elettrodomestici senza la terra, perchè?

3,009 views
Skip to first unread message

Nadia Comenci

unread,
Aug 23, 2010, 11:22:27 AM8/23/10
to
ciao
mi sono sempre chiesta, ma perchè il computer, la tv, il phono ecc..hanno
la spina della corrente a 2 poli..e manca quello centrale della terra?

ma sono a norma?non sono pericolosi?

ma forse mi sa che no0n ho ben presente come funziona il mondo
dell'elettricità

ciao ;-)
Nadia

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Albe V°

unread,
Aug 23, 2010, 11:25:03 AM8/23/10
to
Nel suo scritto precedente, Nadia Comenci ha sostenuto :

> ciao
> mi sono sempre chiesta, ma perchè il computer, la tv, il phono ecc..hanno
> la spina della corrente a 2 poli..e manca quello centrale della terra?

Teoricamente, nelle apparecchiature a doppio isolamento, la terra non è
obbligatoria.
In realtà, molti ce l'hanno comunque, mi sembra strano che tu non
l'abbia mai.
A meno che tu non faccia riferimento alla spina Schuko (quella
'tedesca', rotonda), che ha sì due poli, ma ha anche due lamelle
laterali che fanno da terra...

Io in realtà sto osservando adesso pc, monitor, casse, ecc..., e hanno
tutti la terra...

Alberto


Catrame

unread,
Aug 23, 2010, 11:25:53 AM8/23/10
to
Nadia Comenci ci ha detto :

> ciao
> mi sono sempre chiesta, ma perchè il computer, la tv, il phono ecc..hanno
> la spina della corrente a 2 poli..e manca quello centrale della terra?
> ma sono a norma?non sono pericolosi?
> ma forse mi sa che no0n ho ben presente come funziona il mondo
> dell'elettricità

anche il pc? molto strano....

per gli altri apparecchi direi che no problem.

--
Boves se pareba
alba pratalia araba
albo versorio teneba
et negro semen seminaba


Claudia

unread,
Aug 23, 2010, 11:38:46 AM8/23/10
to
Nadia Comenci ha detto questo lunedì :

> ciao
> mi sono sempre chiesta, ma perchè il computer, la tv, il phono ecc..hanno
> la spina della corrente a 2 poli..e manca quello centrale della terra?
>
> ma sono a norma?non sono pericolosi?
a volte sono semplificazioni di sicurezza...quando non hanno al terra
devono avere nella targhetta il simbolo del doppio isolamento( due
quadrati uno dentro l'altro)....e sono apposto, non pericolisi!

>
> ma forse mi sa che no0n ho ben presente come funziona il mondo
> dell'elettricità

la terra comuqnue sia non è funzionale...quidni il mondo
dell'elettricità c'entra ben poco..la terra è (o meglio sarebbe se
fossero apparecchi di classe I) di sicurezza....

Bacio
Cai

--
Cai
(Pisa)


maz

unread,
Aug 23, 2010, 12:30:41 PM8/23/10
to
islamento di classe2: distanza minima tra fase e neutro 2mm in aria o
doppio isolamento (due guaine distinte).
Nel PC la terra serve per scaricare i disturbi di rete (elettrica) o i
flicker, non è necessaria per pericolo di scossa elettrica ma per far
scaricare il filtro di rete (induttanze+condensatori+varistori).
Il phon generalmente è di classe 2 nonstante lo usi in ambiente umido

Claudia

unread,
Aug 24, 2010, 3:15:40 AM8/24/10
to
Dopo dura riflessione, maz ha scritto :

> islamento di classe2: distanza minima tra fase e neutro 2mm in aria o
> doppio isolamento (due guaine distinte).
> Nel PC la terra serve per scaricare i disturbi di rete (elettrica) o i
> flicker, non è necessaria per pericolo di scossa elettrica ma per far
> scaricare il filtro di rete (induttanze+condensatori+varistori).
no, la terra nei pc è di sicurezza pure (pimo guasto su parti
metalliche accessibili che possono andare otto tensione pericolosa!),
non solo per la parte di compatibilità....tant'è che viene testata
anche per l'impedenza di protezione se c'è.

David

unread,
Aug 24, 2010, 3:19:55 AM8/24/10
to

"Claudia" <cai.i...@email.it> ha scritto nel messaggio
news:i4vrho$m7i$1...@news.eternal-september.org...

> no, la terra nei pc è di sicurezza pure (pimo guasto su parti metalliche
> accessibili che possono andare otto tensione pericolosa!), non solo per la
> parte di compatibilità....tant'è che viene testata anche per l'impedenza
> di protezione se c'è.

Confermo. Ieri al lavoro abbiamo avuto il controllo periodico dell'impianto
elettrico da parte dell'Arpal. Il tecnico ha controllato il collegamento di
terra di tutti i case dei pc degli uffici e del magazzino compreso una
grossa stampante laser che ha un pannello metallico sul retro.
David.


Nadia Comenci

unread,
Aug 24, 2010, 11:21:29 AM8/24/10
to
grazie

ok ok..non sapevo che quelle spine tonde avevano la terra laterale, ne ho
imparata una anche oggi

il phono invece non ha terra..quindi rientra in quelli doppia protezione
immagino
ciao

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

Mefisto

unread,
Aug 26, 2010, 2:44:13 PM8/26/10
to

"Albe V°" <vac-car...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:i4u3sm$c7l$1...@tdi.cu.mi.it...

> Teoricamente, nelle apparecchiature a doppio isolamento, la terra non è
> obbligatoria.
> In realtà, molti ce l'hanno comunque, mi sembra strano che tu non l'abbia
> mai.

Scusa ma hai scritto un'inesattezza ; infatti negli apparecchi a doppio
isolamento il collegamento di terra è vietato. Se tu hai una plafoniera a
doppio isolamento, per esempio, non puoi portare all'interno
dell'apparecchio anche la terra, ma solo la fase+il neutro (e infatti
troverai solo una morsettiera bipolare).
Ciao

Mefisto

0 new messages