra (quello gialloverde) dalla carcassa
> dello scaldabagno ed
> >in queste condizioni la corrente non salta. Appena
> appoggio il filo di
> >terra alla carcassa dello scaldabagno salta la
> corrente.
>
> Beh, per intanto un bel cero alla Madonna... staccare
> la terra non è che sia
> stata l'operazione più furba del mondo.
>
> A parte questo: è evidente che c'è una dispersione.

> Staccando la resistenza e lasciando collegata la
> terra la dispersione c'è

> sempre?
>
> >E' pericoloso usare lo scaldabagno senza il filo di
> terra collegato
> >alla carcassa??
>
> Non parliamone neppure.
>
> Archi
>
Controllato il Termostato che non sia in basso isolamento verso
terra? Buon lavoro. Piero
--
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi
Eros, foto e video a http://newsgroup.eros.virgilio.it

freaka...@yahoo.it

unread,
Apr 22, 2006, 5:42:21 PM4/22/06
to
Ho cambiato il componente cui si avvitano (collegano) i fili elettrici
che ha anche l'asta di rame che va a finire dentro lo scaldabagno. Mi
sa che è il termostato e non la resistenza

freaka...@yahoo.it

unread,
Apr 22, 2006, 5:43:27 PM4/22/06
to
> Staccando la resistenza e lasciando collegata la terra la dispersione c'è
> sempre?

No, non c'è.

ciao

freaka...@yahoo.it

unread,
Apr 22, 2006, 5:44:19 PM4/22/06
to
> Controllato il Termostato che non sia in basso isolamento verso
> terra? Buon lavoro. Piero

Questa domanda non l'ho capita.

ciao

Starflex

unread,
Apr 22, 2006, 5:54:47 PM4/22/06
to
freaka...@yahoo.it wrote:

Bravo . . . ;-)
Cambiare la resistenza è un po' più una rottura di scatole, perchè devi
svuotare lo scaldabagno, del tutto, svitare i bulloni che fissano la
resistenza al corpo, e cambiare resistenza e guarnizione.
Se trovi la garanzia, e se ha 5 anni di garanzia, portalo in assistenza,
IMHO. . .


freaka...@yahoo.it

unread,
Apr 26, 2006, 3:38:54 PM4/26/06
to
CAMBIATO RESISTENZA.
ADESSO TUTTO OK, MA CHE FATICA.

GRAZIE A TUTTI CIAO

0 new messages