Il 20/12/2012 18.53, anver ha scritto:
>
> ho detto misura netta perchè il resto essendo un profilo in legno isola di
> più; incide poco rispetto al vetro;
> il telaio è quello classico tipo questo
>
http://www.abetesrl.it/10/Finestre-in-Legno
>
legno pressato... MAI VISTO.. so che ci sono ne.. e che hanno ottimi
indici, però ho sempre visto il massello legno, con mezzo cuore e fibre
messe in resistenza per limitare lo scambio termico...
ecco cmq prendo spunto dall'immagine... il serramento infisso.. sarà
dato con vari indici... ci sarà l'indice delle dispersioni calore,
quelle del rumore, quelle all'aria e quelle alla rottura efrazione e
si intendono per tutto il netto della luce del serramento... ed
è quello il calcolo che generalmente ti fanno per le dispersioni
ti contano la luce.. le mura ... POI CONSIDERANO L'ESPOSIZIONE..
allora qui ti dico... la base.. del calcolo è per esposizione sud...
ossia i tuoi 40 cm di muratura + la finestra infisso , per l'indice
di dispersione esce a 100 ... se è sud...
se nord est ovest hai degli aggravi... standar +10 e + 5 percento
e te lo passano a tutto... sia muro che infisso certificato.
poi arriva il bello... hai un aggravio per la ventilazione...
essa è il ricambio aria o ventilazione di cassonetto.. e questa
è miciadiale.. mi dicevano degli esperti, che ogni tanto incontro,
all'ospedale, che nelle case di 40-50 anni fa.. le dispersionioni
erano 40 per cento dal tetto, 20 dalle pareti e pavimento e 40
percento dai vetri... ora nelle case moderne che mettono infissi
con trioli vetri e le mura sono coperte da cappotti e lastre
di polistirolo... la dispersione maggiore, il tetto è sparito...
dispede 10 ... il vetro pure.. le dispersioni maggiori 40 per cento
sono dal ricambio aria .. che si sono messi, le griglie di
aerazioni ricambio aria.. tot volumi m3 tot aria che deve essere
cambiata... a parità di volumi, han messo isolanti, vetri supe
modernni... E ADESSO DISPERDONO PER LEGGE.... GUARDA TE...
> per montato male che intendi?
>
>
ALLORA .. io avevo una 150x160 in camera a nord.. camera da letto...
era già un periodo che facevo avanti e indietro in ospedale, e faceva
sempre più freddo, cosi un giorno che ero in ospedale mi han regalato
un infisso nuovo pvc... bellissimo... io avevo 5.86 appunto di
dispersione calcolatomi dall'enea...MOLTO OTTIMISTA PERCHE I LORO
SOFTWARE AVEVANO VETRO SINGOLO DA 6 MM IO INVECE AVEVO 2MM, ENEA che
prima certificava gli interventi di recupero, per le detrazioni.... (
anzi te lo dico...
poi ti faccio i conti con il vetro , netto, che chiedi tu, ma loro
a me che chiedevo esattamente come te, il cambio del vetro,
mi han detto.. infisso.. o almeno , partendo dalla tua figura
del serramento... vetro + un pezzo di anta legna altezza e lunghezza
per le misure e i calcoli )
sulla carta... passare da 5.86 a 1.41 significava ridurre i consumi
del 60 per cento... e speravo anche io... tengo accesso meno il
calorifero e spendo di meno.. che poi nella mia camera.. era veramente
aver piu caldo.. la mia è nord nord est.. è l a ghiaccia di casa..
sempre stata la stanza piu fredda... o... NON E' CAMBIATO NULLA...
io avevo già allora dei dubbi..... e nella realtà.. SORPRESA. MI
SON TROVATO L'INFISSO nuovo, come regalo... e ho fatto buon viso a
cattivo gioco. pero NON HO MIGLIORATO NULLA... EPPURE HO L'INFISSO NUOVO...
da cosa dipende.. IO CI STAVO già arrivando da solo, dipende da come
lo sostituiscono, smontano il vecchio... usano come battuta per il
nuovo, ti riducono la luce.. del vetro... ti mettono l'infisso..
i compri profili....e via... ma se vedessi con un infrarorosso...
vedresti che dove c'è l'infisso nuovo... hai scuro.. sul vetro..
molto piu di prima... vuol dire che effettivamente disperdi meno...
ma intorno hai tutto giallo rosso... ossia disperde dalla cornice...
come prima e dal falso telaio a verso il muro .. idem... e cassonetto
idem....
un vero intervento ... sarebbe rimuovere completamente.. l'infisso,
compreso il vecchio falso telaio... il cielino del cassonetto...
e il cassonetto... cosi... TI INSTALLEREBBERO UN INFISSO CON
IL RENDIMETO CERITIFICATO... capisci che RIMUOVENDO TUTTO..
E RIMETTENDO TUTTO... hai un lavoro triplo, muratura, schiumatura
e va un pochino oltre .. ben oltre.. il lavoro del vetraio
o di chi fa l'infisso... ed è questo che ti dicevo... paghi
un occhio della testa... per avere lo sgravio fiscale, te lo pappano
sui prezzi... lo metti a casa tua... sulla carta TI ASPETTI UN
TOT DI CONFORT E RISPARMIO... e poi non lo verifichi all'atto pratico..
IO CI SONO RIMASTO MALISSIMO... due volte.. perchè c'ero già
arrivato di non farlo, poi perchè proprio nullo... e che ho
dovuto mettere lo scaldasonno sutto il lenzuolo.
CMQ UN MIGLIORAMENTO EFFETTIVO l'ho avuto con il cassonetto...
ho coibentato io, da solo, il cassonetto, e con la piastra riflettente
dietro il termosifone... devo dire.. che come confort qualcosa
ho ottenuto... veramente effettivo... ma cambiando l'infisso =O
delusione completa....
ah poi concludo e ti metto il calcolo.... per dove
>> sul pezzo di legno spesso 1 cm .. si mette i 3 cm
>
> 3 cm di cosa?
>
ho saltato polistirolo... effettivamente ... bho.. non
te lo avevo messo... però un 3 cm di spessore rivestito
con un profilo a legno lescio e poi a L per coprire il
polistirolo, dovrebbe aggiungere un buon isolamento
con pochissima spesa, una grande efficacia.
poi ah rendito conto... che non so se è il tuo caso...
ma di solito, sulle case di un po di anni fa... nelle
camere , stanze da letto.. si usava ,, proprio come
abitudine... mettere termosifoni in misura minore del
calcolo... per dire... ti servivano 100 watt.... se
era una camera da letto , che di solito, mettevano a nord,
ti mettevano termosifoni per 80 watt... ECCO CAPISCI
ANCHE PERCHè PUR MODIFICANDO L'INFISSO... in certi
ambienti NON POTRAI MAI MAI ABBSSARE L'ORARIO DI RISCALDAMENTO
DA 4 A 2 ... PERCHè DI FONDO.... NON BASTA L'ELEMENTO
RISCALDANTE.. pur togliendo dispersioni... bvrebero dovuto
installare 110 watt .... di elementi 100 base dispersioni
+ 10 per il nord... da 80 a 110 sono un 30-35 sottodimendionati
la tua finestra 1.2 m2 netti come vuoi tu, con temperatura locali 18
gradi interni ed estena come casa mia, dal 15 aprile al 15 ottobre
con la media strorica del freddo KU2.5 18 GRADI
ott 10,11 0,73 15 10,92
nov 10,9 0,78 30 23,54
dic 17 1,22 31 37,94
gen 15 1,08 31 33,48
feb 13,3 0,96 28 26,81
mar 8,9 0,64 31 19,86
aprile 6 0,43 15 6,48
Tot kwh = 159,04
1m3= 9,5kwh 16,74
con la temperatura interna a 20 gradi E KU2.5
ott 12,11 0,87 15 13,08
nov 12,9 0,93 30 27,86
dic 19 1,37 31 42,41
gen 17 1,22 31 37,94
feb 15,3 1,1 28 30,84
mar 10,9 0,78 31 24,33
aprile 8 0,58 15 8,64
Tot kwh = 185,11
1m3= 9,5kwh 19,49
quindi se tieni basso hai 16.74 m3 equivalenti a 159.04 kwh termici
oppure se tieni alto hai 19.49 m3 equivalenti a 185.11 kwh termici
poi devi vedere il tuo impianto.. come rende... per avere una
indicazione effettiva... ma questa è la situazione che hai ora
ti metto il massimo del vetro 1 , GUARDA che non sono esperto,
sul vetro, perchè il al massimo pensavo di togliere un vetro singolo
da 2 mm ... che a 6 mm e mettere quello che potevo un 12 mm ,,,
ma ci sono vetri , che se possibile , come credo , mettere nel tuo
infisso possono scendere fin sotto a 1 e persino sotto di dispersione
STASSERA SONO ANDATO A VEDERE UN SAGGIO DI MUSICA , PALESTRA NUOVA..
INFISSO NUOVO...A VETRATA.. NON A FINESTRA.. O 3CM DI VETRO...SOFFIAVI
SOPRA.. NON C'ERA IL MINIMO APPANNO... PER DIRE... CHE ERA MEGLIO
DI 40 CM DI MURO PIENO...
KU 1 18 GRADI
ott 12,11 0,35 15 5,23
nov 12,9 0,37 30 11,15
dic 19 0,55 31 16,96
gen 17 0,49 31 15,18
feb 15,3 0,44 28 12,34
mar 10,9 0,31 31 9,73
aprile 8 0,23 15 3,46
Tot kwh = 74,04
1m3= 9,5kwh 7,79
KU=1 20 GRADI
ott 10,11 0,29 15 4,37
nov 10,9 0,31 30 9,42
dic 17 0,49 31 15,18
gen 15 0,43 31 13,39
feb 13,3 0,38 28 10,73
mar 8,9 0,26 31 7,95
aprile 6 0,17 15 2,59
Tot kwh = 63,62
1m3= 9,5kwh 6,7
da qui che eri con vetrocamera 16 mm u 2.5
quindi se tieni basso hai 16.74 m3 equivalenti a 159.04 kwh termici
oppure se tieni alto hai 19.49 m3 equivalenti a 185.11 kwh termici
passereste a un vetro non so spessore e strati ma u 1
a
7.79 m3 o 74.04 a tener 18 gradi
6.7 m3 o 63.62 kwh termici a tenere 20
TI METTO PER L'ALTRA STANZA 1.6 M2 LO STESSO CONTEGGIO
SENZA AGGIUNGERE ALTRO, LO STESSO SCHEMA, 18-20 DA U 2.5 A 1
CIAO MARIO
20 K= 2,5 Kwh
18 Dt 18 gradi M2 = 1,6 Gg
ott 10,11 0,97 15 14,56
nov 10,9 1,05 30 31,39
dic 17 1,63 31 50,59
gen 15 1,44 31 44,64
feb 13,3 1,28 28 35,75
mar 8,9 0,85 31 26,49
aprile 6 0,58 15 8,64
Tot kwh = 212,06
1098 1m3= 9,5kwh 22,32
20 K= 1 Kwh
18 Dt 18 gradi M2 = 1,6 Gg
ott 10,11 0,39 15 5,82
nov 10,9 0,42 30 12,56
dic 17 0,65 31 20,24
gen 15 0,58 31 17,86
feb 13,3 0,51 28 14,3
mar 8,9 0,34 31 10,59
aprile 6 0,23 15 3,46
Tot kwh = 84,82
1098 1m3= 9,5kwh 8,93
20 K= 2,5 Kwh
18 Dt 20 gradi M2 = 1,6 Gg
ott 12,11 1,16 15 17,44
nov 12,9 1,24 30 37,15
dic 19 1,82 31 56,54
gen 17 1,63 31 50,59
feb 15,3 1,47 28 41,13
mar 10,9 1,05 31 32,44
aprile 8 0,77 15 11,52
Tot kwh = 246,81
1098 1m3= 9,5kwh 25,98
20 K= 1 Kwh
18 Dt 20 gradi M2 = 1,6 Gg
ott 12,11 0,47 15 6,98
nov 12,9 0,5 30 14,86
dic 19 0,73 31 22,62
gen 17 0,65 31 20,24
feb 15,3 0,59 28 16,45
mar 10,9 0,42 31 12,98
aprile 8 0,31 15 4,61
Tot kwh = 98,72
1098 1m3= 9,5kwh 10,39